根据季节、负荷、突发事故(火灾、列车阻塞)等情况,环控专业制定了大量的环控模式,控制环控设备在不同的条件下运行不同的工况模式。包括大系统、小系统、水系统和隧道通风等环控工艺模式。 /SCZ&
1、硬件配置 /SCZ&
系统主要采用两种控制器完成环控系统的控制工艺流程,即PCU和UCI,以下是其主要性能: /SCZ&
(1) 过程控制单元PCU:多达640个点地址可自由组态,包括软件内部点(Internal points)和间接点(Indirect points),提供最多可扩展至96K的用户程序存储器,提供布尔逻辑、时间表、节能算法等扩展功能供软件编程组态,并且提供多种DDC控制算法模块如:事件(Event sequence )、PID、浮点控制(Floating)等; /SCZ&
(2) 单元控制器接口UCI:总共640个地址空间可自由组态,提供24K用户程序存储器,具有布尔逻辑、时间表、节能算法等扩展功能供软件编程组态。 /SCZ&
由于地铁环控工艺复杂,模式工况众多,在系统配置上要充分考虑控制器CPU资源和内存资源的配置,留有充分的裕量。在广州地铁一号线BAS系统中,由于大部分环控设备主要由本端的UCI进行控制管理,造成UCI超负载工作,(部分UCI内存占用率高达80%以上,CPU负载最高达95%以上),降低了设备运行的可靠性,同时一些优化控制算法也受制于资源分布而难以实现。此外这种把几乎全部监控功能集中于UCI的做法也不符合DCS系统风险分散的原则:当一个UCI发生故障将会导致BAS系统对车站一端环控设备的控制瘫痪,最好应考虑大、小系统及隧道通风系统各自使用独立DDC控制器(即UCI)进行控制。 /SCZ&
2、设备基本保护与自动模式的实现 /SCZ&
以车站大系统为例,环控系统设备如下图 /SCZ&
/SCZ&
/SCZ&
图3 A端大系统原理图 /SCZ&
通常,环控设备低压二次回路设计只考虑单体设备的保护联锁要求,即风机同其联动风阀的联锁,因此需要BAS系统从系统出发考虑设备的保护和优化运行,广州地铁一号线主要考虑的方面有以下几点。 /SCZ&
(1) 确保环控模式风路的畅通 /SCZ&
(2) 当设备故障时可及时启动备用设备 /SCZ&
(3) 环控主/备用设备应平衡运行 /SCZ&
(4) 避免设备的频繁动作 /SCZ&
(5) 优化开关机顺序 /SCZ&
程序逻辑关系如下: /SCZ&
if S3-1 or S3-2 is not run &(Runtime (S3-1) - Runtime (S3-2)>0) /SCZ&
then output (Runtime change)=1 pAH9
if S3-1 or S3-2 is not run &(Runtime (S3-1) - Runtime (S3-2)<0) pAH9
then output (Runtime change)=0 pAH9
if S3-1 or S3-2 is run pAH9
then Runtime change not change pAH9
*以上求得Runtime change逻辑值 pAH9
if mode(LD<50%) & (~Runtime change) | mode(LD>50%) pAH9
then output ( S3-1 mode=1) pAH9
if mode(LD<50%) & Runtime change | mode(LD>50%) pAH9
then output (S3-2 mode=1) pAH9
*设备平衡运行 if S3-1 mode | (S3-2 mode & any S3-2 associated equipment in fault) & not any S3-1 associated equipment in fault *故障转换 pAH9
then output ( S3-1 Call=1) if S3-2 mode| (S3-1 mode & any S3-1 associated equipment in fault) & not any S3-2 associated equipment in fault *故障转换 pAH9
then output ( S3-2 Call=1) pAH9
if S3-1 Call & all associated damper is open *检测风路 pAH9
then start S3-1 *开启S3-1 pAH9
if S3-2 Call & all associated damper is open *检测风路 pAH9
then start S3-2 *开启S3-1 pAH9
说明:& --逻辑与;| --逻辑或;~ --逻辑非 pAH9
mode(LD<50%) 表示所有负荷小于50%的工艺模式,即开单台空调机的模式 pAH9
通过以上例子,可以看出地铁在实现环控设备程序控制主要从以下几方面考虑设备基本运行要求: pAH9
(1) 将模式的主备用转换变为单体设备的转换,合并备用模式。减少了模式转换的频率,提高了模式执行的效率。 pAH9
(2) 在设备未运行时,通过主备用设备运行时间的比较,决定下次模式执行时开启哪一台设备(包括联动风阀),设备开启后,该值保持不变,避免运行中的设备转换。 pAH9
(3) 对设备的故障情况进行实时检测,若有自身设备故障或相关设备故障,则启动另一台备用设备。故障信号为设备过载故障与命令/反馈不一致和超时故障的逻辑或。 pAH9
(4) 对该模式风路上相关风阀及设备进行检测,待相关风阀全部到位,风路畅通后,才输出命令启动现场设备。 pAH9
(5) 在模式启动过程中应尽可能先开空调机,后开送风机,关机则顺序相反,以避免启动中风机有可能出现的过流,保护设备的合理运行;出于保护设备考虑,风机关闭后应尽能按需要延时一段时间再关闭联动风阀。 pAH9
(6) 若该工艺模式本身无备用模式,当模式中由于某台设备无法动作,模式正常执行时,可考虑转入指定模式或关停该模式,以避免设备长期不平衡运行对设备造成的损害。 pAH9
五、环控工艺模式的判定与执行 pAH9
由于地铁环控系统设计为定风量系统,因此BAS系统控制的重点不在于调节而在于环控工艺模式工况的选择判断上。下面以车站大系统和水系统的正常运行模式为例,对地铁环控工艺的自动执行做进一步的说明: pAH9
1、车站大系统工艺模式自动判断的实现 pAH9
大系统正常工艺模式的自动判定执行主要依据如下条件:①依据室外温度判定大系统执行空调或非空调季节模式②依据车站内外空气焓值的比较判定全新风或小新风模式 ③依据车站负荷情况判定执行负荷大于50%模式或小于50%模式 4)依据时间判定夜间或白天模式。图4为正常运行自动模式判断执行流程。 pAH9