切换到宽版
统计排行
基本信息
到访IP统计
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
帮助中心
每日签到
中华游氏网的微博
银行
邀请注册
道具中心
下拉
用户名
UID
电子邮箱
用户名
密 码
记住登录
登录
找回密码
注册
QQ帐号登录
内容互通,快速登录
快捷通道
关闭
您还没有登录,快捷通道只有在登录后才能使用。
立即登录
还没有帐号? 赶紧
注册一个
论坛社区
字辈库
游氏古籍档案网
群组广场
博客空间
网站基金
功 德 榜
游氏网站史
游氏网公众号
帖子
文章
日志
用户
版块
群组
帖子
搜索
热搜:
应德
应天府
法万公
长乐
石城
新市
游氏网
>
建筑工程
>
细石混凝土地面施工工艺
发帖
回复
返回列表
新帖
1939
阅读
0
回复
[土建工程]
细石混凝土地面施工工艺
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
游春波
UID:348
注册时间
2008-03-02
最后登录
2024-07-18
在线时间
1515小时
发帖
6734
搜Ta的帖子
精华
9
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
访问TA的空间
加好友
用道具
前任管理
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
男
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2009-08-14
本工艺标准适用于工业与民用建筑的细石混凝土地面面层。2.1 材料及主要机具:
jp\JwE
jp\JwE
2.1.1
水泥:应采用425号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。
jp\JwE
jp\JwE
2.1.2
砂:粗砂,含泥量不大于5%。
jp\JwE
jp\JwE
2.1.3
石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。
jp\JwE
jp\JwE
2.1.4
主要机具:混凝土搅拌机,平板振捣器、运输小车、小水桶、半截桶、笤帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子。
jp\JwE
jp\JwE
2.2
作业条件:
jp\JwE
jp\JwE
2.2.1
室内墙面已弹好+50cm水平线。
jp\JwE
jp\JwE
2.2.2
穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手续。
jp\JwE
jp\JwE
2.2.3
门框已安装完,并已做好保护,在门框内侧钉木板或铁皮。
jp\JwE
jp\JwE
2.2.4
基层为预制混凝土板时,板缝混凝土应填嵌密实,板端头缝隙应采取防裂措施。
jp\JwE
jp\JwE
3.1
细石混凝土工艺流程:
jp\JwE
jp\JwE
找标高、弹面层水平线 → 基层处理 → 洒水湿润 → 抹灰饼 →
jp\JwE
jp\JwE
jp\JwE
jp\JwE
抹标筋 → 刷素水泥浆 → 浇筑细石混凝土 → 抹面层压光 → 养护
jp\JwE
jp\JwE
3.1.1
找标高、弹面层水平线:根据墙面上已有的+50cm水平标高线,量测出地面面层的水平线,弹在四周墙面上,并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。
jp\JwE
jp\JwE
3.1.2
基层处理:先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲掉,用碱水将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。
jp\JwE
jp\JwE
3.1.3
洒水湿润:在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。
jp\JwE
jp\JwE
3.1.4
抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与豆石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。
jp\JwE
jp\JwE
3.1.5
抹标筋:面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做标筋(或叫冲筋),以做好的灰饼为标准抹条形标筋,用刮尺刮平,作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。
jp\JwE
jp\JwE
3.1.6
刷素水泥浆结合层:在铺设细石混凝土面层以前,在已湿润的基层上刷一道1∶0.4~0.5(水泥∶水)的素水泥浆,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石混凝土,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。
jp\JwE
jp\JwE
3.1.7
浇筑细石混凝土:
}w)`)N
}w)`)N
3.1.7.1
细石混凝土搅拌:细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配,如设计无要求时,不应小于C20,由试验室根据原材料情况计算出配合比,应用搅拌机进行搅拌均匀,坍落度不宜大于30mm。并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块,每一层建筑地面工程不应少一组,当每层地面工程建筑面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计算。当改变配合比时,亦应相应制作试块。
}w)`)N
}w)`)N
3.1.7.2
面层细石混凝土铺设:将搅拌好的细石混凝土铺抹到地面基层上(水泥浆结合层要随刷随铺),紧接着用2m长刮杠顺着标筋刮平,然后用滚筒(常用的为直径20cm,长度60cm的混凝土或铁制滚筒,厚度较厚时应用平板振动器)往返、纵横滚压,如有凹处用同配合比混凝土填平,直到面层出现泌水现象,撒一层干拌水泥砂(1∶1=水泥∶砂)拌合料,要撒匀(砂要过3mm筛),再用2m长刮杠刮平(操作时均要从房间内往外退着走)。
}w)`)N
}w)`)N
3.1.8
抹面层、压光:
}w)`)N
}w)`)N
3.1.8.1
当面层灰面吸水后,用木抹子用力搓打、抹平,将干水泥砂拌合料与细石混凝土的浆混合,使面层达到结合紧密。
}w)`)N
}w)`)N
3.1.8.2
第一遍抹压:用铁抹子轻轻抹压一遍直到出浆为止。
}w)`)N
}w)`)N
3.1.8.3
第二遍抹压:当面层砂浆初凝后,地面面层上有脚印但走上去不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,把凹坑、砂眼填实抹平,注意不得漏压。
}w)`)N
}w)`)N
3.1.8.4
第三遍抹压:当面层砂浆终凝前,即人踩上去稍有脚印,用铁抹子压光无抹痕时,可用铁抹子进行第三遍压光,此遍要用力抹压,把所有抹纹压平压光,达到面层表面密实光洁。
}w)`)N
}w)`)N
3.1.9
养护:面层抹压完24h后(有条件时可覆盖塑料薄膜养护)进行浇水养护,每天不少于2次,养护时间一般至少不少于7d(房间应封闭养护期间禁止进入)。
}w)`)N
}w)`)N
3.1.10
冬期施工的环境温度不应低于5℃。
}w)`)N
}w)`)N
3.2
粗骨料混凝土地面面层的施工:又称一次抹光法或原浆抹面法,一般是在浇筑混凝土垫层时(或浇筑现浇混凝土楼板时),同时将面层材料铺抹在面层上当时进行抹平压光的操作工艺,这样做由于基层与面层同时施工,上下层同时凝结,因此具有结合紧密整
}w)`)N
}w)`)N
体性好、施工进度快、节约水泥等优点,其工艺流程为: 浇筑混凝土垫层 (或混凝土楼板) →
}w)`)N
}w)`)N
抹面层、压光 → 养护 。参考3.1.7至3.1.9。
}w)`)N
}w)`)N
4.1
保证项目:
}w)`)N
}w)`)N
4.1.1
面层的材质、强度(配合比)和密实度必须符合设计要求和施工规范的规定:
}w)`)N
}w)`)N
4.1.2
面层与基层的结合必须牢固,无空鼓。
}w)`)N
}w)`)N
4.2
基本项目:
}w)`)N
}w)`)N
4.2.1
面层表面洁净,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。
}w)`)N
}w)`)N
4.2.2
有地漏的面层,坡度符合设计要求,不倒泛水、不渗漏、无积水、与地漏(管道)结合处严密平顺。
}w)`)N
}w)`)N
4.2.3
有镶边面层的邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范的规定。
}w)`)N
}w)`)N
4.3
允许偏差项目,见表7-4。
}w)`)N
}w)`)N
水泥混凝土面层允许偏差和检验方法 表7-4
}w)`)N
}w)`)N
序号 项 目 允许偏差 (mm) 检验方法
}w)`)N
}w)`)N
1
表面平整度 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查
}w)`)N
}w)`)N
2
缝格平直 3 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查
}w)`)N
}w)`)N
5.1
在操作过程中,注意运灰双轮车不得碰坏门框及铺设在基层的各种管线。
}w)`)N
}w)`)N
5.2
面层抹压过程中随时将脚印抹平,并封闭通过操作房间的一切通路。
}w)`)N
}w)`)N
5.3
面层压光交活后在养护过程中,封闭门口和通道,不得有其它工种进入操作,避免造成表面起砂现象。
}w)`)N
}w)`)N
5.4
面层养护时间符合要求可以上人操作时,防止硬器划伤地面,在油漆刷浆过程中防止污染面层。
}w)`)N
}w)`)N
6.1
面层起砂、起皮:由于水泥标号不够或使用过期水泥、水灰比过大抹压遍数不够、养护期间过早进行其他工序操作,都易造成起砂现象。在抹压过程中撒干水泥面(应撒水泥砂拌合料)不均匀,有厚有薄,表面形成一层厚薄不匀的水泥层,未与混凝土很好的结合,会造成面层起皮。如果面层有泌水现象,要立即撒水泥砂(1∶1=水泥∶砂)干拌合料,撒均匀、薄厚一致,木抹子搓压时要用力,使面层与混凝土紧密结合成整体。
}w)`)N
}w)`)N
6.2
面层空鼓、有裂缝:由于铺细石混凝土之前基层不干净,如有水泥浆皮及油污,或刷水泥浆结合层时面积过大用扫帚扫、甩浆等都易导致面层空鼓。由于混凝土的坍落度过大滚压后面层水分过多,撒干拌合料后终凝前尚未完成抹压工序,造成面层结构不紧密易开裂。
}w)`)N
}w)`)N
6.3
面层抹纹多,不光:主要原因是铁抹子抹压遍数不够或交活太早,最后一遍抹压时应抹压均匀,将抹纹压平压光。
}w)`)N
}w)`)N
本工艺标准应具备以下质量记录:
}w)`)N
}w)`)N
7.1
水泥出厂合格证及复试记录单。
}w)`)N
}w)`)N
7.2
现浇混凝土试块试压记录。
}w)`)N
}w)`)N
7.3
地面面层分项工程质量验评记录表。
}w)`)N
}w)`)N
}w)`)N
}w)`)N
}w)`)N
}w)`)N
}w)`)N
}w)`)N
}w)`)N
}w)`)N
}w)`)N
}w)`)N
}w)`)N
}w)`)N
[ 此帖被游春波在2009-08-14 17:11重新编辑 ]
共
条评分
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
有志者事竟成
回复
▲
返回顶部
▲
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
发帖
回复
返回列表
http://www.chineseyou.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
快速回复
限100 字节
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
特别关注
新人报到
家园公告
游氏动态
寻亲问祖
游氏研究区
游氏源流
游氏族谱
游氏字辈
游氏宗祠
游氏人文
立雪书院
游氏仙姑
游酢文化研究
岁月游家
游氏休闲广场
艺术之窗
摄影天下
情感小屋
文化长廊
悠哉游哉
国事天下事
百事通
易经玄学
建筑工程
生活广场
电脑诊所
宗亲创业
商务交易
网站事务
站务处理
教程辅导
关闭
关闭
选中
1
篇
全选