应互交垂直。
(2)混凝土支撑用钢板选用Q235碳素结构钢。钢筋和混凝土材料要求同普通混凝土。
(二)监理巡视与检查
(1)施工前应熟悉支撑系统的图纸及各种计算工况,掌握开挖及支撑设置的方式、预顶力及周围环境保护的要求。
(2)施工过程中应严格控制开挖和支撑的程序及时间,对支撑的位置(包括立柱及立柱桩的位置)、每层开挖深度、预加顶力(如需要时)、钢围囹与围护体或支撑与围囹的密贴度应做周密检查。
(3)全部支撑安装结束后,仍应维持整个系统的正常运转直至支撑全部拆除。
(4)作为永久性结构的支撑系统尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)的要求。
(三)监理验收
1.验收标准
钢或混凝土支撑系统工程质量检验标准应符合表4-12的规定。
表4-12 钢及混凝土支撑系统工程质量检验标准
项 | 序
| 检查项目
| 允许偏差或允许值 | 检查方法
|
单位 | 数量 |
主 控 项 目 | 1 | 支撑位置:标高 平面 | mm mm | 30 100 | 水准仪 用钢尺量 |
2 | 预加顶力 | kN | ±50 | 油泵读数或传感器 |
一 般 项 目 | 1 | 围囹标高 | mm | 30 | 水准仪 |
2 | 立柱桩 | 参见规范GB 50202-2002第5章桩基础 |
3 | 立柱位置:标高 平面 | mm mm | 30 50 | 水准仪 用钢尺量 |
4 | 开挖超深(开槽放支撑不在此范围) | mm | <200 | 水准仪 |
5 | 支撑安装时间 | 设计要求 | 用钟表估测 |
2.验收资料
(1)第一排支撑系统(包括围囹、支撑、立柱、立柱桩平面中钢格构柱位置)竣工平面图。
(2)混凝土支撑抗压强度试验报告。
(3)每皮挖土对支撑系统变位的测量。
(4)每排支撑系统完成后按钢及混凝土支撑系统质量检验标准的检验记录。
(5)周围环境的监测记录。
五、地下连续墙
(一)材料质量要求
(1)水泥:宜采用32.5级以上普通硅酸盐水泥。使用前必须查清品种、强度等级、出厂日期。凡超期水泥或受潮、结块水泥不准应用。严禁采用快硬型水泥。
(2)粗骨料:应采用质地坚硬的卵石或碎石,其骨料级配以5~25mm为宜,其最大粒径不大于40mm,含泥量不大于2%,无垃圾及杂草。
(3)细骨料:选用质地坚硬的中、粗砂,含泥量不大于3%,无垃圾、泥块及杂草等。
(4)水:采用饮用自来水或洁净的天然水。
(5)钢筋:有出厂合格证和复试报告。其技术指标必须符合设计及标准规定。
(6)外加剂:根据施工条件要求,经试验确定后可在混凝土中掺人不同要求的外掺剂。
(7)电焊条:规格、型号应符合设计要求,有出厂质量证明书。
(二)监理巡视与检查
(1)地下墙施工前宜先试成槽,以检验泥浆的配比、成槽机的选型并可复核地质资料。
(2)作为永久结构的地下连续墙,其抗渗质量标准可按现行国家标准《地下防水工程施工质量验收规范》(GB 50208)执行。
(3)地下墙槽段间的连接接头形式,应根据地下墙的使用要求选用,且应考虑施工单位的经验,无论选用何种接头,在浇注混凝土前,接头处必须刷洗干净,不留任何泥砂或污物。
(4)地下墙与地下室结构顶板、楼板、底板及梁之间连接可预埋钢筋或接驳器(锥螺纹或直螺纹),对接驳器也应按原材料检验要求,抽样复验。数量每500套为一个检验批,每批应抽查3件,复验内容为外观、尺寸、抗拉试验等。
(5)施工前应检验进场的钢材、电焊条。已完工的导墙应检查其净空尺寸,墙面平整度与垂直度。检查泥浆用的仪器、泥浆循环系统应完好。地下连续墙应用商品混凝土。
(6)施工中应检查成槽的垂直度、槽底的淤积物厚度、泥浆比重、钢筋笼尺寸、浇注导管位置、混凝土上升速度、浇注面标高、地下墙连接面的清洗程度、商品混凝土的坍落度、锁口管或接头箱的拔出时间及速度等。
(7)成槽结束后应对成槽的宽度、深度及倾斜度进行检验,重要结构每段槽段都应检查,一般结构可抽查总槽段数的20%,每槽段应抽查1个段面。
(8)永久性结构的地下墙,在钢筋笼沉放后,应做二次清孔,沉渣厚度应符合要求。
(9)每50m3地下墙应做1组试件,每幅槽段不得少于1组,在强度满足设计要求后方可开挖土方。
(10)作为永久性结构的地下连续墙,土方开挖后应进行逐段检查,钢筋混凝土底板也应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)的规定。
(三)监理验收
1.验收标准
地下墙的钢筋笼检验标准应符合“混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准”的规定。其他标准应符合表4-13的规定。
表4-13 地下墙质量检验标准
项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
单位 | 数值 |
主 控 项 目 | 1 | 墙体强度 | 设计要求 | 查试件记录或取芯试压 |
2 | 垂直度:永久结构 临时结构 |
| 1/300 1/150 | 测声波测槽仪或成槽机上的监测系统 |
一 般 项 目 | 1 | 导墙尺寸 | 宽度 墙面平整度 导墙平面位置 | mm mm mm | W+40 <5 ±10 | 用钢尺量,W为地下墙设计厚度 用钢尺量 用钢尺量 |
2 | 沉渣厚度:永久结构 临时结构 | mm mm | ≤100 ≤200 | 重锤测或沉积物测定仪测 |
3 | 槽深 | mm | +100 | 重锤测 |
4 | 混凝土坍落度 | mm | 180~220 | 坍落度测定器 |
5 | 钢筋笼尺寸 | “混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准” |
6 | 地下墙表 面平整度 | 永久结构 临时结构 插入式结构 | mm mm mm | <100 <150 <20 | 此为均匀黏土层,松散及易坍土层由设计决定 |
7 | 永久结构时的预埋件位置 | 水平向 垂直向 | mm mm | ≤10 ≤20 | 用钢尺量 水准仪 |