与基层接触处应留宽20㎜深50㎜凹,嵌填密封材料。
7.排水管管卡定位,每节管设一管卡,间距不宜大于1.2m。
8.排水铸铁管安装后,漏地部分除锈,涂红丹和银油各二度,埋地部分刷沥青二道防腐;
9.排水管穿越楼板或基础时,应予留孔洞,尺寸;(d+100)×(d×100)土建补洞时应严密捣实,避免发生漏水、渗水现象;
10.水落管、污水管安装应顺直,与墙面间距最近处应有20㎜;
11.有室内通向室外检查井的排水管,井内引入管应高于排水管或二管顶相平;
12.暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层地面高度(全数检查);
13.雨水管道在安装后,应做灌水试验,灌水高度应到每根立管最上部的雨水漏水(全数检查)。
14.满水15分钟后,若水面下降,应再灌满延续5分钟,以液面不下降为合格(全数检查)。
一、 工程验收:
室内给、排水工程的验收应严格执行有关的质量评验标准,不
合格的须重处理。
室内排水安装工程的资料整理包括:(1)工程所用材料的合格
证或试验报告;(2)水压试验记录和吹洗后水质检查记录;(3)施工记录;(4)自检记录;(5)质量评定记录
室内给水安装工程的资料整理包括:(1)管道、阀门的出厂合格证;(2)灌水,通水的试验记录;(3)施工记录;(4)自检记录;
(5)质量评定记录。
室内给排水管道安装的允许偏差和检验方法
项次 | 项 目 | 允许偏差(㎜) | 检验方法 |
1 | 水平管道纵横方向弯曲 | 给水铸铁 管 | 每 m | 1 | 用水平尺、
直尺拉线和
尺量检查 |
全长(25m以上) | 不大于25 |
碳 素 钢 管 | 每1 m | 管径小于或等于100㎜ | 0.5 |
管径大于100㎜ | 1 |
全 长 (25m以上) | 管径小或等于100㎜ | 不大于13 |
管径大于100㎜ | 不大于25 |
2 | 水管垂直度 | 给水铸铁 管 | 每 1 m | 3 | 吊线和尺
量检查 |
全长(5m以上) | 不大于15 |
碳 素 钢 管 | 每 1 m | 2 |
全长(5m以上) | 为大于10 |
3 | 隔 热 层 |
| 卷材或板材 | 4 | 用2m靠 尺和形塞 尺检查 |
涂抹或其它 | 8 |
厚 度 | +0.1 -0.05 | 用钢针刺入隔热层和尺量检查 |