750㎜处。
(5)框架顶层柱的纵向钢筋应锚固在柱顶或板、梁内,锚固长度由板、梁底算起,非抗震设计不小于La,抗震设计:一级不小于La+10d,二级不小于La+5d,三、四级不小于La,抗震设计时且应有不小于10d的直钩长度。
2.高层建筑除应遵照《钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程JGJ3-91》外,还应遵守国家有关规范规定。
六、几个要注意的问题
1.基础:天然基础主次梁的位置与楼层梁相反,在无柱处,次梁筋应在主梁筋之下;柱预留筋规格数量应与底层柱一致,且排列方向不要倒错;柱轴线应校正。
2.楼层:悬臂板受力筋应位于板面,不能置于板底,折板楼梯转角处注意内角筋要交叉锚固。
3.天面:外边大角应加斜角筋;分布筋间距不应大于250,梁起拱走水时,梁底钢筋保护层不能增大。
4.高层建筑除应遵照《钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程JGJ3-91》外,还应遵守国家有关规范规定。
受拉钢筋绑扎接头的搭接长度(附表1)
钢 筋 类 型 | 混 凝 土 强 度 等 级 |
C20 | C25 | 高于c25 |
I 级 钢 筋 | 35d | 30d | 25d |
月 牙 纹 | II级钢筋 | 45d | 40d | 35d |
III级钢筋 | 55d | 50d | 45d |
冷 拨 低 碳 钢 丝 | 300㎜ | 300㎜ | 300㎜ |
注:1、当II、III级钢筋直径大于25㎜时,受拉筋搭接长度按表增加5 d;
2、当钢筋直径不大于25㎜,受拉筋搭接长按度表减少5 d;
3、任何情况下,纵向受拉筋搭接长度不小于300㎜,受压筋不小于200㎜;
4、当砼低于C20时,I、II级钢筋搭接长度按表增加5 d,III级筋不宜用;
5、有抗震要求的受力筋搭接长度,对I级抗震等级增加10 d;对II级抗震等级增加5 d;
6、两根不同直径搭接钢筋,以较细直径计算。
钢筋位置的允许偏差(㎜)(附表2)
项 目 | 允许偏差 |
受 力 钢 筋 的 排 距 | ±5 |
钢 筋 弯 起 点 的 位 置 | 20 |
箍筋、横向钢筋间距 | 绑扎骨架 | ±20 |
焊接骨架 | ±10 |
焊接预埋件 | 中心线位置 | 5 |
水平高差 | ±3 |
受力钢筋的保护层 | 基 础 | ±10 |
柱、梁 | ±5 |
板、壳、墙 | ±3 |