一、 电气照明器具及配电箱的安装
1、照明器具及其支架应牢固端正,位置正确,有木台的应安装于木台中心,暗插座、暗开关的盖板应紧贴墙面,四周无缝隙(抽查10%);
2、配电箱底边装于1.5M高处,暗式配电箱箱盖紧贴墙面;箱内开关等保护设备应注明所属支路编号及控制容量,以便检修(抽查5台);
3、导线与器具的连接应牢固,不伤蕊线。压板连线时应压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过二根,防松垫圈等配件齐全(抽查10处);
4、所有的单极开关,熔断器应在相线侧;螺口灯头相线应接在中心触点的端子上;单相插座的连线,面对插座的右极接相线,左极接零线;单相三孔的插座接地线接在正上方,接地(接零)线颜色应与电源线不同,不得与工作零线混同(抽查10处);
5、明配线部分必须调直导线,防止扭绞、死弯或损坏绝缘层;进户穿墙处必须穿管保护(抽查10处);
6、电源进户后在配电盘上应重复接地;各户线路均应按设计要求设置独立接地线;接地线材料截面应符合设计要求,色标准确(抽查5处);
7、接地装置利用建筑物基础梁对二主筋周围电焊形成环形电气通路;接地电阻测试的测值不得大于4欧姆,否则应另敷设处外引人工接地体(全部抽查)。
二、 工程验收及资料管理
严格执行有关质量验评标准,不合格的须作处理。资料整理包括:(1)工程所用材料的合格证;(2)绝缘电阻,接地电阻的试验记录;(3)施工记录;(4)自检记录;(5)质量评定记录。
保护管弯曲半径、明配管安装允许偏差和检验方法
项次 | 项 目 | 弯曲半径或允许偏差 | 检验方法 |
1 | 管子最小弯曲半径 | 暗 配 管 | ≥6D | 尺量检查及检查安装记录 |
明配管 | 管子只有一个弯 | ≥4D |
管子有二个弯及以上 | ≥6D |
2 | 管子弯曲处的弯扁度 | ≤0.1D | 尺 量 检 查 |
3 | 明配管固定点间距 | 管 子 直 径(㎜) | 15-20 | 30㎜ | 尺 量 检 查 |
25-30 | 40㎜ |
40-50 | 50㎜ |
65-100 | 60㎜ |
4 | 明配管水平、垂直敷设任意2m段内 | 平直度 | 3㎜ | 拉线、尺量检查 |
垂直度 | 3㎜ | 吊线、尺量检查 |
注:D为管子半径。
照明器具、配电箱(盘、板)安装允许偏差和检验方法
项次 | 项 目 | 允许偏差(㎜) | 检验方法 |
1 | 箱、盘板、垂直度 | 箱(盘、板)体高50㎜以下 | 1.5 | 吊线、尺量检查 |
箱(盘、板)体高50㎜以下及 其以上 | 3 |
2 | 照 明 器 具 | 成排灯具中心线 | 5 | 拉线、尺量检查 |
3 | 明开关、插座的底板和暗开关、插座的两极 | 并列安装高差 | 0.5 | 尺 量 检 查 |
同一场所高差 | 5 |
4 | 两极垂直度 | 0.5 | 吊线、尺量检查 |
| | | | | | |