4. 监理工作的控制要点及目标值 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.1 测量放线施工 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.1.1平面控制:建筑物的平面控制网和主轴线应根据复核后的红线桩或坐标点进行准确的测量。并应保护好场地的平面网和主轴线桩位。平面网中的控制应含建筑物的主轴线,间距宜为30~50m,应组成封闭图形,其测距精度不低于1/10000,测角精度不低于20″。在各幢房屋的四周应设置标准轴线控制点,用经纬仪引测出各楼层的控制轴线,并用钢尺放出墙位线和模板的边线。 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.1.2高程控制:建筑物的标高控制网应根据复核后的水准点或已知高程引测,引测高程可用附合测法或往返测法,闭合差不应超过±5.5nmm(n为测站数)。在各幢房屋的基础上应设1-2个水准点,保证满足整个基础面积之用,根据确定的水准点引测出各层的水平标高。 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.1.3竖向控制: 竖向测量应由初始控制线的控制点向上投测,进行各层的平面控制。测量的方法可采用吊线垂法。 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.2 土方工程 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.2.1 土方开挖前检查定位放线,合理安排土方运输车辆行走路线及弃土场地。 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.2.2 挖土施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度,随时观测周围环境变化。 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.2.3本工程采用机械开挖,施工过程中严禁挖机挖斗触碰桩头;按设计要求控制基底预留土层厚度≥200MM,进行人工清土,严禁超挖。 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.2.4土方回填前检查基底垃圾、杂物是否清理干净,要抽尽基坑积水、淤泥,验收基底标高。 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.2.5填土施工过程中检查每层回填土厚度、含水率、压实度。 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.2.6填土施工结束后,检查标高、表面平整度。 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.3 模板工程施工 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.3.1模板及其支架应根据工程结构形式,施工设备和材料供应等进行施工组织设计,经监理机构审查确认,签证后实施,模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼重量,侧压力及施工荷载,模板的接缝不得漏浆。 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.3.2 模板安装必须设置防倾覆的临时固定措施。现浇砼、梁、板等跨度≥4m时,模板应起拱,当设计无规定时,起拱高度应为全跨长度的1‰~3‰。模板工程要求构造简单,装拆方便,便于钢筋的绑孔、安装和砼的浇筑、养护。模板与砼的接触处面应涂隔离剂,严禁隔离剂粘污钢筋及砼接槎处,模板及其支架应定期维修。 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.3.3现浇模板工程完成后,现场监理进行检查验收,模板断面尺寸、标高应符合设计要求,安装偏差在允许偏差范围内。 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.3.4现浇砼结构的模板及其支架模板拆除时,应符合设计要求,当设计无要求时,侧模要求在砼强度能保证其表面及棱角完整无缺时,方可拆除。底模按规范达到要求时方可拆除。 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.4 钢筋工程施工 p,u<gJUL
p,u<gJUL
4.4.1砼结构所采用的钢材应具备出厂质量证明书、生产许可证、进场钢