(5)安装、使用维护说明书; zN1;v6;
(6)动力电路和安全电路的电报原理图; zN1;v6;
(7)液压系统原理图。 zN1;v6;
设备零部件应与装箱单内容相符;设备外观不应存在明显的损坏。 zN1;v6;
2、土建交接检验:土建交接检验应符合规范第4.2节的规定。 zN1;v6;
3、液压系统 zN1;v6;
(1) 液压站站及液压顶升机构的安装必须按土建布置图进行。顶升机构必须安装牢固,缸体垂直度严禁大于0.4‰。 zN1;v6;
(2)液压管路应可靠联接,且无渗漏现象。 zN1;v6;
(3)液压泵站油位显示应清晰、准确。 zN1;v6;
(4)显示系统工作压力的压力表应清晰、准确。 zN1;v6;
4、导轨:导轨安装应符合规范第4.4节的规定。 zN1;v6;
5、门系统:门系统安装应符合规范第4.5节的规定。 zN1;v6;
6、轿厢:轿厢安装应符合规范第4.6节的规定。 zN1;v6;
7、平衡重:如果有平衡重,应符合本规范第4.7节的规定。 zN1;v6;
8、安全部件:如果有限速器、安全钳或缓冲器,应符合本规范第4.8节的有关规定。 zN1;v6;
9、悬挂装置、随行电缆 zN1;v6;
(1)如果有绳头组合,必须符合本规范第4.9.1条的规定。 zN1;v6;
(2)如果有钢丝绳,严禁有死弯。 zN1;v6;
(3)当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长,为此装设的电气安全开关必须动作可靠。对具体有两个或多个液压顶升机构的液压电梯,每一组悬挂钢丝绳均应符合上述要求。 zN1;v6;
(4)随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。 zN1;v6;
(5)如果有钢丝绳或链条,每根张力与平均值偏差不应大于5%。 zN1;v6;
(6)随行电缆的安装还应符合下列规定: zN1;v6;
a、随行电缆端部应固定可靠。 zN1;v6;
b、随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。 zN1;v6;
10、电气装置:电气装置安装应符合规范第4.10节的规定。 zN1;v6;
11、整机安装验收 zN1;v6;
(1)液压电梯安全保护验收必须符合下列规定: zN1;v6;
A、必须检查以下安全装置或功能: zN1;v6;
1)断相、错相保护装置或功能: zN1;v6;
当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。 zN1;v6;
注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 zN1;v6;
2)短路、过载保护装置 zN1;v6;
动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电影必须有过载保护装置。 zN1;v6;
3)防止轿厢坠落、超速下降的装置 zN1;v6;
液压电梯必须装有防止轿厢坠落、超速下降的装置,且各装置须与其型式试验证书相符。 zN1;v6;
4)门锁装置 门锁装置必须与其型式试验证书相符。 zN1;v6;
5)上极限开关 上极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。它必须在柱塞接触到其缓冲制停装置之前动作,且柱塞处于缓冲制停区时保持动作状态。 zN1;v6;
6)机房、滑轮间(如果有)、轿顶、底坑停止装置位于轿顶、机房、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。 zN1;v6;
7)液压油温升保护装置 当液压油达到产品设计温度时,温升保护装置必须动作,使液压电梯停止运行。 zN1;v6;
8)移动轿厢的装置 在停电或电气系统发生故障时,移动轿厢装置必须能移动轿厢上行或下行,且下行时还必须装设防止顶升机构与轿厢运动相脱离的装置。 zN1;v6;
B、下列安全开关,必须动作可靠: zN1;v6;