一. 在住宅楼总进线设置漏电保护 ^C
T}i'
1.1保护功能:用于防止住宅楼漏电电弧引发火灾的措施。 ^C
T}i'
1.2适用范围: ^C
T}i'
1.2.1多层住宅楼及别墅式住宅; ^C
T}i'
1.2.2高层住宅楼; ^C
T}i'
1.2.3高层公寓楼 ^C
T}i'
二. 多层住宅楼及别墅式住宅 ^C
T}i'
2.1设计对象:住宅楼无专人消防值守,无消防用电设备(如消防泵、喷洒泵、正压风机、排烟风机等)。 ^C
T}i'
2.2设计要点: ^C
T}i'
2.2.1安装位置:在建筑物总进线处,设于分界开关之后,对建筑物的全部配电系统进行设防。 ^C
T}i'
2.2.2漏电断路器的漏电动作额定电流IZ需 : ^C
T}i'
① 躲过正常泄漏电流值IL。即:IZ>2 IL ^C
T}i'
② 小于能够引发火灾的漏电电流值。即:IZ≤300~500mA ^C
T}i'
2.2.3漏电断路器的漏电动作额定电流IZ值下限的确定: ^C
T}i'
2.2.3.1正常泄漏电流值IL的计算方法:按住宅楼的实际情况进行泄漏电流计算。正常泄漏电流包括配电线路的允许泄漏电流及线路所带用电设备的允许泄漏电流。详见说明3。 ^C
T}i'
2.2.3.2推荐下列参考数据: ^C
T}i'
当住宅部分建筑面积小于1500(单相配电)或4500(三相配电) m2时,漏电断路器的漏电动作额定电流IZ为300 mA; ^C
T}i'
当住宅部分建筑面积在1500(单相配电)或4500(三相配电)m2~2000(单相配电)或6000(三相配电)m2时,漏电断路器的漏电动作额定电流IZ为500 mA; ^C
T}i'
当住宅部分建筑面积超过6000 m2时,应多路配电并分别设置漏电断路器或在总配电柜的出线回路上分别装几组漏电断路器 ^C
T}i'
2.2.4住宅楼内的漏电断路器动作应有选择性。合理选取漏电断路器的动作电流和动作时间,达到多级保护间的协调配合。结合工程具体情况,一般采用二级漏电保护。推荐参考值:第二级(住宅插座回路)采用动作电流30mA,动作时间小于0.1s的漏电断路器;第一级采用300 mA或500 mA,动作时间小于0.4s的漏电断路器。 ^C
T}i'
三.高层住宅楼和高层公寓楼 ^C
T}i'
3.1设计条件:建筑物无专人消防值班,有消防用电设备(如消防泵、喷洒泵、正压风机、排烟风机等)。 ^C
T}i'
3.2设计要点: ^C
T}i'
3.2.1安装位置:在建筑物照明总进线处设用于防止电气火灾的漏电断路器,设于高层住宅楼电缆分界柜之后,动作于切断电源;在建筑物动力总进线处设用于防止电气火灾的漏电断路器,设于高层住宅楼电缆分界柜之后,动作于报警。 ^C
T}i'
3.2.2同2.2.2~2.2.4。 ^C
T}i'
3.2.3凡带消防用电设备的回路不能装设作用于切断电源的漏电保护装置,应设报警式漏电保护装置。照明总进线处的漏电断路器动作及动力总进线处的漏电断路器的事故报警除在配电柜上有显示外,还应将报警信号送至值班室,在值班室设声光报警。 ^C
T}i'