注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9
建筑名称 | 冷负荷指标 W/m2²建筑面积 | 建筑名称 | 冷负荷指标 W/m2建筑面积 |
旅馆 | 80-90 | 体育馆 | 100-135 200-350(按人员座位数) |
办公楼 | 85-100 |
图书馆 | 35-40 | 计算机房 | 190-380 |
医院 | 80-90 | 数据处理 | 320-400 |
商店 | 105-125 营业厅设空调时,200-250按营业厅面积 | 剧院 | 126-160 200-300(按观众厅面积) |
会堂 | 180-225 |
注:l、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时,取上限;大于l0000平米,取下限值。
2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。
3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。
热负荷估算
(l)按建筑面积热指标进行估算
注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。
(2)窗墙比公式法:
q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2;
说明:q—建筑物的供热指标,W/m2²。
a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比);
W一外墙总面积(包括窗),m2²
F一总建筑面积, m2
tn一室内供暖设计温度,℃
tw一室外供暖设计温度,℃