按设计进行选择,线槽的填充率不应大于40%,并应有一定的备用空位,以便今后扩容。 B
I3fk
B
I3fk
室内线槽的安装安排在管道及空调等工作基本施工完毕时进行。 B
I3fk
B
I3fk
线槽的表面应光滑均匀、致密,喷涂光滑平整,焊缝应表面均匀,不得有裂纹等。 B
I3fk
c:$:j,i}
安装时应与土建紧密配合,作好孔洞预留和预埋件埋设,线槽的安装位置及高度,必须满足设计要求及规范规定。 c:$:j,i}
c:$:j,i}
线槽水平面敷设,跨距为1.5m,支架应焊接牢固,横平竖直,同层横档高低偏差不应大于5mm,沿线槽走向的左右偏差不大于10mm。 c:$:j,i}
c:$:j,i}
线槽连接必须采用螺栓连接,且螺母应位于外侧。 c:$:j,i}
c:$:j,i}
线槽采用引出管时,必须用开孔器开孔,开孔应整齐,与管孔径吻合,严禁采用气、电焊割孔,连接应采用管接头,严禁焊接。 c:$:j,i}
c:$:j,i}
钢制线槽直线敷设超过30mm,应采用伸缩连接板连接,线槽的转弯半径,不应小于电缆的弯曲半径。 c:$:j,i}
c:$:j,i}
线槽及其支吊架均应良好接地,接地干线与每段线槽,均应至少有一点可靠连接,包括弯头等,在有振动的场所,还应装置弹簧垫圈,软连接处应采用纺织铜线连接。 c:$:j,i}
c:$:j,i}
线槽在穿过预留孔洞、楼板及墙壁处,应采用防火隔板、防火材料作好密封隔离措施,防止火灾沿线路延燃。 c:$:j,i}
c:$:j,i}
弱电系统的电源 c:$:j,i}
c:$:j,i}
各弱电子系统设备的供配电,应做到供电安全、可靠。 c:$:j,i}
c:$:j,i}
要素如下: c:$:j,i}
c:$:j,i}
供电电源:系统设备除常用电外必须设置备用电源。 c:$:j,i}
c:$:j,i}
常用电应有两路独立电源供电,有条件最好配备独立电源供电。 c:$:j,i}
c:$:j,i}
供电容量:应留有备用容量或预留变配电设备的平面位置。能适应将来用电设备的增加。用电量增大的需要。 c:$:j,i}
c:$:j,i}
供电电源质量:重要的系统设备应设置稳压(或稳频)装置及UPS电源。 c:$:j,i}
c:$:j,i}
垂直井道内的电源线应与结构化布线、保安系统和消防等桥架以分开。