(2)采用箱体内部作了耐火处理的配电箱。若配电箱和控制箱只能安装在现场,就应采用具有耐火功能的配电箱。 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
4.3 对于一些小型建筑物内的消防动力负荷如何供电 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
这些小型建筑物内的消防动力负荷主要为消火栓水泵和消防电梯,容量比较小,且供配电系统为一路10kV电源带一台小容量变压器,显然,不能满足二级消防负荷的要求。通常工程中可采用下列措施解决: ^jo*e,y:
^jo*e,y:
(1)如果建筑物内仅有消火栓水泵,工作泵用一路专用回路供电。备用泵可采用柴油机泵。火灾时,工作泵故障或市电中断,备用泵自动点火启动灭火。 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
(2)如果建筑物内不仅有消火栓水泵,还有消防电梯,则应采用手推车电站,将其设置在房间内,作为消防动力负荷的备用电源。 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
4.4 关于采用EPS应急电源装置作为消防动力负荷的备用电源问题 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
由于EPS无后续能源供应,且蓄电池组具有衰变特性以及初装容量等等问题, ^jo*e,y:
^jo*e,y:
在应用层面上,国内尚未达成一致意见。从《高规》、《建规》、《火规》和《民规》 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
等国家标准的修订情况看,均不支持EPS作为消防动力负荷的备用电源使用。因此, ^jo*e,y:
^jo*e,y:
民用建筑电气设计中,消防动力负荷暂不宜采用EPS应急电源装置。 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
^jo*e,y:
^jo*e,y:
5 消防泵、喷洒泵、水幕泵火灾时持续工作时间 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
为了合理的确定消防设备的备用电源容量和配电线路,设计人员必须清楚消防设 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
备在火灾时的持续工作时间。根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95第7.3.3条规定:商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
采用防火卷帘代替防火墙时,其防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件或在 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
其两侧设闭式自动喷水灭火系统,该系统为独立系统,火灾延续时间3.00h。上述条款根据建筑物的性质、类别明确规定了火灾延续时间。换言之,消防泵在火灾时应满足持续工作时间为3.00h和2.00h;喷洒泵应满足持续工作时间1.00h;用于防火 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
卷帘的水幕泵系统应满足持续工作时间3.00h。 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
^jo*e,y:
^jo*e,y:
6 加压送风机、排烟机及消防电梯火灾时持续工作时间 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
在《高层民用建筑防火设计规范》GB 50045-95和《建筑设计防火规范》GB50016 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
中对此均无明确的规定。那么正压风机、排烟机、消防电梯在火灾时,持续工作时间究竟多少合适?由《高规》知道:防排烟设施的功能主要是当高层建筑发生火灾时,保证防烟楼梯间,消防电梯井道及电梯前室内无烟或少烟,确保高层建筑内部人员逃生的垂直疏散通道安全。 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
因此,正压风机、排烟机火灾时的持续工作时间应不小于人员的疏散时间,应大 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
于30min。消防电梯的持续工作时间,应根据消防人员使用消防电梯救火的时间确定,因此消防电梯的持续工作时间应不小于消防泵的持续工作时间3.00h或2.00h。 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
在此值得注意的是:正压风机、排烟机火灾时的持续工作时间大于30min仅考 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
虑了普通人员的疏散,没有考虑消防人员的撤离。 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
^jo*e,y:
^jo*e,y:
7 10kV电力电缆的防火和耐火要求 ^jo*e,y:
^jo*e,y:
上述所提消防设备火灾时的持续工作时间,为设计人员提供了设计消防电源和消防配电线路的依据,在这方面往往都将重点放在低压侧的防护上,而忽略10kV电力电缆的防护。譬如:在一座建筑物内有总变电所和几个分变电所,由总变电所