`E3:;|  
`E3:;|  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 `E3:;|  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 `E3:;|  
  `E3:;|  
顺序 `E3:;|  
建筑类型及房间名称 `E3:;|  
市内人数 `E3:;|  
建筑负荷 `E3:;|  
人体负荷 `E3:;|  
照明负荷 `E3:;|  
新风量 `E3:;|  
新风负荷 `E3:;|  
总负荷 `E3:;|  
人/ m² `E3:;|  
W/m² `E3:;|  
W/m² `E3:;|  
W/m² `E3:;|  
m²(人·h) `E3:;|  
W/m² `E3:;|  
W/m² `E3:;|  
1 `E3:;|  
旅游旅馆:客房 `E3:;|  
0.063 `E3:;|  
60 `E3:;|  
7 `E3:;|  
20 `E3:;|  
50 `E3:;|  
27 `E3:;|  
114 `E3:;|  
2 `E3:;|  
酒吧、咖啡 `E3:;|  
0.50 `E3:;|  
35 `E3:;|  
70 `E3:;|  
15 `E3:;|  
25 `E3:;|  
136 `E3:;|  
256 `E3:;|  
3 `E3:;|  
西餐厅 `E3:;|  
0.50 `E3:;|  
40 `E3:;|  
84 `E3:;|  
17 `E3:;|  
25 `E3:;|  
136 `E3:;|  
277 `E3:;|  
4 `E3:;|  
中餐厅 `E3:;|  
0.67 K"2|[5  
35 K"2|[5  
116 K"2|[5  
20 K"2|[5  
25 K"2|[5  
190 K"2|[5  
360 K"2|[5  
5 K"2|[5  
宴会厅 K"2|[5  
0.80 K"2|[5  
30 K"2|[5  
134 K"2|[5  
30 K"2|[5  
25 K"2|[5  
216 K"2|[5  
410 K"2|[5  
6 K"2|[5  
中庭、接待 K"2|[5  
0.13 K"2|[5  
90 K"2|[5  
17 K"2|[5  
60 K"2|[5  
18 K"2|[5  
24 K"2|[5  
191 K"2|[5  
7 K"2|[5  
小会议室 K"2|[5  
0.33 K"2|[5  
60 K"2|[5  
43 K"2|[5  
40 K"2|[5  
25 K"2|[5  
92 K"2|[5  
235 K"2|[5  
8 K"2|[5  
大会议室 K"2|[5  
0.67 K"2|[5  
40 K"2|[5  
88 K"2|[5  
40 K"2|[5  
25 K"2|[5  
190 K"2|[5  
358 K"2|[5  
9 K"2|[5  
理发、美容 K"2|[5  
0.25 K"2|[5  
50 K"2|[5  
41 K"2|[5  
50 K"2|[5  
25 K"2|[5  
67 K"2|[5  
208 K"2|[5  
10 K"2|[5  
健身房、保龄球 K"2|[5  
0.20 K"2|[5  
35 K"2|[5  
87 K"2|[5  
20 K"2|[5  
60 K"2|[5  
130 K"2|[5  
272 K"2|[5  
11 K"2|[5  
弹子房 K"2|[5  
0.20 K"2|[5  
35 K"2|[5  
46 K"2|[5  
30 K"2|[5  
30 K"2|[5  
65 K"2|[5  
176 K"2|[5  
12 K"2|[5  
棋牌室 K"2|[5  
0.05 K"2|[5  
35 K"2|[5  
63 K"2|[5  
40 K"2|[5  
25 K"2|[5  
136 K"2|[5  
274 K"2|[5  
13 K"2|[5  
舞厅 K"2|[5  
0.33 K"2|[5  
20 K"2|[5  
97 K"2|[5  
20 K"2|[5  
33 K"2|[5  
119 K"2|[5  
256 K"2|[5  
14 K"2|[5  
办公 K"2|[5  
0.10 K"2|[5  
40 K"2|[5  
14 K"2|[5  
50 K"2|[5  
25 K"2|[5  
27 K"2|[5  
131 K"2|[5  
15 K"2|[5  
商店、小卖部 K"2|[5  
0.20 K"2|[5  
40 K"2|[5  
31 K"2|[5  
40 K"2|[5  
18 K"2|[5  
40 K"2|[5  
151 K"2|[5  
16 K"2|[5  
科研、办公楼 K"2|[5  
0.20 K"2|[5  
40 K"2|[5  
28 K"2|[5  
40 K"2|[5  
20 K"2|[5  
43 K"2|[5  
151 K"2|[5  
17 K"2|[5  
商场:底层 K"2|[5  
1.00 K"2|[5  
35 K"2|[5  
160 K"2|[5  
40 K"2|[5  
12 K"2|[5  
130 K"2|[5  
365 K"2|[5  
18 K"2|[5  
二层 K"2|[5  
0.83 K"2|[5  
35 K"2|[5  
128 K"2|[5  
40 K"2|[5  
12 K"2|[5  
104 K"2|[5  
307 K"2|[5  
19 K"2|[5  
三层及三层以上 K"2|[5  
0.50 K"2|[5  
40 K"2|[5  
80 K"2|[5  
40 K"2|[5  
12 K"2|[5  
65 K"2|[5  
225 K"2|[5  
20 K"2|[5  
影剧院:观众席 K"2|[5  
2.00 K"2|[5  
30 K"2|[5  
228 K"2|[5  
15 K"2|[5  
8 K"2|[5  
174 K"2|[5  
447 K"2|[5  
21 K"2|[5  
休息厅 K"2|[5  
0.50 K"2|[5  
70 K"2|[5  
64 K"2|[5  
20 K"2|[5  
40 K"2|[5  
216 K"2|[5  
370 K"2|[5  
22 K"2|[5  
化装室 K"2|[5  
0.25 K"2|[5  
40 K"2|[5  
35 K"2|[5  
50 K"2|[5  
20 K"2|[5  
55 K"2|[5  
180 K"2|[5  
23 K"2|[5  
体育馆:比赛馆(看台) K"2|[5  
0.40 K"2|[5  
35 K"2|[5  
65 K"2|[5  
40 K"2|[5  
15 K"2|[5  
65 K"2|[5  
205 K"2|[5  
  K"2|[5  
24 K"2|[5  
观众休息厅 K"2|[5  
0.50 K"2|[5  
70 K"2|[5  
27.5 K"2|[5  
20 K"2|[5  
40 vO"E4s  
86 vO"E4s  
203 vO"E4s  
25 vO"E4s  
贵宾室 vO"E4s  
0.13 vO"E4s  
58 vO"E4s  
17 vO"E4s  
30 vO"E4s  
50 vO"E4s  
68 vO"E4s  
173 vO"E4s  
26 vO"E4s  
图书馆:阅览室 vO"E4s  
0.10 vO"E4s  
50 vO"E4s  
14 vO"E4s  
30 vO"E4s  
25 vO"E4s  
27 vO"E4s  
121 vO"E4s  
27 vO"E4s  
展览厅:陈列室 vO"E4s  
0.25 vO"E4s  
58 vO"E4s  
31 vO"E4s  
20 vO"E4s  
25 vO"E4s  
68 vO"E4s  
177 vO"E4s  
28 vO"E4s  
会堂:报告厅 vO"E4s  
0.50 vO"E4s  
35 vO"E4s  
58 vO"E4s  
40 vO"E4s  
25 vO"E4s  
136 vO"E4s  
269 vO"E4s  
29 vO"E4s  
公寓、住宅 vO"E4s  
0.10 vO"E4s  
70 vO"E4s  
14 vO"E4s  
20 vO"E4s  
50 vO"E4s  
54 vO"E4s  
158 vO"E4s  
30 vO"E4s  
医院:高级病房 vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
110 vO"E4s  
31 vO"E4s  
一般手术室 vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
150 vO"E4s  
32 vO"E4s  
洁净手术室 vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
300 vO"E4s  
33 vO"E4s  
X光、CT、B超 vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
150 vO"E4s  
34 vO"E4s  
餐馆 vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
300 vO"E4s  
vO"E4s  
vO"E4s  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 vO"E4s  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 vO"E4s  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 vO"E4s  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 vO"E4s  
vO"E4s  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 vO"E4s  
  vO"E4s  
制冷机类型 vO"E4s  
耗电量 vO"E4s  
(kW/kW) vO"E4s  
耗汽量 vO"E4s  
[kg/(kW·h)] vO"E4s  
耗冷却水量 vO"E4s  
[m³/(kW·h)] vO"E4s  
1.涡旋式冷水机组 vO"E4s  
0.20-0.26 vO"E4s  
vO"E4s  
0.21-0.23 vO"E4s  
2.活塞式冷水机组 vO"E4s  
0.18-0.31 vO"E4s  
vO"E4s  
0.22-0.26 vO"E4s  
3.螺杆式冷水机组 vO"E4s  
0.18-0.25 vO"E4s  
vO"E4s  
0.20-0.26 vO"E4s  
4.离心式冷水机组 vO"E4s  
0.20-0.28 vO"E4s  
vO"E4s  
0.20-0.28 vO"E4s  
5.溴化锂吸收式冷水机组: vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
  vO"E4s  
单效 vO"E4s  
0.004-0.010 vO"E4s  
2.0-2.6 vO"E4s  
0.26-0.35 vO"E4s  
双效 vO"E4s  
0.004-0.015 vO"E4s  
1.2-1.5 vO"E4s  
0.25-0.30 vO"E4s  
直燃 vO"E4s  
0.005-0.025 vO"E4s  
0.05-0.1(耗油) vO"E4s  
0.28-0.30 vO"E4s  
vO"E4s  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 vO"E4s  
vO"E4s  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 vO"E4s  
vO"E4s  
vO"E4s  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 vO"E4s  
  vO"E4s  
设备名称 vO"E4s  
单位制冷量的耗电量指标 vO"E4s  
(kW/kW) vO"E4s  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) vO"E4s  
0.20-0.28 vO"E4s  
2.冷却水循环水泵 vO"E4s  
0.20-0.38 vO"E4s  
3.冷却塔风机 vO"E4s  
0.006-0.009 vO"E4s  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 Bp*K]3_  
0.015-0.055 Bp*K]3_  
Bp*K]3_  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 Bp*K]3_  
Bp*K]3_  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 Bp*K]3_  
  Bp*K]3_  
顺序 Bp*K]3_  
建筑类别和房间名称 Bp*K]3_  
耗电量指标(W/ m³) Bp*K]3_  
1 Bp*K]3_  
旅馆: 走道 Bp*K]3_  
客房 Bp*K]3_  
酒吧、咖啡、娱乐 Bp*K]3_  
洗手间 Bp*K]3_  
厨房 Bp*K]3_  
69-86 Bp*K]3_  
43-60 Bp*K]3_  
60-86 Bp*K]3_  
60 Bp*K]3_  
86-103 Bp*K]3_  
2 Bp*K]3_  
写字楼:一般办公室 Bp*K]3_  
高级办公室 Bp*K]3_  
Bp*K]3_  
私人办公室 Bp*K]3_  
会议 Bp*K]3_  
制图 Bp*K]3_  
52-60 Bp*K]3_  
55-86 Bp*K]3_  
60 Bp*K]3_  
52-69 Bp*K]3_  
60 Bp*K]3_  
3 Bp*K]3_  
饭店: 餐厅 Bp*K]3_  
快餐厅 Bp*K]3_  
普通厨房 Bp*K]3_  
电气化厨房 Bp*K]3_  
60 Bp*K]3_  
55-86 Bp*K]3_  
60 Bp*K]3_  
86-103 Bp*K]3_  
4 Bp*K]3_  
商店: 百货 Bp*K]3_  
珠宝 Bp*K]3_  
美容理发 Bp*K]3_  
服装店、医药店 Bp*K]3_  
86 Bp*K]3_  
60 Bp*K]3_  
52-95 Bp*K]3_  
43-78 Bp*K]3_  
5 Bp*K]3_  
6 Bp*K]3_  
7 Bp*K]3_  
8 Bp*K]3_  
9 Bp*K]3_  
医院 Bp*K]3_  
舞厅 Bp*K]3_  
夜总会舞台 Bp*K]3_  
剧院 Bp*K]3_  
计算机房 Bp*K]3_  
43-60 Bp*K]3_  
86 Bp*K]3_  
129-190 Bp*K]3_  
60 Bp*K]3_  
129-258 Bp*K]3_  
Bp*K]3_  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 Bp*K]3_  
Bp*K]3_  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 Bp*K]3_  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 Bp*K]3_  
  Bp*K]3_  
空调建筑面积(m³) Bp*K]3_  
空调方式 Bp*K]3_  
分楼层单风道(全空气系统) Bp*K]3_  
风机盘管机组加新风 Bp*K]3_  
双风道 Bp*K]3_  
(全空气系统) Bp*K]3_  
柜式机组 Bp*K]3_  
平均值 Bp*K]3_  
1000 Bp*K]3_  
7.5 Bp*K]3_  
4.5 Bp*K]3_  
7.0 Bp*K]3_  
5.0 Bp*K]3_  
7.0 Bp*K]3_  
3000 Bp*K]3_  
6.5 Bp*K]3_  
4.0 Bp*K]3_  
6.7 Bp*K]3_  
4.5 Bp*K]3_  
6.5 Bp*K]3_  
5000 Bp*K]3_  
6.0 Bp*K]3_  
4.0 Bp*K]3_  
6.0 Bp*K]3_  
4.2 Bp*K]3_  
5.5 Bp*K]3_  
10000 Bp*K]3_  
5.5 Bp*K]3_  
3.7 Bp*K]3_  
5.0 Bp*K]3_  
Bp*K]3_  
4.5 Bp*K]3_  
15000 Bp*K]3_  
5.0 Bp*K]3_  
3.6 Bp*K]3_  
4.0 Bp*K]3_  
Bp*K]3_  
Bp*K]3_  
4.0 Bp*K]3_  
20000 Bp*K]3_  
4.8 Bp*K]3_  
3.5 Bp*K]3_  
3.5 Bp*K]3_  
Bp*K]3_  
3.8 Bp*K]3_  
25000 Bp*K]3_  
4.7 Bp*K]3_  
3.4 Bp*K]3_  
3.2 Bp*K]3_  
Bp*K]3_  
3.7 Bp*K]3_  
30000 Bp*K]3_  
4.6 Bp*K]3_  
3.0 Bp*K]3_  
3.0 Bp*K]3_  
Bp*K]3_  
3.6 Bp*K]3_  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 Bp*K]3_  
Bp*K]3_  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 Bp*K]3_  
Bp*K]3_  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 Bp*K]3_  
各种部件所占总投资的百分比(%) Bp*K]3_  
表1.3—9 Bp*K]3_  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  Htsa<t F  
设备或部件名称 Htsa<t F  
空调方式 Htsa<t F  
两管制周边诱导器 Htsa<t F  
双风道 Htsa<t F  
风机盘管加风道送风 Htsa<t F  
风机盘管加局部送风 Htsa<t F  
低速单风道送风 Htsa<t F  
制冷机和冷却塔 Htsa<t F  
19.1 Htsa<t F  
16.3 Htsa<t F  
20.7 Htsa<t F  
23.6 Htsa<t F  
18.4 Htsa<t F  
空气处理机及其控制 Htsa<t F  
7.6 Htsa<t F  
13.7 Htsa<t F  
7.4 Htsa<t F  
2.1 Htsa<t F  
17.7 Htsa<t F  
水泵 Htsa<t F  
1.1 Htsa<t F  
0.5 Htsa<t F  
0.6 Htsa<t F  
1.4 Htsa<t F  
0.5 Htsa<t F  
管道 Htsa<t F  
5.5 Htsa<t F  
1.8 Htsa<t F  
5.7 Htsa<t F  
6.5 Htsa<t F  
2.1 Htsa<t F  
设备和管道保湿 Htsa<t F  
4.5 Htsa<t F  
1.5 Htsa<t F  
7.3 Htsa<t F  
8.3 Htsa<t F  
1.4 Htsa<t F  
散流器和格栅风口 Htsa<t F  
23.0 Htsa<t F  
44.6 Htsa<t F  
27.0 Htsa<t F  
14.3 Htsa<t F  
51.5 Htsa<t F  
末端机组 Htsa<t F  
21.6 Htsa<t F  
8.5 Htsa<t F  
22.2 Htsa<t F  
33.3 Htsa<t F  
Htsa<t F  
末端机组的控制 Htsa<t F  
8.3 Htsa<t F  
4.0 Htsa<t F  
Htsa<t F  
Htsa<t F  
Htsa<t F  
空压机及辅助装置 Htsa<t F  
0.5 Htsa<t F  
0.4 Htsa<t F  
Htsa<t F  
Htsa<t F  
Htsa<t F  
锅炉 Htsa<t F  
2.6 Htsa<t F  
3.3 Htsa<t F  
3.1 Htsa<t F  
3.6 Htsa<t F  
2.8 Htsa<t F  
电线、开关 Htsa<t F  
6.2 Htsa<t F  
5.4 Htsa<t F  
6.0 Htsa<t F  
6.9 Htsa<t F  
5.6 Htsa<t F  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。