切换到宽版
  • 2592阅读
  • 4回复

钢  筋  工  程  监理细则 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-24
      vMd3#@  
  vMd3#@  
一、材料质量 vMd3#@  
vMd3#@  
1.砼结构所用钢材应符合现行国家标准的规定,进场钢材应有出厂质量证明书和试验报告单,进口钢材有焊接的要有化学成份检验报告,钢筋表面或每捆应有标志,进场时按批号及直径分批检验,取样按热扎钢筋每60吨为一批,圆盘条少于100盘为一批,检验内容包括查对标志、外观检查,按规定取样的试验报告,合格后方可使用。 vMd3#@  
vMd3#@  
在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象应对该批钢材作化学成份检查或其它专项检验。 vMd3#@  
vMd3#@  
2.有抗震要求的框架结构纵向受力钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应少于1.25;钢筋的屈服强度实测值与钢筋的强度标准值的比值当按一级抗震设计时不应大于1.25;当按二级抗震设计时不应大于1.4 vMd3#@  
vMd3#@  
3.钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用,当需求代换时,应征得设计单位同意,并应符合规范规定,并办好代换时签证手续。若为八级抗震一级建筑物,代换时不应以强度等级较高的代换原设计中的钢筋。 vMd3#@  
vMd3#@  
4.钢筋冷拉和冷拨应符合规范规定,冷拉后钢筋,冷变后不得有裂纹,起层现象。 vMd3#@  
vMd3#@  
5.对不能分清炉批号、产地和无出厂证明书,对材质有怀疑时,对施工单位自采无监理员在场,不按程序未进场先送检时,施工单位应现场重新取样送检,监理方也可随时取样送检。施工单位自采钢筋必做到“三个不”,即:“无生产许可证企业生产的钢材不采购;无钢材质量检验证明书不采购;钢筋来源不明的不采购”。 vMd3#@  
vMd3#@  
二、钢筋加工 vMd3#@  
vMd3#@  
1.钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。钢筋表面应洁净、无损伤、油渍、油污和铁锈等应在使用前清除干净,带有颗粒或片状老锈不得使用。 vMd3#@  
vMd3#@  
2.钢筋应平直、无局部曲折。调直钢筋时应符合下列规定: vMd3#@  
vMd3#@  
1)采用冷拉方法调直钢筋时,I级钢筋的冷拉率不宜大于4%IIIII级钢筋的冷拉率不宜大于1% vMd3#@  
vMd3#@  
2)冷拨低碳钢丝在调直机上调直后,表面不得有明显擦伤,抗拉强度不得低于设计要求。 vMd3#@  
vMd3#@  
3.          钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: vMd3#@  
vMd3#@  
(1) I级钢筋未端需要作180o弯钩,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径2.5 倍,平直部分不宜小于钢筋直径的3倍。 vMd3#@  
vMd3#@  
(2) IIIII级钢筋未端需作90o135o弯折时,II级钢筋的弯曲直径D不宜小于钢筋直径4倍;III级钢筋不宜小于5倍。平直部分长度应按设计要求确定。 vMd3#@  
vMd3#@  
3)弯起钢筋中间部位弯曲直径D,不应小于钢筋直径的5倍。 vMd3#@  
vMd3#@  
4)箍筋的未端应作弯钩,弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,弯钩平直部分长度为箍筋直径5倍,有抗震要求不少于箍筋直径10倍,弯钩形式为90°和180°搭配,或为90°,有抗震要求和受
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-04-24
扭的结构为135°。 vMd3#@  
vMd3#@  
(5)钢筋加工允许偏差全长为±10mm,弯起钢筋和弯折位置±20mm。 vMd3#@  
vMd3#@  
4.抗震设计时,框架梁纵向钢筋伸入边柱的锚固长度LaE应符合下列规定:一级LaE=La+10d;二级LaE= La+5d;三、四级LaE= La(La为拉筋锚固长度)一、二级框架梁纵向钢筋应伸过柱节点中心线。当纵向钢筋在节点内水平锚固长度不够时,应伸至对面柱边后再向下弯折,弯折前的水平锚固长度不应小于0.45LaE,弯折后的垂直长度不应小于10d,也不宜大于22d。框架梁上纵向钢筋应贯穿中间节点,按一级设计时,宜在柱轴线附近增加锚固措施。梁的下部钢筋伸入中柱节点总长度也应大于LaE,并应伸过柱中心线5d,也不宜大于20 d。 vMd3#@  
vMd3#@  
三、钢筋焊接 vMd3#@  
vMd3#@  
1.钢筋焊接的接头形式,焊接工艺和质量验收,应符合国家现行验收规程和《焊接接头试验方法》中有关规定,用气压焊接时应符合《钢筋气压焊》规定,钢筋焊接接头形式应符合设计要求。 vMd3#@  
vMd3#@  
2.焊工必须有考试合格证,并在规定范围内进行焊接,试焊合格后方可施焊。 vMd3#@  
vMd3#@  
3.冷拉钢筋的闪光对焊电弧焊,应在冷拉前进行。 vMd3#@  
vMd3#@  
4.轴心受拉和小偏心受拉插件中的钢筋接头均应焊接,轴心受压和偏心受压柱中的受压钢筋接头,直径大于32mm,应采用焊接,普通砼直径大于22mm钢筋,均宜采用焊接。 vMd3#@  
vMd3#@  
5.对有抗震要求的受力钢筋接头按设计要求进行焊接;钢筋接头不宜设置在梁端及柱端箍筋加密区范围内。 vMd3#@  
vMd3#@  
6.受力钢筋焊接接头同一构件内接头应相互错开。在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径d的35倍且不少于500mm的区段内,同一根钢筋不得有二个接头,该段内有接头受力钢筋截面积受拉区不宜超过总截面积50%,受压区不受限制,预应力筋按规定。 vMd3#@  
vMd3#@  
7.焊接接头距钢筋弯折处不应小于钢筋直径10倍,且不宜位于构件的最大弯矩处。 vMd3#@  
vMd3#@  
8.当设计允许采用闪光对焊时在45倍区段范围内焊接截面积不得超过总截面积25%,吊车构件和焊接网及焊接骨架的焊点按规范规定。 vMd3#@  
vMd3#@  
9.若为抗震一级建筑物,所有钢筋接头应用焊接或机械连接,高层建筑尚应满足T03-91第5.2.14条的规定:柱纵向受力钢筋在两个水平面上搭接,接头最低点距柱端不宜小于柱截面长边尺寸且在楼板面上750㎜处,若因其它原因而要搭接,则应遵守5.2.21条规定及抗震GBJ11-89规定,即在接头长度内,箍筋加密@=≯100。 vMd3#@  
vMd3#@  
四、钢筋绑扎与安装 vMd3#@  
vMd3#@  
1.钢筋绑扎应符合下列规定: vMd3#@  
vMd3#@  
(1) 钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢; vMd3#@  
vMd3#@  
(2) 板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢 vMd3#@  
vMd3#@  
外,中部可间隔交错扎牢,但必须保证受力筋不偏移,双向受力的钢筋,必须全部扎牢; vMd3#@  
vMd3#@  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-04-24
3)梁和柱的箍筋,除设计另有要求外,应与受力筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置; vMd3#@  
vMd3#@  
4)绑扎网和骨架允许偏差:网的长、宽为±10㎜,网眼尺寸为±20㎜,骨架的宽及高为±5㎜,骨架的长为±10㎜,箍筋间距±20㎜,受力钢筋间距±10㎜,排距为±5㎜。 vMd3#@  
vMd3#@  
2.钢筋的绑扎接头应符合下列规定: vMd3#@  
vMd3#@  
1)搭接长度的末端距筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大湾矩处; vMd3#@  
vMd3#@  
2)受拉区内,I级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,IIIII级钢筋可不做弯钩; vMd3#@  
vMd3#@  
3)直径不大于12㎜的受压I级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍; vMd3#@  
vMd3#@  
4)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢; vMd3#@  
vMd3#@  
5)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度见下面附表1,受压钢筋绑扎接头搭接长度为受拉的0.7倍。 vMd3#@  
vMd3#@  
3.焊接骨架和焊接网采用绑扎连接时应符合规范规定。 vMd3#@  
vMd3#@  
4.各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互措开,任一绑扎接头中心至1.3倍搭接长度范围内,受力筋截面积占总截面面积受拉区不超过25%,受压区不得超过50%,绑扎骨架现浇柱采用搭接接头时,接头面积允许百分率经设计单位同意,可适当放宽。 vMd3#@  
vMd3#@  
5.在绑扎骨架中非焊接的搭接接头长度范围内,当搭接钢筋为受拉时,其箍筋的间距不应大于5d,且不应大于100㎜,搭接筋为受压时,箍筋间距不应大于10d,且不大于200㎜(d为受力筋中最小直径)。 vMd3#@  
vMd3#@  
6.受力筋砼保护层厚度应符合设计要求,设计无具体要求时应符合规范规定,一般板、壳、墙为15㎜,梁和柱为25㎜;基础有垫层为35㎜,无垫层为70㎜,板、壳、墙分布筋保护层不小于10㎜,梁、柱中箍筋和构造筋保护层不小于15㎜。 vMd3#@  
vMd3#@  
7.安装钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。绑扎或焊接的钢接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊。钢筋位置允许偏差见附表2 vMd3#@  
vMd3#@  
五、高层建筑有关规定: vMd3#@  
vMd3#@  
1.高层建筑现浇框架纵向钢筋的接头与锚固应满足下列要求 vMd3#@  
vMd3#@  
(1) 框架柱的纵向钢筋,一级框架应采用焊接接头,二级框架 vMd3#@  
vMd3#@  
底层应采用焊接接头,其它位置宜采用焊接接头,三级框架除底层柱外可采用搭接接头。搭接长度:非抗震设计时不得小于1.2La抗震设计:一级1.2La+10d,二1.2La+5d,三、四1.2LaLa为钢筋锚固长度); vMd3#@  
vMd3#@  
2)直径大于22mm的钢筋宜采用焊接接头; vMd3#@  
vMd3#@  
3)柱纵向受力钢筋应在两个水平面上搭接,搭接位置应 vMd3#@  
vMd3#@  
在受力较小区域; vMd3#@  
vMd3#@  
4)相邻接头间距,焊接不得小于500mm,搭接不得小于600 vMd3#@  
vMd3#@  
㎜,接头最低点距柱端不宜小于柱截面长边尺寸,且宜在楼板面以上
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-04-24

750㎜处。

5)框架顶层柱的纵向钢筋应锚固在柱顶或板、梁内,锚固长度由板、梁底算起,非抗震设计不小于La,抗震设计:一级不小于La+10d,二级不小于La+5d,三、四级不小于La,抗震设计时且应有不小于10d的直钩长度。

2.高层建筑除应遵照《钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程JGJ3-91》外,还应遵守国家有关规范规定。

六、几个要注意的问题

1.基础:天然基础主次梁的位置与楼层梁相反,在无柱处,次梁筋应在主梁筋之下;柱预留筋规格数量应与底层柱一致,且排列方向不要倒错;柱轴线应校正。

2.楼层:悬臂板受力筋应位于板面,不能置于板底,折板楼梯转角处注意内角筋要交叉锚固。

3.天面:外边大角应加斜角筋;分布筋间距不应大于250,梁起拱走水时,梁底钢筋保护层不能增大。

4.高层建筑除应遵照《钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程JGJ3-91》外,还应遵守国家有关规范规定。

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度(附表1

     

                 

C20

C25

高于c25

I     

35d

30d

25d

   

II级钢筋

45d

40d

35d

III级钢筋

55d

50d

45d

         

300

300

300

注:1、当IIIII级钢筋直径大于25㎜时,受拉筋搭接长度按表增加5 d

2、当钢筋直径不大于25㎜,受拉筋搭接长按度表减少5 d

 

3、任何情况下,纵向受拉筋搭接长度不小于300㎜,受压筋不小于200㎜;

4、当砼低于C20时,III级钢筋搭接长度按表增加5 dIII级筋不宜用;

5、有抗震要求的受力筋搭接长度,对I级抗震等级增加10 d;对II级抗震等级增加5 d

6、两根不同直径搭接钢筋,以较细直径计算。

 

钢筋位置的允许偏差(㎜)(附表2

                   

允许偏差

          

±5

             

20

箍筋、横向钢筋间距

绑扎骨架

±20

焊接骨架

±10

焊接预埋件

中心线位置

5

水平高差

±3

受力钢筋的保护层

  

±10

柱、梁

±5

板、壳、墙

±3

 

 

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-24
钢筋工程监理实施细则补充 F/[m.!Eo  
  F/[m.!Eo  
1、第1页倒数第4行;办好代换时签证手续。后面加上(若为八级抗震一级建筑物,代换时不应以强度等级较高的代换原设计中的钢筋。) F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
2.第4页第6行和第7行之间加上(9、若为抗震一级建筑物,所有钢筋接头应焊接或机械连接,高层建筑尚应满足TG3-915.2.14条的规定:柱纵向受力钢筋在两个水平面上搭接,接头最低点距柱端不宜小于柱截面长边尺寸且在楼板面上750mm处,若因其它原因而要搭接,则应遵守5.2.71条规定及抗震GBJ11-89规定,即在接头长度内,箍筋加密a=100。) F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
3.高层建筑现浇框架柱纵向钢筋的接头与锚固应满足下列要求 F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
1)、框架柱的纵向钢筋,一级框架应采用焊接接头,二级框架 F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
底层柱应采用焊接接头,其它位置宜采用焊接接头,三级框架除底层柱可采用搭接接头。搭接长度:非抗震设计时不得小于1.2La抗震设计:一级1.2La+10d,二级1.2La+5d,三、四级1.2LaLa为钢筋锚固长度); F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
2)、直径大于22mm的钢筋宜采用焊接接头; F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
3)、柱纵向受力钢筋应在两个水平面上搭接,搭接位置应在受 F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
力较小区域; F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
4)、相邻接头间距,焊接不得小于500mm ,搭接不得小于 F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
600mm。接头最低点距柱端不宜小于柱截面长边尺寸,且宜在楼板面以上750mm 处; F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
5)、框架顶层柱的纵向钢筋应锚固在柱顶或板、梁内,锚固长 F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
度由板、梁底算起,非抗震设计不小于La;抗震设计:一级不小于La+10d,二级不小于La+5d三、四不小于La;抗震设计时且应有不小于10d的直钩长度。 F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
4.抗震设计时,框架梁纵向钢筋伸入边柱的锚固长度LaE应符合下列规定:一级:LaE=La+10d,二级:LaE= La+5d三、四级LaE= LaLa为拉筋锚固长度)一、二级框架梁纵向钢筋应伸过柱节点中心线。当纵向钢筋在节点内水平锚固长度不够时,应伸至对面柱边后再抽下弯折,弯折前的水平锚固长度不应小于0.45 LaE,弯折后的垂直长度小于10d,也不宜大于22d。框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,按一级设计时,宜在柱轴线附近增加锚固措施。梁的下部钢筋伸入中柱节点的总长度也应大于LaE,并应伸过柱中心线5d,也不宜大于20d F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
5.高层建筑除应遵照《钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程JGJ3-91》外,适当遵守国家有关规范规定。 F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
  F/[m.!Eo  
F/[m.!Eo  
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个