切换到宽版
  • 3509阅读
  • 11回复

安装工程监理细则 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-24

  现象:探头安装松动、与墙、板、吊顶间有缝隙;探头与灯具挨得太近,灯具的热量影响探头的灵敏度。

    预防措施:底座安装时一定要与板、墙面找平,安装探头时注意拧紧;一般情况下,洗手间的天花面积较小,往往使灯具与探头挨得太近,应适当调整灯具的中心点和探头离窗口的距离,保证两者的距离在50CM左右;公共走道天花顶上的消防探头,在预埋线盒时就应使之与灯具保持不小于50CM的距离(灯具保证在中心位置上)。

(五)、智能建筑工程

1、设备之间、干线与端子之间连接不牢固,应检查并牢固。

2、屏蔽线或设备未接地造成干扰,应接好地线。

3、盒、箱不清洁,应清除杂物保洁。

4、面板安装不牢固未紧贴墙面,螺丝应拧到位并使用同一种类型螺丝。

5、面板标高超出允许偏差,应及时修正。。

6、线缆预留量不够或过多且箱内导线放置杂乱,应留余量并扎束。

7、导线压接不牢或编号混乱,应压牢、重新编号。

8、面板等应作好成品保护。

9、电话、电视系统的敷线、面板接线不符合要求。

    现象:多条电话线在高层建筑的弱电竖井里设有捆扎、分别固定,显得杂乱;D P箱的线头编号不明显,编号纸牌回潮,字体难辨;电话插座接线松动,电话音质失真。电视天线损坏屏蔽层,电视音像失真。施工中弄脏墙面,施工完毕后没能清洁净现场。

    预防措施:与土建专业密切配合,施工安装完要清洁现场,保持地面和墙面清洁;

多条电话线在弱电竖井里敷设时,要捆扎成束,并要求在每隔1.5处固定干线槽内,盖好线槽盖板;电话线接头要用防潮的接线接头连接,用线钳压紧;电话座接线要小心拧紧螺丝,既要紧固导线又不能压断接线(电话线芯较小);DP箱里的电话线要整齐排列,每根电话线的线头均用防潮线牌标明回路和房间号码,以方便日后电话安装;电视天线的屏蔽层在穿管时易被硬物刮破,因此在穿线前应将管清理干净,将管口磨滑,穿线时要小心抽拉,以免损坏屏蔽层,确保电视图像、音质的清晰。

有志者事竟成
离线游斌杰

发帖
4329
金钱
35635
贡献值
480
交易币
207
好评度
560
家乡
贵州 铜仁 石阡县龙井乡枫香坪
性别
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-24
楼主还是把这些贴集中在一块 我们想好好的学习
ミ    ″用我方式..                                           演⒌'故亊 '______
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个