对于消防负荷的供电,设计人员比较熟悉,但对于一级(二级)非消防负荷如何供电相当一部分设计人员的概念比较模糊。诸如下列的问题: ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
3.1非消防负荷与消防负荷的供电有何区别 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
消防负荷由双回路(双回线)电源供电,并在末端配电箱处自动切换。而非消防负荷未强调自动切换,即可手动切换,也可自动切换。设计中采取何种方式,应根据工程的规模、功能的要求确定 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
3.2 二级非消防负荷如何供电 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
(1)当有两路10kV电源满足一级负荷供电时,可在低压配电系统首端变电所或配电室切换,单回线路到末端,利用双电源的可靠性弥补了单回线路供电可靠性的不足; ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
(2)一路10kV电源,两台变压器供电时,应采用双回线至低压配电系统末端切换; ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
3.3 一路10kV电源,一台变压器供电,能否满足非消防二级负荷要求 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
作为专用电源供某种二级负荷(如空调机组)可满足要求,应该指出这是为二级负荷供电的最低要求,如果不为专用则不能满足要求。 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
3.4 一级(二级)非消防负荷的切换时间多长合理 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
此问题在国内的规范中均无明确交待,而消防负荷的切换时间则均有较详细的规定。如何确定其切换时间?就这一问题与业内人士多次交流探讨,认为20min之内如能将备用电源投入运行,对建筑物运营不会产生太大影响,可认为符合设计要求,据此确定采用手动切换还是自动切换。如备用电源在20min之内能为全部一级(二级)负荷供电,则允许采用手动,否则,应采用自动切换。这一观点是基于客梯、生活水泵及电动扶梯等在短时中断供电不会造成太大影响来确定的。 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
4 对消防负荷的备用电源的要求 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
对消防负荷备用电源的要求,在设计中也是不好掌握且容易忽视的问题。因此,正在修订中的《高层民用建筑设计防火规范》GB50045作了下述规定: ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
4.1消防设备的备用电源应满足消防设备持续运行时间的要求; ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
4.2消防设备的配电箱和控制箱应满足消防设备运行期间的耐火要求。 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
消防设备的备用电源通常有三种: ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
(1)独立于工作电源的市电回路; ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
(2)柴油发电机; ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
(3)EPS应急电源。 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
当采用柴油发电机、EPS作应急电源时,其容量应满足消防设备持续运行时间 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
的要求。在此值得一提的是EPS应急电源装置的初装容量应保证蓄电池组在更换之前的任意时间内都能满足消防设备持续运行时间的要求。 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
消防设备的配电箱和控制箱,应采取耐火隔离措施。这也是确保火灾时配电箱和 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
控制箱不会因为自身防护不好而影响消防设备运行。如配电箱和控制箱不采取耐火防护措施,则火灾时箱体受热很快就使箱内电器元件变形或跳闸,不能完成赋予的灭火任务。 ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
通常耐火隔离措施有两种: ?&<o_/`-H5
?&<o_/`-H5
(1)将普通配电箱和控制箱安装在用防火墙封闭起来的配电间或控制间里与火场隔离;