只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-04
{3F;:%$`c  
{3F;:%$`c  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 {3F;:%$`c  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 {3F;:%$`c  
  {3F;:%$`c  
顺序 {3F;:%$`c  
建筑类型及房间名称 {3F;:%$`c  
市内人数 {3F;:%$`c  
建筑负荷 {3F;:%$`c  
人体负荷 {3F;:%$`c  
照明负荷 {3F;:%$`c  
新风量 {3F;:%$`c  
新风负荷 {3F;:%$`c  
总负荷 {3F;:%$`c  
人/ m² {3F;:%$`c  
W/m² {3F;:%$`c  
W/m² {3F;:%$`c  
W/m² {3F;:%$`c  
m²(人·h) {3F;:%$`c  
W/m² {3F;:%$`c  
W/m² {3F;:%$`c  
1 {3F;:%$`c  
旅游旅馆:客房 {3F;:%$`c  
0.063 {3F;:%$`c  
60 {3F;:%$`c  
7 {3F;:%$`c  
20 {3F;:%$`c  
50 {3F;:%$`c  
27 {3F;:%$`c  
114 {3F;:%$`c  
2 {3F;:%$`c  
酒吧、咖啡 {3F;:%$`c  
0.50 {3F;:%$`c  
35 {3F;:%$`c  
70 {3F;:%$`c  
15 {3F;:%$`c  
25 {3F;:%$`c  
136 {3F;:%$`c  
256 {3F;:%$`c  
3 {3F;:%$`c  
西餐厅 {3F;:%$`c  
0.50 {3F;:%$`c  
40 {3F;:%$`c  
84 {3F;:%$`c  
17 {3F;:%$`c  
25 {3F;:%$`c  
136 {3F;:%$`c  
277 {3F;:%$`c  
4 {3F;:%$`c  
中餐厅 {3F;:%$`c  
0.67 {3F;:%$`c  
35 {3F;:%$`c  
116 {3F;:%$`c  
20 {3F;:%$`c  
25 {3F;:%$`c  
190 {3F;:%$`c  
360 {3F;:%$`c  
5 {3F;:%$`c  
宴会厅 {3F;:%$`c  
0.80 {3F;:%$`c  
30 {3F;:%$`c  
134 {3F;:%$`c  
30 {3F;:%$`c  
25 {3F;:%$`c  
216 {3F;:%$`c  
410 {3F;:%$`c  
6 {3F;:%$`c  
中庭、接待 {3F;:%$`c  
0.13 {3F;:%$`c  
90 {3F;:%$`c  
17 {3F;:%$`c  
60 {3F;:%$`c  
18 {3F;:%$`c  
24 <Y$( l szT  
191 <Y$( l szT  
7 <Y$( l szT  
小会议室 <Y$( l szT  
0.33 <Y$( l szT  
60 <Y$( l szT  
43 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
25 <Y$( l szT  
92 <Y$( l szT  
235 <Y$( l szT  
8 <Y$( l szT  
大会议室 <Y$( l szT  
0.67 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
88 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
25 <Y$( l szT  
190 <Y$( l szT  
358 <Y$( l szT  
9 <Y$( l szT  
理发、美容 <Y$( l szT  
0.25 <Y$( l szT  
50 <Y$( l szT  
41 <Y$( l szT  
50 <Y$( l szT  
25 <Y$( l szT  
67 <Y$( l szT  
208 <Y$( l szT  
10 <Y$( l szT  
健身房、保龄球 <Y$( l szT  
0.20 <Y$( l szT  
35 <Y$( l szT  
87 <Y$( l szT  
20 <Y$( l szT  
60 <Y$( l szT  
130 <Y$( l szT  
272 <Y$( l szT  
11 <Y$( l szT  
弹子房 <Y$( l szT  
0.20 <Y$( l szT  
35 <Y$( l szT  
46 <Y$( l szT  
30 <Y$( l szT  
30 <Y$( l szT  
65 <Y$( l szT  
176 <Y$( l szT  
12 <Y$( l szT  
棋牌室 <Y$( l szT  
0.05 <Y$( l szT  
35 <Y$( l szT  
63 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
25 <Y$( l szT  
136 <Y$( l szT  
274 <Y$( l szT  
13 <Y$( l szT  
舞厅 <Y$( l szT  
0.33 <Y$( l szT  
20 <Y$( l szT  
97 <Y$( l szT  
20 <Y$( l szT  
33 <Y$( l szT  
119 <Y$( l szT  
256 <Y$( l szT  
14 <Y$( l szT  
办公 <Y$( l szT  
0.10 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
14 <Y$( l szT  
50 <Y$( l szT  
25 <Y$( l szT  
27 <Y$( l szT  
131 <Y$( l szT  
15 <Y$( l szT  
商店、小卖部 <Y$( l szT  
0.20 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
31 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
18 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
151 <Y$( l szT  
16 <Y$( l szT  
科研、办公楼 <Y$( l szT  
0.20 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
28 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
20 <Y$( l szT  
43 <Y$( l szT  
151 <Y$( l szT  
17 <Y$( l szT  
商场:底层 <Y$( l szT  
1.00 <Y$( l szT  
35 <Y$( l szT  
160 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
12 <Y$( l szT  
130 <Y$( l szT  
365 <Y$( l szT  
18 <Y$( l szT  
二层 <Y$( l szT  
0.83 <Y$( l szT  
35 <Y$( l szT  
128 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
12 <Y$( l szT  
104 <Y$( l szT  
307 <Y$( l szT  
19 <Y$( l szT  
三层及三层以上 <Y$( l szT  
0.50 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
80 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
12 <Y$( l szT  
65 <Y$( l szT  
225 <Y$( l szT  
20 <Y$( l szT  
影剧院:观众席 <Y$( l szT  
2.00 <Y$( l szT  
30 <Y$( l szT  
228 <Y$( l szT  
15 <Y$( l szT  
8 <Y$( l szT  
174 <Y$( l szT  
447 <Y$( l szT  
21 <Y$( l szT  
休息厅 <Y$( l szT  
0.50 <Y$( l szT  
70 <Y$( l szT  
64 <Y$( l szT  
20 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
216 <Y$( l szT  
370 <Y$( l szT  
22 <Y$( l szT  
化装室 <Y$( l szT  
0.25 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
35 <Y$( l szT  
50 <Y$( l szT  
20 <Y$( l szT  
55 <Y$( l szT  
180 <Y$( l szT  
23 <Y$( l szT  
体育馆:比赛馆(看台) <Y$( l szT  
0.40 <Y$( l szT  
35 <Y$( l szT  
65 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
15 <Y$( l szT  
65 <Y$( l szT  
205 <Y$( l szT  
  <Y$( l szT  
24 <Y$( l szT  
观众休息厅 <Y$( l szT  
0.50 <Y$( l szT  
70 <Y$( l szT  
27.5 <Y$( l szT  
20 <Y$( l szT  
40 <Y$( l szT  
86 <Y$( l szT  
203 <Y$( l szT  
25 <Y$( l szT  
贵宾室 <Y$( l szT  
0.13 <Y$( l szT  
58 <Y$( l szT  
17 <Y$( l szT  
30 <Y$( l szT  
50 <Y$( l szT  
68 <Y$( l szT  
173 <Y$( l szT  
26 <Y$( l szT  
图书馆:阅览室 <Y$( l szT  
0.10 <Y$( l szT  
50 <Y$( l szT  
14 <Y$( l szT  
30 <Y$( l szT  
25 <Y$( l szT  
27 <Y$( l szT  
121 <Y$( l szT  
27 <Y$( l szT  
展览厅:陈列室 <Y$( l szT  
0.25 <Y$( l szT  
58 <Y$( l szT  
31 <Y$( l szT  
20 <Y$( l szT  
25 <Y$( l szT  
68 `E3:;|  
177 `E3:;|  
28 `E3:;|  
会堂:报告厅 `E3:;|  
0.50 `E3:;|  
35 `E3:;|  
58 `E3:;|  
40 `E3:;|  
25 `E3:;|  
136 `E3:;|  
269 `E3:;|  
29 `E3:;|  
公寓、住宅 `E3:;|  
0.10 `E3:;|  
70 `E3:;|  
14 `E3:;|  
20 `E3:;|  
50 `E3:;|  
54 `E3:;|  
158 `E3:;|  
30 `E3:;|  
医院:高级病房 `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
110 `E3:;|  
31 `E3:;|  
一般手术室 `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
150 `E3:;|  
32 `E3:;|  
洁净手术室 `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
300 `E3:;|  
33 `E3:;|  
X光、CT、B超 `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
150 `E3:;|  
34 `E3:;|  
餐馆 `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
300 `E3:;|  
`E3:;|  
`E3:;|  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 `E3:;|  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 `E3:;|  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 `E3:;|  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 `E3:;|  
`E3:;|  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 `E3:;|  
  `E3:;|  
制冷机类型 `E3:;|  
耗电量 `E3:;|  
(kW/kW) `E3:;|  
耗汽量 `E3:;|  
[kg/(kW·h)] `E3:;|  
耗冷却水量 `E3:;|  
[m&sup3;/(kW·h)] `E3:;|  
1.涡旋式冷水机组 `E3:;|  
0.20-0.26 `E3:;|  
`E3:;|  
0.21-0.23 `E3:;|  
2.活塞式冷水机组 `E3:;|  
0.18-0.31 `E3:;|  
`E3:;|  
0.22-0.26 `E3:;|  
3.螺杆式冷水机组 `E3:;|  
0.18-0.25 `E3:;|  
`E3:;|  
0.20-0.26 `E3:;|  
4.离心式冷水机组 `E3:;|  
0.20-0.28 `E3:;|  
`E3:;|  
0.20-0.28 `E3:;|  
5.溴化锂吸收式冷水机组: `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
  `E3:;|  
单效 `E3:;|  
0.004-0.010 `E3:;|  
2.0-2.6 `E3:;|  
0.26-0.35 `E3:;|  
双效 `E3:;|  
0.004-0.015 `E3:;|  
1.2-1.5 `E3:;|  
0.25-0.30 `E3:;|  
直燃 `E3:;|  
0.005-0.025 `E3:;|  
0.05-0.1(耗油) `E3:;|  
0.28-0.30 `E3:;|  
`E3:;|  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 `E3:;|  
`E3:;|  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 `E3:;|  
`E3:;|  
`E3:;|  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 `E3:;|  
  `E3:;|  
设备名称 `E3:;|  
单位制冷量的耗电量指标 `E3:;|  
(kW/kW) `E3:;|  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) `E3:;|  
0.20-0.28 `E3:;|  
2.冷却水循环水泵 `E3:;|  
0.20-0.38 `E3:;|  
3.冷却塔风机 `E3:;|  
0.006-0.009 `E3:;|  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 K"2|[5  
0.015-0.055 K"2|[5  
K"2|[5  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 K"2|[5  
K"2|[5  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 K"2|[5  
  K"2|[5  
顺序 K"2|[5  
建筑类别和房间名称 K"2|[5  
耗电量指标(W/ m&sup3;) K"2|[5  
1 K"2|[5  
旅馆: 走道 K"2|[5  
客房 K"2|[5  
酒吧、咖啡、娱乐 K"2|[5  
洗手间 K"2|[5  
厨房 K"2|[5  
69-86 K"2|[5  
43-60 K"2|[5  
60-86 K"2|[5  
60 K"2|[5  
86-103 K"2|[5  
2 K"2|[5  
写字楼:一般办公室 K"2|[5  
高级办公室 K"2|[5  
K"2|[5  
私人办公室 K"2|[5  
会议 K"2|[5  
制图 K"2|[5  
52-60 K"2|[5  
55-86 K"2|[5  
60 K"2|[5  
52-69 K"2|[5  
60 K"2|[5  
3 K"2|[5  
饭店: 餐厅 K"2|[5  
快餐厅 K"2|[5  
普通厨房 K"2|[5  
电气化厨房 K"2|[5  
60 K"2|[5  
55-86 K"2|[5  
60 K"2|[5  
86-103 K"2|[5  
4 K"2|[5  
商店: 百货 K"2|[5  
珠宝 K"2|[5  
美容理发 K"2|[5  
服装店、医药店 K"2|[5  
86 K"2|[5  
60 K"2|[5  
52-95 K"2|[5  
43-78 K"2|[5  
5 K"2|[5  
6 K"2|[5  
7 K"2|[5  
8 K"2|[5  
9 K"2|[5  
医院 K"2|[5  
舞厅 K"2|[5  
夜总会舞台 K"2|[5  
剧院 K"2|[5  
计算机房 K"2|[5  
43-60 K"2|[5  
86 K"2|[5  
129-190 K"2|[5  
60 K"2|[5  
129-258 K"2|[5  
K"2|[5  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 K"2|[5  
K"2|[5  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 K"2|[5  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 K"2|[5  
  K"2|[5  
空调建筑面积(m&sup3;) K"2|[5  
空调方式 K"2|[5  
分楼层单风道(全空气系统) K"2|[5  
风机盘管机组加新风 K"2|[5  
双风道 K"2|[5  
(全空气系统) K"2|[5  
柜式机组 K"2|[5  
平均值 K"2|[5  
1000 K"2|[5  
7.5 K"2|[5  
4.5 K"2|[5  
7.0 K"2|[5  
5.0 K"2|[5  
7.0 K"2|[5  
3000 K"2|[5  
6.5 K"2|[5  
4.0 K"2|[5  
6.7 K"2|[5  
4.5 K"2|[5  
6.5 K"2|[5  
5000 K"2|[5  
6.0 K"2|[5  
4.0 K"2|[5  
6.0 K"2|[5  
4.2 K"2|[5  
5.5 K"2|[5  
10000 K"2|[5  
5.5 K"2|[5  
3.7 K"2|[5  
5.0 K"2|[5  
K"2|[5  
4.5 K"2|[5  
15000 K"2|[5  
5.0 K"2|[5  
3.6 K"2|[5  
4.0 K"2|[5  
K"2|[5  
K"2|[5  
4.0 K"2|[5  
20000 K"2|[5  
4.8 K"2|[5  
3.5 K"2|[5  
3.5 K"2|[5  
K"2|[5  
3.8 K"2|[5  
25000 K"2|[5  
4.7 K"2|[5  
3.4 K"2|[5  
3.2 K"2|[5  
K"2|[5  
3.7 K"2|[5  
30000 K"2|[5  
4.6 K"2|[5  
3.0 K"2|[5  
3.0 K"2|[5  
K"2|[5  
3.6 K"2|[5  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 K"2|[5  
K"2|[5  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 K"2|[5  
K"2|[5  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 K"2|[5  
各种部件所占总投资的百分比(%) K"2|[5  
表1.3—9 K"2|[5  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  vO"E4s  
设备或部件名称 vO"E4s  
空调方式 vO"E4s  
两管制周边诱导器 vO"E4s  
双风道 vO"E4s  
风机盘管加风道送风 vO"E4s  
风机盘管加局部送风 vO"E4s  
低速单风道送风 vO"E4s  
制冷机和冷却塔 vO"E4s  
19.1 vO"E4s  
16.3 vO"E4s  
20.7 vO"E4s  
23.6 vO"E4s  
18.4 vO"E4s  
空气处理机及其控制 vO"E4s  
7.6 vO"E4s  
13.7 vO"E4s  
7.4 vO"E4s  
2.1 vO"E4s  
17.7 vO"E4s  
水泵 vO"E4s  
1.1 vO"E4s  
0.5 vO"E4s  
0.6 vO"E4s  
1.4 vO"E4s  
0.5 vO"E4s  
管道 vO"E4s  
5.5 vO"E4s  
1.8 vO"E4s  
5.7 vO"E4s  
6.5 vO"E4s  
2.1 vO"E4s  
设备和管道保湿 vO"E4s  
4.5 vO"E4s  
1.5 vO"E4s  
7.3 vO"E4s  
8.3 vO"E4s  
1.4 vO"E4s  
散流器和格栅风口 vO"E4s  
23.0 vO"E4s  
44.6 vO"E4s  
27.0 vO"E4s  
14.3 vO"E4s  
51.5 vO"E4s  
末端机组 vO"E4s  
21.6 vO"E4s  
8.5 vO"E4s  
22.2 vO"E4s  
33.3 vO"E4s  
vO"E4s  
末端机组的控制 vO"E4s  
8.3 vO"E4s  
4.0 vO"E4s  
vO"E4s  
vO"E4s  
vO"E4s  
空压机及辅助装置 vO"E4s  
0.5 vO"E4s  
0.4 vO"E4s  
vO"E4s  
vO"E4s  
vO"E4s  
锅炉 vO"E4s  
2.6 vO"E4s  
3.3 vO"E4s  
3.1 vO"E4s  
3.6 vO"E4s  
2.8 vO"E4s  
电线、开关 vO"E4s  
6.2 vO"E4s  
5.4 vO"E4s  
6.0 vO"E4s  
6.9 vO"E4s  
5.6 vO"E4s  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个