实,填方完成至地面施工前,应采取防冻措施。 ~s3X&!#
~s3X&!#
(2)地基与基础工程 ~s3X&!#
~s3X&!#
冻期进行地基与基础施工的工程,除应有建筑场地的工程地质勘察资料外,根据需要尚应提出地基土的主要冻土性能指标。对建筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施,并应定期复测校正。 ~s3X&!#
~s3X&!#
(3)砌筑工程 ~s3X&!#
~s3X&!#
1)材料要求 ~s3X&!#
~s3X&!#
A、砖砌块在砌筑前应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖和砌块。 ~s3X&!#
~s3X&!#
B、砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制。冻期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。 ~s3X&!#
~s3X&!#
C、拌合砂浆时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃,砂浆稠度宜较常温适当增大。 ~s3X&!#
=-_B:d;
D、拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。
=-_B:d;
=-_B:d;
2)施工方法及注意事项
=-_B:d;
=-_B:d;
A、冬期施工的砖砌体,应按“三一”砌砖法施工,灰缝不应大于1 cm。
=-_B:d;
=-_B:d;
B、冬期施工中,每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护覆盖,砌筑表面不得留在砂浆。在继续砌筑前,应扫净砌筑表面。
=-_B:d;
=-_B:d;
C、加气混凝土砌块不得采用冻结法施工。加气混凝土砌块承重墙及围护外墙不宜冬期施工。
=-_B:d;
=-_B:d;
D、砂浆试块的留置,除应按常温规定要求以外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块,分别用以检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。
=-_B:d;
=-_B:d;
E、冬期施工中,以下情况不宜采用掺有氯盐外加剂的砂浆砌筑:
=-_B:d;
=-_B:d;
a对装饰工程有特殊要求的建筑物;
=-_B:d;
=-_B:d;
b使用湿度大于80%的建筑物;
=-_B:d;
=-_B:d;
c配筋、钢埋件无可靠的防腐处理措施的砌体;
=-_B:d;
=-_B:d;
d接近高压电线的建筑物(如变电所、发电站等);
=-_B:d;
=-_B:d;
e经常处于地下水位变化范围内,以及在地下未设防水层的结构。
=-_B:d;
=-_B:d;
(4)钢筋工程
=-_B:d;
=-_B:d;
钢筋负温焊接宜采用闪光对焊、电弧焊及气压焊的方法。当环境温度低于-20℃时,不宜进行施焊。
=-_B:d;
=-_B:d;
(5)防水工程
=-_B:d;
=-_B:d;
防水施工时,应先做好排水比较集中的部位,凡节点部位均应加铺一层附加层。
=-_B:d;
=-_B:d;
防水卷材热熔法施工温度不低于-10℃,冷粘法施工温度不低于-5℃。
=-_B:d;
=-_B:d;
(6)装饰工程
=-_B:d;
=-_B:d;
1)抹灰工程
=-_B:d;
=-_B:d;
在进行室内抹灰前,应将门口和窗口封好、门口和窗口的边缘及外墙脚手眼或孔洞等亦应堵好,施工洞口、运料口及楼梯间等处应封闭保温。
=-_B:d;
=-_B:d;
砂浆应在搅拌棚中集中搅拌,并应在运输中保温,要随用随拌,防止砂浆冻结。砂浆室内抹灰的环境温度不应低于5℃。
=-_B:d;
=-_B:d;
室内抹灰结束后,在7d以内,应保持室内温度不低于5℃。抹灰层可采取加温措施加速干燥。
=-_B:d;