c、进入箱的二次接线, 应固定牢固, 排列整齐,留有余量,避免交叉,要有可靠接地,接线时必须按图施,无论插接或螺栓连接,应牢固可靠。一般一个端子压一根线,最多不能超过两根, 多股线应涮锡,不准有断股,照明配电箱进出线应注明相位,按三相平衡吊符布线。 pAH9
pAH9
d、试验调整:将所有的接线端子螺丝再紧一次,用500V摇表在端子处测试各回路绝缘电阻,其值必须大于0.5兆欧。将正式电源进线拆掉,接上临时电源, 按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误、可靠灵敏,完后拆除临时电源,将被拆除的正式电源复位。 pAH9
pAH9
e、送电运行验收 :在安排作业全部完毕,质量检查部门检查全部合格后,按程序送电,测量三相电压是否正常,空载运行24h ,若无异常现象, 办理验收手续。 pAH9
pAH9
4、管内配线 pAH9
pAH9
a、管内穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏和破损均应补齐和更换。 pAH9
pAH9
b、当管路较长或转弯较多时, 要在穿线的同时往管内吸入适量的滑石粉。 pAH9
pAH9
c、两人穿线时,应配合协调一拉一送。 zN1;v6;
zN1;v6;
b、绝缘电阻测试选用电压500V的兆欧表。测试应将干线和支线分开,一人测试一人及时记录, 摇动速度应保持在120r/min左右, 读数应采用一分钟末的读数,导线之间的绝缘电阻必须大于0.5兆欧。 zN1;v6;
zN1;v6;
zN1;v6;
zN1;v6;
5、灯具安装 zN1;v6;
zN1;v6;
a、普通灯具用塑料(木)台安装,要将塑料(木)台紧贴建筑物表面,从其出线孔穿出接灯线,用机螺丝与灯盒固定牢固,在圆孔楼板上固定塑料(木)台时,应先往孔穿入一根大于孔直径的钢筋一段,然后用铁丝绑住塑料(木)台。 zN1;v6;
zN1;v6;
b、导线留出适当维修长度在灯头盒内,削出线的线芯要高出塑料(木)台的台面。用搪过锡的软铜线同接灯线芯压接,然后塑料粘胶带和绝缘带分层包扎紧密。吊盒宜同长度16-20mm的木螺丝与塑料(木)台固定。 zN1;v6;
zN1;v6;
c、荧光灯照明必须采用快速电子镇流器,以提高功率因数。 zN1;v6;
zN1;v6;
6、开关插座的安装: zN1;v6;
zN1;v6;
a、清理开关插座的接线盒,应将入盒的管子进行处理,做到管口与孔口平,不能超过5mm,切口平齐。用锁母固定管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2~4扣。同时对盒子内的杂物清理干净,再用湿布将盒内灰尘擦净,对损坏的盒子应换掉,盒子过深时应加套盒,套盒 应与原盒 有可靠的连接措施,同房间所有插座、开关盒应距地面高度一致。 zN1;v6;
zN1;v6;
b、同一场所的开关切断位置应一致,操作灵活,接头接触可靠。所控制的电器相线必须经开关控制。开关,插座连接的导线宜在其圆孔接线端子内折回头压接。 zN1;v6;
zN1;v6;
c、先将盒内甩出导线留出维修长度,削出线芯, 注意不要碰伤线芯。相线与零线、PE线不能接反。 zN1;v6;
zN1;v6;
7、接地安装 zN1;v6;