切换到宽版
  • 8191阅读
  • 78回复

施工监理便携手册 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 40楼 发表于: 2010-04-24

  (7)填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。

    ()验收资料

    (1)砂浆配合比设计检验报告单。

    (2)砂浆强度检验报告单。

    (3)水泥检验报告单。

    (4)(砌块)检验报告单。

    (5)砂检验报告单。

    (6)填充砌体工程检验批质量验收记录。

第八节  分部工程监理验收

    一、验收文件

    砌体工程验收前,应提供下列文件和记录:

    (1)施工执行的技术标准;

    (2)原材料的合格证书、产品性能检测报告;

    (3)混凝土及砂浆配合比通知单;

    (4)混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告单;

    (5)施工记录;

    (6)各检验批的主控项目、一般项目验收记录;

    (7)施工质量控制资料;

    (8)重大技术问题的处理或修改设计的技术文件;

    (9)其他必须提供的资料。

    二、验收要求

    (1)分项工程的验收应在检验批验收合格的基础上进行。检验批的确定可根据施工段划分。

    (2)砌体工程检验批验收时,其主控项目应全部符合规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以内。

    (3)砌体子分部工程验收时,应对砌体工程的观感质量作出总体评价。

    三、不合格工程验收处理

    (1)当砌体工程质量不符合要求时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB 50300)规定执行。

    (2)对有裂缝的砌体应按下列情况进行验收:

    1)对有可能影响结构安全性的砌体裂缝,应由有资质的检测单位检测鉴定,需返修或加固处理的,待返修或加固满足使用要求后进行二次验收;

    2)对不影响结构安全性的砌体裂缝,应予以验收,对明显影响使用功能和观感质量的裂缝,应进行处理。

第六章  混凝土结构工程施工质量监理

第一节  工程质量监理要求

    一、工程施工规定

    ()施工方法与工程划分

    混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。

    混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。

    各分项工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。

    ()施工技术要求

    混凝土结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。

    混凝土结构施工项目应有施工组织设计和施工技术方案,并经审查批准。

    ()结构实体检验

    (1)对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质。

    (2)结构实体检验的内容应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度以及工程合同约定的项目;必要时可检验其他项目。

    (3)对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合规范GB 50204-2002附录D规定。

    对混凝土强度的检验,也可根据合同的约定,采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定进行。

    (4)当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107)的有关规定时,混凝土强度应判为合格。

    (5)对钢筋保护层厚度的检验,抽样数量、检验方法、允许偏差和合格条件应符合规范GB 50204—2002附录E的规定。

    (5)当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件强度被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。

    二、工程质量验收程序

    (1)检验批、分项工程、混凝土结构子分部工程的质量验收可按规范GB 50204—2002附录A记录,质量验收程序和组织应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)的规定。

    (2)对混凝土结构子分部工程的质量验收,应在钢筋、预应力、混凝土、现浇结构或装配式结构等相关分项工程验收合格的基础上,进行质量控制资料检查及观感质量验收,并应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。

    (3)分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上,进行质量验收记录检查。

第二节  混凝土结构工程材料质量监理

    一、钢筋

    (1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 41楼 发表于: 2010-04-24

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

    检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

    (2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:

    1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25

    2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3

    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

    检验方法:检查进场复验报告。

    (3)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

    检验方法:检查化学成分等专项检验报告。

    (4)钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

    检查数量:进场时和使用前全数检查。

    检验方法:观察。

    二、预应力筋

    (1)预应力筋进场时,应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224)等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

    检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

    (2)无粘结预应力筋的涂包质量应符合无粘结预应力钢绞线标准的规定。

    检查数量:每60t为一批,每批抽取一组试件。

    检验方法:观察,检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

    注:当有工程经验,并经观察认为质量有保证时,可不作油脂用量和护套厚度的进场复验。

    (3)预应力筋用锚具、夹具和连接器应按设计要求采用,其性能应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370)等的规定。

    检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

    检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

    注:对锚具用量较少的一般工程,如供货方提供有效的试验报告,可不作静载锚固性能试验。

    (4)孔道灌浆用水泥应采用普通硅酸盐水泥,其质量应符合规范 GB 50204—20027.2.1条的规定。孔道灌浆用外加剂的质量应符合规范GB 50204—20027.2.2条的规定。

    检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

    检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

    注:对孔道灌浆用水泥和外加剂用量较少的一般工程,当有可靠依据时,可不作材料性能的进场复验。

    (5)预应力筋使用前应进行外观检查,其质量应符合下列要求:

    1)有粘结预应力筋展开后应平顺,不得有弯折,表面不应有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮和油污等;

    2)无粘结预应力筋护套应光滑、无裂缝,无明显褶皱。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察。

    注:无粘结预应力筋护套轻微破损者应外包防水塑料胶带修补,严重破损者不得使用。

    (6)预应力筋用锚具、夹具和连接器使用前应进行外观检查,其表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察。

    (7)预应力混凝土用金属螺旋管的尺寸和性能应符合国家现行标准《预应力混凝土用金属螺旋管》(JG/T 3013)的规定。

    检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

    检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

    注:对金属螺旋管用量较少的一般工程,当有可靠依据时,可不作径向刚度、抗渗漏性能的进场复验。

    (8)预应力混凝土用金属螺旋管在使用前应进行外观检查,其内外表面应清洁,无锈蚀,不应有油污、孔洞和不规则的褶皱,咬口不应有开裂或脱扣。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察。

    三、混凝土原材料

    (1)水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。

    当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。

    钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。

    检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

    检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

    (2)混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)等和有关环境保护的规定。

    预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》(GB 50164)的规定。

    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

    检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

    (3)混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)和设计的要求。

    检验方法:检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书。

    (4)混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB 1596)等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。

    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

    检验方法:检查出厂合格证和进场复验报告。

    (5)普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ 53)、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52)的规定。

    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

    检验方法:检查进场复验报告。

    注:1混凝土用的粗骨料,其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/4

    2  对混凝土实心板,骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/3,且不得超过40mm

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 42楼 发表于: 2010-04-24

 (6)拌制混凝土宜采用饮用水;当采用其他水源时,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》(JGJ 63)的规定。

    检查数量:同一水源检查不应少于一次。

    检验方法:检查水质试验报告。

    四、预制构件

    (1)预制构件应在明显部位标明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标志。构件上的预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量应符合标准图或设计的要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察。

    (2)预制构件的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察,检查技术处理方案。

    (3)预制构件不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:量测,检查技术处理方案。

    (4)预制构件的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,应按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察,检查技术处理方案。

    (5)预制构件的尺寸偏差应符合表6-1的规定。

检查数量:同一工作班生产的同类型构件,抽查5%且不少于3件。

6-1    预制构件尺寸的允许偏差及检验方法

   

允许偏差(mm)

检验方法

长度

板、梁

+10-5

钢尺检查

+5-10

墙板

±5

薄腹梁、桁架

+15-10

宽度、高()

板、梁、柱、墙板、

薄腹梁、桁架

±5

钢尺量一端及中部,取其中

较大值

侧向弯曲

梁、柱、板

l/750且≤20

拉线、钢尺量最大侧向弯曲处

墙板、薄腹梁、桁架

l/1000且≤20

预埋件

中心线位置

10

钢尺检查

螺栓位置

5

螺栓外露长度

+10-5

预留孔

中心线位置

5

钢尺检查

预留洞

中心线位置

15

钢尺检查

主筋保

护层厚度

+5-3

钢尺或保护层厚度测定仪

量测

梁、柱、墙板、

薄腹梁、桁架

+10-5

对角线差

板、墙板

10

钢尺量两个对角线

表面平整度

板、墙板、柱、梁

5

2m靠尺和塞尺检查

预应力构

件预留孔

道位置

梁、墙板、薄

腹梁、桁架

3

钢尺检查

翘曲

l/750

调平尺在两端量测

墙板

l/1000

 

注:1.l为构件长度(mm)

    2.检查中心线、螺栓和孔道位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值;

    3.对形状复杂或有特殊要求的构件,其尺寸偏差应符合标准图或设计的要求。

第三节  模板分项工程

    一、基本规定

    (1)模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

    (2)在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 43楼 发表于: 2010-04-24

模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。

    (3)模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

    二、模板工程监理巡视与检查

    ()模板安装

    (1)安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

    (2)在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

    (3)模板安装应满足下列要求:

    1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;

    2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;

    3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;

    4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。

    (4)用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

    (5)对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/10003/1000

    (6)固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合表6-2的规定。

    (7)现浇结构模板安装的偏差应符合表6-3的规定。

6-2    预埋件和预留孔洞的允许偏差

 

允许偏差(mm)

预埋钢板中心线位置

3

预埋管、预留孔中心线位置

3

插筋

中心线位置

5

外露长度

+10,0

预埋螺栓

中心线位置

2

外露长度

+10,0

预留洞

中心线位置

10

尺寸

+10,0

 

    注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

6-3    现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

   

允许偏差(mm)

检验方法

轴线位置

5

钢尺检查

底模上表面标高

±5

水准仪或拉线、钢尺检查

截面内部尺寸

基础

±10

钢尺检查

柱、墙、梁

+4-5

钢尺检查

层高垂直度

不大于5m

6

经纬仪或吊线、钢尺检查

大于5m

8

经纬仪或吊线、钢尺检查

相邻两板表面高低差

2

钢尺检查

表面平整度

5

2m靠尺和塞尺检查

 

    注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

    (8)预制构件模板安装的偏差应符合表6-4的规定。

6-4    预制构件模板安装的允许偏差及检验方法

   

允许偏差(mm)

检验方法

长度

板、梁

±5

钢尺量两角边,取其中较大值

两腹梁、桁架

±10

0-10

墙板

0-5

宽度

板、墙板

0-5

钢尺量一端及中部,取其中

较大值

梁、薄腹梁、桁架、柱

+2-5

()

+2-3

钢尺量一端及中部,取其中

较大值

墙板

0-5

梁、薄腹梁、桁架、柱

+2-5

侧向弯曲

梁、板、柱

l/1000且≤15

拉线、钢尺量最大弯曲处

墙板、薄腹梁、桁架

l/1500且≤15

板的表面平整度

3

2m靠尺和塞尺检查

相邻两板表面高低差

1

钢尺检查

对角线差

7

钢尺量两个对角线

墙板

5

翘曲

板、墙板

l/1500

调平尺在两端量测

设计起拱

薄腹梁、桁架、梁

±3

拉线、钢尺量跨中

 

  注:l为构件长度(mm)

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 44楼 发表于: 2010-04-24

 ()模板拆除

    (1)底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表6-5的规定。

6-5    底模拆除时的混凝土强度要求

构件类型

构件跨度(m)

达到设计的混凝土立方体抗压强

度标准值的百分率(%)

2

50

2,≤8

75

8

100

续表

构件类型

构件跨度(m)

达到设计的混凝土立方体抗压强

度标准值的百分率(%)

梁、拱、壳

8

75

8

100

悬臂构件

 

100

 

    (2)对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。

    (3)后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。

    (4)侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

    (5)模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

    三、监理验收资料

    (1)模板设计及施工技术方案。

    (2)技术复核单。

    (3)检验批质量验收记录。

    (4)模板分项工程质量验收记录。

第四节  钢筋分项工程

    一、基本规定

    (1)当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。

    (2)在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:

    1)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;

    2)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;

    3)箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;

    4)预埋件的规格、数量、位置等。

    二、钢筋工程监理巡视与检查

    ()钢筋加工

    (1)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

    1)HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;

    2)当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;

    3)钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

    (2)除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

    1)箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足规范GB 50204—20025.3.1条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;

    2)箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为135°

    3)箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

    (3)钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%HRB335级、 HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%

    (4)钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表6-6的规定。

6-6    钢筋加工的允许偏差

   

允许偏差(mm)

受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸

±10

弯起钢筋的弯折位置

±20

箍筋内净尺寸

±5

 

    ()钢筋连接

    (1)纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

    (2)在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18)的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。

    (3)钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

    (4)在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18)的规定对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。

    (5)当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

    纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

    同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

    1)在受拉区不宜大于50%

    2)接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%

    3)直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%

    (6)同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm

    钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l1(l1为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(6-1)

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 45楼 发表于: 2010-04-24

  注:图中所示搭接接头同一连接区段内的搭接钢筋为两根,当各钢筋直径相同时,接头面积百分率为50%

    同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

    1)对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%

    2)对柱类构件,不宜大于50%

    3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时;对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。

    纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合规范 GB 50204—2002附录B的规定。

    (7)在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:

    1)箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;

    2)受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm

    3)受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm

    4)当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm

    ()钢筋安装

    (1)钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

    (2)钢筋安装位置的偏差应符合表6-7的规定。

6-7    钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

   

允许偏差

(mm)

检验方法

绑扎钢筋网

长、宽

±10

钢尺检查

网眼尺寸

±20

钢尺量连续三档,取最大值

绑扎钢筋骨架

±10

钢尺检查

宽、高

±5

钢尺检查

受力钢筋

间距

±10

钢尺量两端、中间各一点,

取最大值

排距

±5

保护层

厚度

基础

±10

  钢尺检查

柱、梁

±5

  钢尺检查

板、墙、壳

±3

  钢尺检查

绑扎箍筋、横向钢筋

间距

±20

钢尺量连续三档,取最大值

钢筋弯起点位置

20

  钢尺检查

预埋件

中心线位置

5

钢尺检查

水平高差

+3.0

钢尺和塞尺检查

 

    注:1.检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值;

    2.表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

    三、监理验收资料

    (1)钢筋产品合格证、出厂检验报告。

    (2)钢筋进场复验报告。

    (3)钢筋冷拉记录。

    (4)钢筋焊接接头力学性能试验报告。

    (5)钢筋机械连接接头力学性能试验报告。

    (6)焊条()试验报告。

    (7)钢筋隐蔽工程验收记录。

    (8)钢筋锥螺纹加工检验记录及连接套产品合格证。

    (9)钢筋锥螺纹接头质量检查记录。

    (10)施工现场挤压接头质量检查记录。

    (11)设计变更和钢材代用证明。

    (12)见证检测报告。

    (13)检验批质量验收记录。

    (14)钢筋分项工程质量验收记录。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 46楼 发表于: 2010-04-24

第五节  预应力分项工程

    一、基本规定

    (1)后张法预应力工程的施工应由具有相应资质等级的预应力专业施工单位承担。

    (2)预应力筋张拉机具设备及仪表,应定期维护和校验。张拉设备应配套标定,并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤顶检修后,应重新标定。

    注:1.张拉设备标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致;

    2.压力表的精度不应低于1.5级,标定张拉设备用的试验机或测力计精度不应低于±2%

    (3)在浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收,其内容包括:

    1)预应力筋的品种、规格、数量、位置等;

    2)预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等;

    3)预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管等;

    4)锚固区局部加强构造等。

    二、预应力工程监理巡视与检查

    ()制作与安装

    (1)预应力筋安装时,其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。

    (2)先张法预应力施工时应选用非油质类模板隔离剂,并应避免沾污预应力筋。

    (3)施工过程中应避免电火花损伤预应力筋;受损伤的预应力筋应予以更换。

    (4)预应力筋下料应符合下列要求:

    1)预应力筋应采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割;

    2)当钢丝束两端采用镦头锚具时,同一束中各根钢丝长度的极差不应大于钢丝长度的1/5000,且不应大于5mm。当成组张拉长度不大于10m的钢丝时,同组钢丝长度的极差不得大于2mm

    (5)预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列要求:

    1)挤压锚具制作时压力表油压应符合操作说明书的规定,挤压后预应力筋外端应露出挤压套筒15mm

    2)钢绞线压花锚成形时,表面应清洁、无油污,梨形头尺寸和直线段长度应符合设计要求;

    3)钢丝镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的98%

    (6)后张法有粘结预应力筋预留孔道的规格、数量、位置和形状除应符合设计要求外,尚应符合下列规定:

    1)预留孔道的定位应牢固,浇筑混凝土时不应出现移位和变形;

    2)孔道应平顺,端部的预埋锚垫板应垂直于孔道中心线;

    3)成孔用管道应密封良好,接头应严密且不得漏浆;

    4)灌浆孔的间距:对预埋金属螺旋管不宜大于30m;对抽芯成形孔道不宜大于12m

    5)在曲线孔道的曲线波峰部位应设置排气兼泌水管,必要时可在最低点设置排水孔;

  6)灌浆孔及泌水管的孔径应能保证浆液畅通。

  (7)预应力筋束形控制点的竖向位置偏差应符合表6-8的规定。

6-8    束形控制点的竖向位置允许偏差

截面高()(mm)

h300

300h1500

h1500

允许偏差(mm)

±5

±10

±15

 

    注:束形控制点的竖向位置偏差合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

    (8)无粘结预应力筋的铺设除应符合规范GB 50204—20026.3.7条的规定外,尚应符合下列要求:

    1)无粘结预应力筋的定位应牢固,浇筑混凝土时不应出现移位和变形;

    2)端部的预埋锚垫板应垂直于预应力筋;

    3)内埋式固定端垫板不应重叠,锚具与垫板应贴紧;

    4)无粘结预应力筋成束布置时应能保证混凝土密实并能裹住预应力筋;

    5)无粘结预应力筋的护套应完整,局部破损处应采用防水胶带缠绕紧密。

    (9)浇筑混凝土前穿入孔道的后张法有粘结预应力筋,宜采取防止锈蚀的措施。

    ()张拉和放张

    (1)预应力筋张拉或放张时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%

    (2)预应力筋的张拉力、张拉或放张顺序及张拉工艺应符合设计及施工技术方案的要求,并应符合下列规定:

    1)当施工需要超张拉时,最大张拉应力不应大于国家现行标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)的规定;

    2)张拉工艺应能保证同一束中各根预应力筋的应力均匀一致;

    3)后张法施工中,当预应力筋是逐根或逐束张拉时,应保证各阶段不出现对结构不利的应力状态;同时宜考虑后批张拉预应力筋所产生的结构构件的弹性压缩对先批张拉预应力筋的影响,确定张拉力;

    4)先张法预应力筋放张时,宜缓慢放松锚固装置,使各根预应力筋同时缓慢放松;

    5)当采用应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值。实际伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差为±6%

    (3)预应力筋张拉锚固后实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为±5%

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 47楼 发表于: 2010-04-24

4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

    5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

    (2)对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

    (3)混凝土原材料每盘称量的偏差应符合表6-11的规定。

6-11    原材料每盘称量的允许偏差

材料名称

允许偏差

水泥、掺合料

±2%

粗、细骨料

±3%

水、外加剂

±2%

 

    注:1.各种衡器应足期校验,每次便用前应进行零点校核,保持计量准确;

    2.当遇雨天或含水率有显著变化时,应增加含水率检测次数,并及时调整水和骨料的用量。

    (4)混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。

    当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。

    (5)施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。

    (6)后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。

    (7)混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:

    1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;

    2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d

    3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;

    4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;

    5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

    注:1.当日平均气温低于5℃时,不得浇水;

    2.当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定;

    3.混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;

    4.对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。

    三、监理验收资料

    (1)水泥产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告。

    (2)外加剂产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告。

    (3)混凝土中氯化物、碱的总含量计算书。

    (4)掺合料出厂合格证、进场复试报告。

    (5)粗、细骨料进场复验报告。

    (6)水质试验报告。

    (7)混凝土配合比设计资料。

    (8)砂、石含水率测试结果记录。

    (9)混凝土配合比通知单。

    (10)混凝土试件强度试验报告。

    (11)混凝土试件抗渗试验报告。

    (12)施工记录。

    (13)检验批质量验收记录。

    (14)混凝土分项工程质量验收记录。

第七节  现浇结构分项工程

    一、基本规定

    现浇结构的外观质量缺陷,应由监理(建设)单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,按表6-12确定。

6-12    现浇结构外观质量缺陷

名称

 

严重缺陷

一般缺陷

露筋

构件内钢筋未被混凝

土包裹而外露

纵向受力钢筋有露筋

其他钢筋有少量露筋

蜂窝

混凝土表面缺少水泥

砂浆而形成石子外露

构件主要受力部位有

蜂窝

其他部位有少量蜂窝

孔洞

混凝土中孔穴深度和

长度均超过保护层厚度

构件主要受力部位有

孔洞

其他部位有少量孔洞

夹渣

混凝土中夹有杂物且

深度超过保护层厚度

构件主要受力部位有

夹渣

其他部位有少量夹渣

疏松

混凝土中局部不密实

构件主要受力部位有

疏松

其他部位有少量疏松

裂缝

缝隙从混凝土表面延

伸至混凝土内部

构件主要受力部位有

影响结构性能或使用功

能的裂缝

其他部位有少量不

影响结构性能或使用

功能的裂缝

连接部

位缺陷

构件连接处混凝土缺

陷及连接钢筋、连接件松动

连接部位有影响结构

传力性能的缺陷

连接部位有基本不

影响结构传力性能的

缺陷

外形缺陷

缺棱掉角、棱角不直、

翘曲不平、飞边凸肋等

清水混凝土构件有影

响使用功能或装饰效果

的外形缺陷

其他混凝土构件有

不影响使用功能的外

形缺陷

外表缺陷

构件表面麻面、掉皮、

起砂、沾污等

具有重要装饰效果的

清水混凝土构件有外表

缺陷

其他混凝土构件有

不影响使用功能的外

表缺陷

 

    (2)现浇结构拆模后,应由监理(建设)单位、施工单位对外观质量和尺寸偏差进行检查,作出记录,并应及时按施工技术方案对缺陷进行处理。

    二、现浇结构外观质量检查

    (1)现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

    对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。

    (2)现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。

    对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 48楼 发表于: 2010-04-24

  三、现浇结构尺寸偏差

    (1)现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。

    对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。

    (2)现浇结构和混凝土设备基础拆模后的尺寸偏差应符合表6-13~表6-14的规定。

6-13    现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

项目

允许偏差(mm)

检验方法

轴线

位置

基础

15

钢尺检查

独立基础

10

墙、柱、梁

8

剪力墙

5

垂直度

层高

5m

8

经纬仪或吊线、钢尺检查

5m

10

经纬仪或吊线、钢尺检查

全高(H)

H/1000且≤30

经纬仪、钢尺检查

标高

层高

±10

水准仪或拉线、钢尺检查

全高

±30

截面尺寸

+8-5

钢尺检查

项目

允许偏差(mm)

检验方法

 

井筒长、宽对定位中心线

+250

钢尺检查

电梯井

井筒全高(H)垂直度

H/1000且≤30

经纬仪、钢尺检查

表面平整度

8

2m靠尺和塞尺检查

预埋设

施中心

线位置

预埋件

10

钢尺检查

预埋螺栓

5

预埋管

5

预留洞中心线位置

15

钢尺检查

 

    注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

6-14    混凝土设备基础尺寸允许偏差和检验方法

   

允许偏差

(mm)

检验方法

坐标位置

20

钢尺检查

不同平面的标高

0-20

水准仪或拉线、钢尺检查

平面外形尺寸

±20

钢尺检查

凸台上平面外形尺寸

0-20

钢尺检查

凹穴尺寸

+20,0

钢尺检查

平面水平度

每米

5

水平尺、塞尺检查

全长

10

水准仪或拉线、钢尺检查

垂直度

每米

5

经纬仪或吊线、钢尺检查

全高

10

预埋地脚螺栓

标高(顶部)

+20,0

水准仪或拉线、钢尺检查

中心距

±2

钢尺检查

预埋地脚螺

栓孔

中心线位置

10

钢尺检查

深度

+200

钢尺检查

孔垂直度

10

吊线、钢尺检查

预埋活动地

脚螺栓锚板

标高

+200

水准仪或拉线、钢尺检查

中心线位置

5

钢尺检查

带槽锚板平整度

5

钢尺、塞尺检查

带螺纹孔锚

板平整度

2

钢尺、塞尺检查

 

    注:检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

    四、监理验收资料

    (1)现浇结构外观质量检查验收记录。

    (2)现浇结构质量缺陷修整记录。

    (3)现浇结构及混凝土设备基础尺寸偏差检查记录。

    (4)技术处理方案。

    (5)检验批质量验收记录。

    (6)现浇结构分项工程质量验收记录。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 49楼 发表于: 2010-04-24

第八节  装配式结构分项工程

    一、基本规定

    (1)预制构件应进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构。

    (2)叠合结构中预制构件的叠合面应符合设计要求。

    (3)装配式结构外观质量、尺寸偏差的验收及对缺陷的处理应按规范GB 50204—20028章的相应规定执行。

    二、结构性能检验

    预制构件应按标准图或设计要求的试验参数及检验指标进行结构性能检验。

    ()检验内容

    钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力、挠度和裂缝宽度检验;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力、挠度和抗裂检验;预应力混凝土构件中的非预应力杆件按钢筋混凝土构件的要求进行检验。对设计成熟、生产数量较少的大型构件,当采取加强材料和制作质量检验的措施时,可仅作挠度、抗裂或裂缝宽度检验;当采取上述措施并有可靠的实践经验时,可不作结构性能检验。

    ()检验数量

    对成批生产的构件,应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型产品为一批。当连续检验10批且每批的结构性能检验结果均符合规范GB 50204—2002规定的要求时,对同一工艺正常生产的构件,可改为不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批。在每批中应随机抽取一个构件作为试件进行检验。

    注:1.“加强材料和制作质量检验的措施包括下列内容:

    1)钢筋进场检验合格后,在使用前再对用作构件受力主筋的同批钢筋按不超过5t抽取一组试件,并经检验合格;对经逐盘检验的预应力钢丝,可不再抽样检查;

    2)受力主筋焊接接头的力学性能,应按国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18)检验合格后,再抽取一组试件,并经检验合格;

    3)混凝土按5m3且不超过半个工作班生产的相同配合比的混凝土,留置一组试件,并经检验合格;

    4)受力主筋焊接接头的外观质量、入模后的主筋保护层厚度、张拉预应力总值和构件的截面尺寸等,应逐件检验合格。

    2.“同类型产品是指同一钢种、同一混凝土强度等级、同一生产工艺和同一结构形式的构件。对同类型产品进行抽样检验时,试件宜从设计荷载最大、受力最不利或生产数量最多的构件中抽取。对同类型的其他产品,也应定期进行抽样检验。

    三、监理巡视要点

    (1)进入现场的预制构件,其外观质量、尺寸偏差及结构性能应符合标准图或设计的要求。

    (2)预制构件与结构之间的连接应符合设计要求。

    连接处钢筋或埋件采用焊接或机械连接时,接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18)、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107)的要求。

    (3)承受内力的接头和拼缝,当其混凝土强度未达到设计要求时,不得吊装上一层结构构件;当设计无具体要求时,应在混凝土强度不小于10N/mm2或具有足够的支承时方可吊装上一层结构构件。

    已安装完毕的装配式结构,应在混凝土强度到达设计要求后,方可承受全部设计荷载。

    (4)预制构件码放和运输时的支承位置和方法应符合标准图或设计的要求。

    (5)预制构件吊装前,应按设计要求在构件和相应的支承结构上标志中心线、标高等控制尺寸,按标准图或设计文件校核预埋件及连接钢筋等,并作出标志。

    (6)预制构件应按标准图或设计的要求吊装。起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于45°,否则应采用吊架或经验算确定。

    (7)预制构件安装就位后,应采取保证构件稳定的临时固定措施,并应根据水准点和轴线校正位置。

    (8)装配式结构中的接头和拼缝应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

    1)对承受内力的接头和拼缝应采用混凝土浇筑,其强度等级应比构件混凝土强度等级提高一级;

    2)对不承受内力的接头和拼缝应采用混凝土或砂浆浇筑,其强度等级不应低于C15M15

    3)用于接头和拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀措施和快硬措施,在浇筑过程中应振捣密实,并应采取必要的养护措施。

    四、监理验收资料

    (1)构件合格证。

    (2)技术处理方案。

    (3)施工记录。

    (4)预制构件外观质量、尺寸偏差和结构性能验收合格记录。

    (5)装配式结构的外观质量和尺寸偏差验收合格记录。

    (6)接头和拼缝的混凝土或砂浆试件强度试验报告。

    (7)检验批质量验收记录。

    (8)装配式结构分项工程质量验收记录。

有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个