 四、砂浆拌制及使用

    (1)砌筑砂浆应采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间应符合下列规定:

    1)水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2min

    2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min

    3)掺用有机塑化剂的砂浆,应为35min

    (2)砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。

    (3)拌制水泥砂浆,应先将砂与水泥干拌均匀,再加水拌合均匀。

    (4)拌制水泥混合砂浆,应先将砂与水泥干拌均匀,再加掺加料(石灰膏、黏土膏)和水拌合均匀。

    (5)拌制水泥粉煤灰砂浆,应先将水泥、粉煤灰、砂干拌均匀,再加水拌合均匀。

    (6)掺用外加剂时,应先将外加剂按规定浓度溶于水中,在拌合水投入时投入外加剂溶液,外加剂不得直接投入拌制的砂浆中。

    (7)砂浆拌成后和使用时,均应盛入贮灰器中。如砂浆出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。

    (8)砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h3h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具体情况延长。

    五、砌筑砂浆质量验收

    ()砌筑砂浆质量标准

    (1)砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定:

    同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。

    抽检数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。

    检验方法:在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块),最后检查试块强度试验报告单。

    (2)当施工中或验收时出现下列情况,可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测,并判定其强度:

    1)砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足;

    2)对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议;

    3)砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求。

    ()砌筑砂浆质量控制资料

    (1)水泥的出厂合格证及复试报告;

    (2)砂的检验报告;

    (3)砂浆配合比通知单;

    (4)砂浆试块28d标养抗压强度试验报告;

    (5)原材料计量记录。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 31楼 发表于: 2010-04-24

第三节  砖砌体工程

    一、一般规定

    (1)用于清水墙、柱表面的砖,应边角整齐,色泽均匀。

    (2)有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不宜采用多孔砖。

    (3)砌筑砖砌体时,砖应提前12d浇水湿润。

    (4)砌砖工程当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm;施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm

    (5)240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖,砖砌体的阶台水平面上及挑出层,应整砖丁砌。

    (6)砖砌平拱过梁的灰缝应砌成楔形缝。灰缝的宽度,在过梁的底面不应小于5mm;在过梁的顶面不应大于15mm

    拱脚下面应伸人墙内不小于20mm,拱底应有1%的起拱。

    (7)砖过梁底部的模板,应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的50%时,方可拆除。

    (8)多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。

    (9)施工时施砌的蒸压()砖的产品龄期不应小于28d

    (10)竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

    (11)砖砌体施工临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。

    二、监理巡视与检查

    ()砌体工作段划分

    (1)相邻工作段的分段位置,宜设在伸缩缝、沉降缝、防震缝构造柱或门窗洞口处。

    (2)相邻工作段的高度差,不得超过一个楼层的高度,且不得大于4m

    (3)砌体临时间断处的高度差,不得超过一步脚手架的高度。

    (4)砌体施工时,楼面堆载不得超过楼板允许荷载值。

    (5)尚未安装楼板或屋面的墙和柱,当可能遇到大风时,其允许自由高度不得超过有关规定。如超过规定,必须采取临时支撑等有效措施以保证墙或柱在施工中的稳定性。

    (6)雨天施工应防止雨水冲刷砂浆(或基槽灌水),砂浆的稠度应适当减小,每日砌筑高度不宜超过1.2m,收工时应遮盖砌体表面。

    (7)设有钢筋混凝土抗风柱的房屋,应在柱顶与屋架以及屋架间的支撑均已连接固定后,方可砌筑山墙。

    ()留槎、拉结筋

    (1)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3

    接槎时必须将接槎处的表面清理干净,浇水湿润,填实砂浆并保持灰缝平直。

    (2)非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩(5-1)

51  留直槎

    (3)多层砌体结构中,后砌的非承重砌体隔墙,应沿墙高每隔500mm配置2φ6的钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应小于500mm。抗震设防烈度为8度和9度区,长度大于5m的后砌隔墙的墙顶,尚应与楼板或梁拉结。隔墙砌至梁板底时,应留一定空隙,间隔一周后再补砌挤紧。

    ()灰缝

    (1)砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 32楼 发表于: 2010-04-24

不应小于8mm,也不应大于12mm。砌筑方法宜采用三一砌砖法,即一铲灰、一块砖、一揉挤的操作方法。竖向灰缝宜采用挤浆法或加浆法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。如采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm。施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm

    水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%;竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

    (2)清水墙面不应有上下两皮砖搭接长度小于25mm的通缝,不得有三分头砖,不得在上部随意变活乱缝。

    (3)空斗墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于7mm,也不应大于13mm

    (4)筒拱拱体灰缝应全部用砂浆填满,拱底灰缝宽度宜为58mm,筒拱的纵向缝应与拱的横断面垂直。筒拱的纵向两端不宜砌人墙内。

    (5)为保持清水墙面立缝垂直一致,当砌至一步架子高时,水平间距每隔2m,在丁砖竖缝位置弹两道垂直立线,控制游丁走缝。

    (6)清水墙勾缝应采用加浆勾缝,勾缝砂浆宜采用细砂拌制的1∶1.5水泥砂浆。勾凹缝时深度为45mm,多雨地区或多孔砖可采用稍浅的凹缝或平缝。

    (7)砖砌平拱过梁的灰缝应砌成楔形缝。灰缝宽度,在过梁底面不应小于5mm;在过梁的顶面不应大于15mm

    拱脚下面应伸入墙内不小于20mm,拱底应有1%起拱。

    (8)砌体的伸缩缝、沉降缝、防震缝中,不得夹有砂浆、碎砖和杂物等。

    ()构造柱

    构造柱施工应按配筋砌体工程的有关要求进行控制。

    三、监理验收

    ()验收标准

    1.主控项目

    (1)砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

    (2)砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%

    (3)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3

    (4)非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋人长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩(5-1)

    (5)砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合表5-6的规定。

5-6    砖砌体的位置及垂直度允许偏差

项次

项目

允许偏差(mm)

检验方法

1

轴线位置偏移

10

    用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查。

2

每层

5

    2m托线板检查

全高

10m

10

    用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查

10m

20

 

    2.一般项目

    (1)砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 33楼 发表于: 2010-04-24

 (2)砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm

    (3)砖砌体的一般尺寸允许偏差应符合表5-7的规定。   

5-25    砖砌体一般尺寸允许偏差

项目

允许偏差

(mm)

检验方法

抽检数量

1

基础顶面和楼面标高

±15

用水平仪和尺检查

不应少于5

2

表面平整度

清水墙、柱

5

2m靠尺和楔形塞尺检查

 

有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2

 

混水墙、柱

8

3

门窗洞口高、宽(后塞口)

±5

用尺检查

检验批洞口的10%,且不应少于5

4

外墙上下窗口偏移

20

以底层窗口为准,用经纬仪或吊线检查

检验批的10%,且不应少于5

5

水平灰缝

 

平直度

清水墙

7

10m线和尺检查

有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2

混水墙

10

6

清水墙游丁走缝

20

吊线和尺检查,以每层第一皮砖为准

有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少s2

 

    ()验收资料

    (1)砂浆配合比设计检验报告单。 

    (2)砂浆立方体试件抗压强度检验报告单。

    (3)水泥检验报告单。

    (4)各类型砖检验报告单。

    (5)砂检验报告单。

    (6)砖砌体工程检验批质量验收记录。

第四节  混凝土小型空心砌块砌体工程

    一、一般规定

    (1)施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d

    (2)砌筑小砌块时,应清除表面污物和芯柱用小砌块孔洞底部的毛边,剔除外观质量不合格的小砌块。

    (3)施工时所用的砂浆,宜选用专用的小砌块砌筑砂浆。

    (4)底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞。

    (5)小砌块砌筑时,在天气干燥炎热的情况下,可提前洒水湿润小砌块;对轻骨料混凝土小砌块,可提前浇水湿润。小砌块表面有浮水时,不得施工。

    (6)承重墙体严禁使用断裂小砌块。 

    (7)小砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片,但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。

    (8)小砌块应底面朝上反砌于墙上。

    (9)浇灌芯柱的混凝土,宜选用专用的小砌块灌孔混凝土,当采用普通混凝土时,其
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 34楼 发表于: 2010-04-24

坍落度不应小于90mm

    (10)浇灌芯柱混凝土,应遵守下列规定:

    1)清除孔洞内的砂浆等杂物,并用水冲洗;

    2)砌筑砂浆强度大于1MPa时,方可浇灌芯柱混凝土;

    3)在浇灌芯柱混凝土前应先注入适量与芯柱混凝土相同的去石水泥砂浆,再浇灌混凝土。

    (11)需要移动砌体中的小砌块或小砌块被撞动时,应重新铺砌。

    二、监理巡视与检查

    ()组砌与灰缝

    (1)普通小砌块砌筑时,可为自然含水率;当天气干燥炎热时,可提前洒水湿润。轻骨料小砌块,因吸水率大,宜提前一天浇水湿润。当小砌块表面有浮水时,为避免游砖,不应进行砌筑。

    (2)小砌块砌筑前应预先绘制砌块排列图,并应确定皮数。不够主规格尺寸的部位,应采用辅助规格小砌块。

    (3)小砌块砌筑墙体时应对孔错缝搭砌;当不能对孔砌筑时,搭接长度不得小于90mm;当个别部位不能满足时,应在水平灰缝中设置拉结钢筋网片,网片两端距竖缝长度均不得小于300mm。竖向通缝(搭接长度小于90mm)不得超过两皮。

    (4)小砌块砌筑应将底面(壁、肋稍厚一面)朝上反砌于墙上。

    (5)小砌块砌体的水平灰缝应平直,按净面积计算水平灰缝砂浆饱满度不得小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不得小于80%,竖缝凹槽部位应用砂浆填实;不得出现瞎缝、透明缝。

    (6)小砌块砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。铺灰长度不宜超过两块主规格块体的长度。

    (7)需要移动砌体中的小砌块或砌体被撞动后,应重新铺砌。

    (8)厕浴间和有防水要求的楼面,墙底部应浇筑高度不小于120mm的混凝土坎。

    (9)小砌块清水墙的勾缝应采用加浆勾缝,当设计无具体要求时宜采用平缝形式。

    (10)雨天砌筑应有防雨措施,砌筑完毕应对砌体进行遮盖。

    ()留槎、拉结筋

    (1)墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3

    (2)砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每400mm在水平灰缝内设置不少于2φ4、横筋间距不大于200mm的焊接钢筋网片(5-2)

5-2  砌块墙与后砌隔墙交接处钢筋网片

    ()预留洞、预埋件

    除按砖砌体工程控制外,当墙上设置脚手眼时,可用辅助规格砌块侧砌,利用其孔洞作脚手眼(注意脚手眼下部砌块的承载能力);补眼时可用不低于小砌块强度的混凝土填实。

    ()混凝土芯柱

    (1)砌筑芯柱(构造柱)部位的墙体,应采用不封底的通孔小砌块,砌筑时要保证上下孔通畅且不错孔,确保混凝土浇筑时不侧向流窜。

    (2)在芯柱部位,每层楼的第一皮块体,应采用开口小砌块或u形小砌块砌出操作孔,操作孔侧面宜预留连通孔;砌筑开口小砌块或U形小砌块时,应随时刮去灰缝内凸出的砂浆,直至一个楼层高度。

    (3)浇灌芯柱的混凝土,宜选用专用的小砌块灌孔混凝土,当采用普通混凝土时,其坍落度不应小于90mm

    (4)浇灌芯柱混凝土,应遵守下列规定:

    1)清除孔洞内的砂浆等杂物,并用水冲洗;

    2)砌筑砂浆强度大于1MPa时,方向浇灌芯柱混凝土;

    3)在浇灌芯柱混凝土前应先注入适量与芯柱混凝土相同的去石水泥砂浆,再浇灌混凝土。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 35楼 发表于: 2010-04-24

  三、监理验收

    ()验收标准

    1.主控项目

    (1)小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

    (2)砌体水平灰缝的砂浆饱满度,应按净面积计算不得低于90%;竖向灰缝饱满度不得小于80%,竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实;不得出现瞎缝、透明缝。

    (3)墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3

    (4)砌体的轴线偏移和垂直度偏差应按表5-6规定执行。

    2.一般项目

    (1)墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应大于12mm,也不应小于8mm

    (2)小砌块墙体的一般尺寸允许偏差应按表5-715项的规定执行。

    ()验收资料

    (1)砂浆配合比设计检验报告单。

    (2)砂浆抗压强度检验报告单。

    (3)水泥检验报告单。

    (4)混凝土小型空心砌块检验报告单。

    (5)砂检验报告单。

    (6)混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录。

第五节  石砌体工程

    一、施工一般规定

    (1)石砌体采用的石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹。用于清水墙、柱表面的石材,尚应色泽均匀。

    (2)石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。

    (3)石砌体的灰缝厚度:毛料石和粗料石砌体不宜大于20ram;细料石砌体不宜大于5mm

    (4)砂浆初凝后,如移动已砌筑的石块,应将原砂浆清理干净,重新铺浆砌筑。

    (5)砌筑毛石基础的第一皮石块应坐浆,并将大面向下;砌筑料石基础的第一皮石块应用丁砌层坐浆砌筑。

    (6)毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的平毛石砌筑。每个楼层(包括基础)砌体的最上一皮,宜选用较大的毛石砌筑。 

    (7)砌筑毛石挡土墙应符合下列规定:

    1)每砌34皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;

    2)外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm

    (8)料石挡土墙,当中间部分用毛石砌时,丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm

    (9)挡土墙的泄水孔当设计无规定时,施工应符合下列规定:

    1)泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔;

    2)泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。

    (10)挡土墙内侧回填土必须分层夯填,分层松土厚度应为300mm。墙顶土面应有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面。

    二、监理巡视与检查

    ()毛石砌体砌筑

    (1)毛石砌体应采用铺浆法砌筑。砂浆必须饱满,叠砌面的粘灰面积(即砂浆饱满度)应大于80%

    (2)毛石砌体宜分皮卧砌,各皮石块间应利用毛石自然形状经敲打修整使能与先砌毛石基本吻合、搭砌紧密;毛石应上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立毛石中间填心的砌筑方法;中间不得有铲口石(尖石倾斜向外的石块)、斧刃石(尖石向下的石块)和过桥石(仅在两端搭砌的石块),见图5-3

    (3)毛石砌体的灰缝厚度宜为2030mm,石块间不得有相互接触现象。石块间较大的空隙应先填塞砂浆后用碎石块嵌实,不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。

    ()料石砌体砌筑

    (1)料石砌体应采用铺浆法砌筑,料石应放置平稳,砂浆必须饱满。砂浆铺设厚度应略高于规定灰缝厚度,其高出厚度:细料石宜为35mm;粗料石、毛料石宜为68mm

 

5-3  铲口石、斧刃石、过桥石

    (2)料石砌体的灰缝厚度:细料石砌体不宜大于5mm;粗料石和毛料石砌体不宜大于20mm 

    (3)料石砌体的水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度均应大于80%

    (4)料石砌体上下皮料石的竖向灰缝应相互错开,错开长度应不小于料石宽度的1/2

    ()砌筑质量控制

    1.接槎

    (1)石砌体的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而必须留置的临时间断处,应砌成踏步槎。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 36楼 发表于: 2010-04-24

 (2)在毛石和实心砖的组合墙中,毛石砌体与砖砌体应同时砌筑,并每隔46皮砖用23皮丁砖与毛石砌体拉结砌合。两种砌体间的空隙应用砂浆填满。

    (3)毛石墙和砖墙相接的转角处和交接处应同时砌筑。转角处应自纵墙(或横墙)每隔46皮砖高度引出不小于120mm与横墙(或纵墙)相接;交接处应自纵墙每隔46皮砖高度引出不小于120mm与横墙相接。

    (4)在料石和毛石或砖的组合墙中,料石砌体和毛石砌体或砖砌体应同时砌筑,并每隔23皮料石层用丁砌层与毛石砌体或砖砌体拉结砌合。丁砌料石的长度宜与组合墙厚度相同。

    2.错缝

    (1)毛石砌体宜分皮卧砌,各皮石块间应利用自然形状经敲打修整,使能与先砌石块基本吻合,搭砌紧密;并应上下错缝、内外搭砌,不得采用外面侧立石块中间填心的砌筑方法;中间不得有铲口石(尖石倾斜向外的石块)、斧刃石和过桥石(仅在两端搭砌的石块)

    (2)料石砌体应上下错缝搭砌。砌体厚度等于或大于两块料石宽度时,如同皮内全部采用顺砌,每砌两皮后,应砌一皮丁砌层;如同皮内采用丁顺组砌,丁砌石应交错设置,其中心间距不应大于2m

    3.灰缝

    (1)毛石砌体的灰缝厚度宜为2030mm,砂浆应饱满,石块间不得有相互接触现象。石块间较大的空隙应先填砂浆后用碎石块嵌实,不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。

    (2)料石砌体的灰缝厚度:细料石不宜大于5mm;粗、毛料石不宜大于20mm。砌筑时,砂浆铺设厚度应略高于规定灰缝厚度。

    (3)当设计未作规定时,石墙勾缝应采用凸缝或平缝,毛石墙尚应保持砌合的自然缝。

    4.基础砌筑

    (1)砌筑毛石基础的第一皮石块应坐浆,并将大面向下。毛石基础如做成阶梯形,上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石应相互错缝搭砌。

    (2)砌筑料石基础的第一皮应用丁砌层坐浆砌筑。阶梯形料石基础,上级阶梯的料石应至少压砌下级阶梯的1/3

    5.拉结石设置

    毛石墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布,相互错开,毛石基础同皮内每隔2m左右设置一块;毛石墙一般每0.7m2墙面至少应设置一块,且同皮内的中心问距不应大于2m

    6.每日砌筑高度

    毛石砌体每日砌筑高度不应超过1.2m

    三、监理验收

    ()验收标准

    1.主控项目

    (1)石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。

    (2)砂浆饱满度不应小于80%

    (3)石砌体的轴线位置及垂直度允许偏差应符合表5-8的规定。

5-8    石砌体的轴线位置及垂直度允许偏差

项目

允许偏差(mm)

检验方法

毛石砌体

料石砌体

基础

毛料石

粗料石

细料石

基础

基础

墙、柱

1

轴线位置

20

15

20

15

15

10

10

   用经纬仪和尺检查,或用其他测量仪器检查

2

 

墙面

每层

 

20

 

20

 

10

7

    用经纬仪、吊线和尺检查或用其他测量仪器检查

垂直度

全高

 

30

 

30

 

25

20

 

    2.一般项目

    (1)石砌体的一般尺寸允许偏差应符合表5-9的规定。

5-9    石砌体的一般尺寸允许偏差

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 37楼 发表于: 2010-04-24

5-9    石砌体的一般尺寸允许偏差

项次

项目

允许偏差(mm)

检验方法

毛石砌体

料石砌体

基础

基础

基础

墙、柱

1

    基础和墙砌体顶面标高

±25

±15

±25

±15

±15

±15

±10

用水准仪和尺检查

2

砌体厚度

+30

+20

-10

+30

+20

-10

+15

+10

-5

+10

-5

用尺检查

3

清水墙、柱

20

20

10

5

    细料石用2m靠尺和楔形塞尺检查,其他用两直尺垂直于灰缝拉2m线和尺检查

混水墙、柱

20

20

15

4

    清水墙水平灰缝平直度

 

10

5

10m线和尺检查

 

    (2)石砌体的组砌形式应符合下列规定:

    1)内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置;

    2)毛石墙拉结石每0.7m2墙面不应少于1块。

    ()验收资料

    (1)砂浆配合比设计检验报告单。

    (2)砂浆立方体试件抗压强度检验报告单。

    (3)()石检验报告单。

    (4)水泥检验报告单。

    (5)砂检验报告单。

    (6)石砌体分项工程检验批质量验收记录表。

第六节  配筋砌体工程

    配筋砌体结构系配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构,是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱()、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙和配筋砌块砌体剪力墙结构的统称。 

    一、一般规定

    (1)构造柱浇灌混凝土前,必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润,将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清理干净,并在结合面处注入适量与构造柱混凝土相同的去石水泥砂浆。振捣时,应避免触碰墙体,严禁通过墙体传震。

    (2)设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d

    (3)配筋砌块砌体剪力墙,应采用专用的小砌块砌筑砂浆和专用的小砌块灌孔混凝土。

    二、监理巡视与检查

    ()面层和砖组合砌体

    组合砖砌体应按下列顺序施工:

    (1)砌筑砖砌体,同时按照箍筋或拉结钢筋的竖向间距,在水平灰缝中铺置箍筋或拉结钢筋;

    (2)绑扎钢筋:将纵向受力钢筋与箍筋绑牢,在组合砖墙中,将纵向受力钢筋与拉结钢筋绑牢,将水平分布钢筋与纵向受力钢筋绑牢;

    (3)在面层部分的外围分段支设模板,每段支模高度宜在500mm以内,浇水润湿模板及砖砌体面,分层浇灌混凝土或砂浆,并用捣棒捣实;

    (4)待面层混凝土或砂浆的强度达到其设计强度的30%以上,方可拆除模板。如有缺陷应及时修整。

    ()构造柱和砖组合砌体

    (1)构造柱和砖组合墙的施工程序应为先砌墙后浇混凝土构造柱。构造柱施工程序为:绑扎钢筋、砌砖墙、支模板、浇混凝土、拆模。

    (2)构造柱的模板可用木模板或组合钢模板。在每层砖墙及其马牙槎砌好后,应立即支设模板,模板必须与所在墙的两侧严密贴紧,支撑牢靠,防止模板缝漏浆。

    (3)构造柱的底部(圈梁面上)应留出2皮砖高的孔洞,以便清除模板内的杂物,清除后封闭。

    (4)构造柱浇灌混凝土前,必须将马牙槎部位和模板浇水湿润,将模板内的落地灰、砖渣等杂物清理干净,并在结合面处注入适量与构造柱混凝土相同的去石水泥砂浆。 

    (5)构造柱的混凝土坍落度宜为5070mm,石子粒径不宜大于20mm。混凝土随拌随用,拌合好的混凝土应在1.5h内浇灌完。

    (6)构造柱的混凝土浇灌可以分段进行,每段高度不宜大于2.0m。在施工条件较好并能确保混凝土浇灌密实时,亦可每层一次浇灌。

    (7)捣实构造柱混凝土时,宜用插入式混凝土振动器,应分层振捣,振动棒随振随拔,每次振捣层的厚度不应超过振捣棒长度的1.25倍。振捣棒应避免直接碰触砖墙,严禁通过砖墙传振。钢筋的混凝土保护层厚度宜为2030mm

    (8)构造柱与砖墙连接的马牙槎内的混凝土必须密实饱满。

    (9)构造柱从基础到顶层必须垂直,对准轴线。在逐层安装模板前,必须根据构造柱轴线随时校正竖向钢筋的位置和垂直度。

    ()网状配筋砖砌体

    (1)钢筋网应按设计规定制作成型。 

    (2)砖砌体部分与常规方法砌筑。在配置钢筋网的水平灰缝中,应先铺一半厚的砂浆层,放入钢筋网后再铺一半厚砂浆层,使钢筋网居于砂浆层厚度中间。钢筋网四周应有砂浆保护层。

    (3)配置钢筋网的水平灰缝厚度:当用方格网时,水平灰缝厚度为2倍钢筋直径加4mm;当用连弯网时,水平灰缝厚度为钢筋直径加4mm。确保钢筋上下各有2mm厚的砂浆保护层。

    (4)网状配筋砖砌体外表面宜用1∶1水泥砂浆勾缝或进行抹灰。

    ()配筋砌块砌体

    配筋砌块砌体施工前,应按设计要求,将所配置钢筋加工成型,堆置于配筋部位的近旁。

    砌块的砌筑应与钢筋设置互相配合。

    砌块的砌筑应采用专用的小砌块砌筑砂浆和专用的小砌块灌孔混凝土。

    钢筋的设置应注意以下几点:

    1.钢筋的接头

    钢筋直径大于22mm时宜采用机械连接接头,其他直径的钢筋可采用搭接接头,并应符合下列要求:

    (1)钢筋的接头位置宜设置在受力较小处;

    (2)受拉钢筋的搭接接头长度不应小于1.1La,受压钢筋的搭接接头长度不应小于0.7La(La为钢筋锚固长度),但不应小于300mm

    (3)当相邻接头钢筋的间距不大于75mm时,其搭接长度应为1.2La。当钢筋间的接头错开20d(d为钢筋直径),搭接长度可不增加。

    2.水平受力钢筋(网片)的锚固和搭接长度

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 38楼 发表于: 2010-04-24

 (1)在凹槽砌块混凝土带中钢筋的锚固长度不宜小于30d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于15d200mm;钢筋的搭接长度不宜小于35d

    (2)在砌体水平灰缝中,钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d150mm;钢筋的搭接长度不宜小于55d

    (3)在隔皮或错缝搭接的灰缝中为50d+2h(d为灰缝受力钢筋直径,h为水平灰缝的间距)

    3.钢筋的最小保护层厚度

    (1)灰缝中钢筋外露砂浆保护层不宜小于15mm

    (2)位于砌块孔槽中的钢筋保护层,在室内正常环境不宜小于20mm;在室外或潮湿环境中不宜小于30mm

    (3)对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的配筋砌体,钢筋保护层厚度应比上述规定至少增加5mm

    4.钢筋的弯钩

    钢筋骨架中的受力光面钢筋,应在钢筋末端作弯钩,在焊接骨架、焊接网以及受压构件中,可不作弯钩;绑扎骨架中的受力变形钢筋,在钢筋的末端可不作弯钩。弯钩应为180°弯钩。

    5.钢筋的间距

    (1)两平行钢筋间的净距不应小于25mm

    (2)柱和壁柱中的竖向钢筋的净距不宜小于40mm(包括接头处钢筋间的净距)

    三、监理验收

    ()验收标准

    1.主控项目

    (1)钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。

    (2)构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。

    (3)构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折。

    (4)构造柱位置及垂直度的允许偏差应符合表5-10的规定。

5-10    构造柱尺寸允许偏差

项次

   

允许偏差

(mm)

抽检方法

1

柱中心线位置

10

用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查

2

柱层间错位

8

用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查

3

每层

10

2m托线板检查

全高

lOm

15

用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量

仪器检查

10m

20

 

    (5)对配筋混凝土小型空心砌块砌体,芯柱混凝土应在装配式楼盖处贯通,不得削弱芯柱截面尺寸。

    2.一般项目

    (1)设置在砌体水平灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝中。水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm

    (2)设置在砌体灰缝内的钢筋的防腐保护应符合规范规定:设置在潮湿环境或有化学侵
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 39楼 发表于: 2010-04-24

蚀介质的环境中的砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。

    (3)网状配筋砌体中,钢筋网及放置间距应符合设计规定。

    (4)组合砖砌体构件,竖向受力钢筋保护层应符合设计要求,距砖砌体表面距离不应小于5mm;拉结筋两端应设弯钩,拉结筋及箍筋的位置应正确。

    (5)配筋砌块砌体剪力墙中,采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d,且不应少于300mm

    ()验收资料

    (1)砂浆配合比设计检验报告单。

    (2)砂浆立方体试件抗压强度检验报告单。

    (3)混凝土配合比设计检验报告单。

    (4)混凝土抗压强度检验报告单。

    (5)水泥检验报告单。

    (6)烧结普通砖检验报告单。

    (7)砂检验报告单。

    (8)碎石或卵石检验报告单。

    (9)钢筋力学性能检验报告单。

    (10)配筋砌体工程检验批质量验收记录。

第七节  填充墙砌体工程

    一、一般规定

    (1)蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d

    (2)空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。

    (3)填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。

    (4)用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm

    二、监理巡视与检查

    ()组砌与灰缝

    (1)砌块、空心砖应提前2d浇水湿润;加气砌块砌筑时,应向砌筑面适量洒水;当采用粘结剂砌筑时不得浇水湿润。用砂浆砌筑时的含水率:轻骨料小砌块宜为5%8%,空心砖宜为10%15%,加气砌块宜小于15%,对于粉煤灰加气混凝土制品宜小于20%

    (2)轻骨料小砌块、加气砌块砌筑时应按砌块排列图进行。

    (3)轻骨料小砌块、加气砌块和薄壁空心砖(如三孔砖)砌筑时,墙底部应砌筑烧结普通砖、多孔砖、普通小砖块(采用混凝土灌孔更好)或烧筑混凝土,其高度不宜小于200mm。厕浴间和有防水要求的房间,所有墙底部200mm高度内均应浇筑混凝土坎台。

    (4)填充墙砌筑时应错缝搭砌。单排孔小砌块应对孔错缝砌筑,当不能对孔时,搭接长度不应小于90mm、加气砌块搭接长度不小于砌块长度的1/3;当不能满足时,应在水平灰缝中设置钢筋加强。

    (5)小砌块、空心砖砌体的水平、竖向灰缝厚度应为812mm;加气砌块的水平灰缝厚度宜为15mm,竖向灰缝宽度宜为20mm

    (6)轻骨料小砌块和加气砌块砌体,由于干缩值大(是烧结黏土砖的数倍),不应与其他块材混砌。但对于因构造需要的墙底部、顶部、门窗固定部位等,可局部适量镶嵌其他块材。不同砌体交接处可采用构造柱连接。

    (7)填充墙的水平灰缝砂浆饱满度均应不小于80%;小砌块、加气砌块砌体的竖向灰缝也不应小于80%,其他砖砌体的竖向灰缝应填满砂浆,并不得有透明缝、瞎缝、假缝。

    (8)填充墙砌至梁、板底部时,应留一定空隙,至少间隔7d后再砌筑、挤紧;或用坍落度较小的混凝土或水泥砂浆填嵌密实。在封砌施工洞口及外墙井架洞口时,尤其应严格控制,千万不能一次到顶。

    (9)小砌块、加气砌块砌筑时应防止雨淋。

    ()拉结筋、抗震拉结措施

    钢筋混凝土结构中砌筑填充墙时,应沿框架柱(剪力墙)全高每隔500mm(砌块模数不能满足时可为600mm)2φ6拉结筋,拉结筋伸入墙内的长度应符合设计要求;当设计未具体要求时:非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度时,不应小于墙长的1/5且不小于700mm8度、9度时宜沿墙全长贯通。

    抗震设防地区还应采取如下抗震拉结措施:

    (1)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;

    (2)墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;

    (3)墙高超过4m时,墙体半高处宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

    单层钢筋混凝土柱厂房等其他砌体围护墙应按设计要求。

    ()预留孔洞、预埋件

    砖砌体工程

    三、监理验收

    ()验收标准

    1.主控项目

    砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

    2.一般项目

    (1)填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表5-11的规定。

5-11    填充墙砌体一般尺寸允许偏差

项次

 

允许偏差(mm)

检验方法

1

轴线位移

10

用尺检查

垂直度

小于或等于3m

5

2m托线板或吊线、尺检查

大于3m

10

2

表面平整度

8

2m靠尺和楔形塞尺检查

3

门窗洞口高、宽(后塞口)

±5

用尺检查

4

外墙上、下窗口偏移

20

用经纬仪或吊线检查

 

    (2)蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。

    (3)填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表5-12的规定。

5-12    填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法

砌体分类

灰缝

饱满度及要求

检验方法

空心砖砌体

水平

80%

采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积

垂直

填满砂浆,不得有透明缝、瞎缝、假缝

加气混凝土砌块和轻

骨料混凝土小砌块砌体

水平

80%

垂直

80%

 

    (4)填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。

    (5)填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。

    (6)填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为812mm。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm20mm