e#6H[t  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 e#6H[t  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 e#6H[t  
  e#6H[t  
顺序 e#6H[t  
建筑类型及房间名称 e#6H[t  
市内人数 e#6H[t  
建筑负荷 e#6H[t  
人体负荷 e#6H[t  
照明负荷 e#6H[t  
新风量 e#6H[t  
新风负荷 e#6H[t  
总负荷 e#6H[t  
人/ m² e#6H[t  
W/m² e#6H[t  
W/m² e#6H[t  
W/m² e#6H[t  
m²(人·h) e#6H[t  
W/m² e#6H[t  
W/m² e#6H[t  
1 e#6H[t  
旅游旅馆:客房 e#6H[t  
0.063 e#6H[t  
60 e#6H[t  
7 e#6H[t  
20 e#6H[t  
50 e#6H[t  
27 e#6H[t  
114 e#6H[t  
2 e#6H[t  
酒吧、咖啡 e#6H[t  
0.50 e#6H[t  
35 e#6H[t  
70 e#6H[t  
15 e#6H[t  
25 e#6H[t  
136 e#6H[t  
256 e#6H[t  
3 e#6H[t  
西餐厅 e#6H[t  
0.50 e#6H[t  
40 e#6H[t  
84 e#6H[t  
17 e#6H[t  
25 e#6H[t  
136 e#6H[t  
277 e#6H[t  
4 e#6H[t  
中餐厅 e#6H[t  
0.67 e#6H[t  
35 e#6H[t  
116 e#6H[t  
20 e#6H[t  
25 e#6H[t  
190 e#6H[t  
360 e#6H[t  
5 e#6H[t  
宴会厅 e#6H[t  
0.80 e#6H[t  
30 e#6H[t  
134 e#6H[t  
30 e#6H[t  
25 e#6H[t  
216 e#6H[t  
410 e#6H[t  
6 e#6H[t  
中庭、接待 e#6H[t  
0.13 e#6H[t  
90 e#6H[t  
17 e#6H[t  
60 e#6H[t  
18 e#6H[t  
24 e#6H[t  
191 e#6H[t  
7 e#6H[t  
小会议室 e#6H[t  
0.33 e#6H[t  
60 e#6H[t  
43 e#6H[t  
40 e#6H[t  
25 e#6H[t  
92 e#6H[t  
235 e#6H[t  
8 e#6H[t  
大会议室 e#6H[t  
0.67 e#6H[t  
40 e#6H[t  
88 e#6H[t  
40 e#6H[t  
25 e#6H[t  
190 e#6H[t  
358 e#6H[t  
9 e#6H[t  
理发、美容 e#6H[t  
0.25 e#6H[t  
50 e#6H[t  
41 WrNLGkt  
50 WrNLGkt  
25 WrNLGkt  
67 WrNLGkt  
208 WrNLGkt  
10 WrNLGkt  
健身房、保龄球 WrNLGkt  
0.20 WrNLGkt  
35 WrNLGkt  
87 WrNLGkt  
20 WrNLGkt  
60 WrNLGkt  
130 WrNLGkt  
272 WrNLGkt  
11 WrNLGkt  
弹子房 WrNLGkt  
0.20 WrNLGkt  
35 WrNLGkt  
46 WrNLGkt  
30 WrNLGkt  
30 WrNLGkt  
65 WrNLGkt  
176 WrNLGkt  
12 WrNLGkt  
棋牌室 WrNLGkt  
0.05 WrNLGkt  
35 WrNLGkt  
63 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
25 WrNLGkt  
136 WrNLGkt  
274 WrNLGkt  
13 WrNLGkt  
舞厅 WrNLGkt  
0.33 WrNLGkt  
20 WrNLGkt  
97 WrNLGkt  
20 WrNLGkt  
33 WrNLGkt  
119 WrNLGkt  
256 WrNLGkt  
14 WrNLGkt  
办公 WrNLGkt  
0.10 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
14 WrNLGkt  
50 WrNLGkt  
25 WrNLGkt  
27 WrNLGkt  
131 WrNLGkt  
15 WrNLGkt  
商店、小卖部 WrNLGkt  
0.20 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
31 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
18 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
151 WrNLGkt  
16 WrNLGkt  
科研、办公楼 WrNLGkt  
0.20 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
28 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
20 WrNLGkt  
43 WrNLGkt  
151 WrNLGkt  
17 WrNLGkt  
商场:底层 WrNLGkt  
1.00 WrNLGkt  
35 WrNLGkt  
160 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
12 WrNLGkt  
130 WrNLGkt  
365 WrNLGkt  
18 WrNLGkt  
二层 WrNLGkt  
0.83 WrNLGkt  
35 WrNLGkt  
128 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
12 WrNLGkt  
104 WrNLGkt  
307 WrNLGkt  
19 WrNLGkt  
三层及三层以上 WrNLGkt  
0.50 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
80 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
12 WrNLGkt  
65 WrNLGkt  
225 WrNLGkt  
20 WrNLGkt  
影剧院:观众席 WrNLGkt  
2.00 WrNLGkt  
30 WrNLGkt  
228 WrNLGkt  
15 WrNLGkt  
8 WrNLGkt  
174 WrNLGkt  
447 WrNLGkt  
21 WrNLGkt  
休息厅 WrNLGkt  
0.50 WrNLGkt  
70 WrNLGkt  
64 WrNLGkt  
20 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
216 WrNLGkt  
370 WrNLGkt  
22 WrNLGkt  
化装室 WrNLGkt  
0.25 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
35 WrNLGkt  
50 WrNLGkt  
20 WrNLGkt  
55 WrNLGkt  
180 WrNLGkt  
23 WrNLGkt  
体育馆:比赛馆(看台) WrNLGkt  
0.40 WrNLGkt  
35 WrNLGkt  
65 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
15 WrNLGkt  
65 WrNLGkt  
205 WrNLGkt  
  WrNLGkt  
24 WrNLGkt  
观众休息厅 WrNLGkt  
0.50 WrNLGkt  
70 WrNLGkt  
27.5 WrNLGkt  
20 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
86 WrNLGkt  
203 WrNLGkt  
25 WrNLGkt  
贵宾室 WrNLGkt  
0.13 WrNLGkt  
58 WrNLGkt  
17 WrNLGkt  
30 WrNLGkt  
50 WrNLGkt  
68 WrNLGkt  
173 WrNLGkt  
26 WrNLGkt  
图书馆:阅览室 WrNLGkt  
0.10 WrNLGkt  
50 WrNLGkt  
14 WrNLGkt  
30 WrNLGkt  
25 WrNLGkt  
27 WrNLGkt  
121 WrNLGkt  
27 WrNLGkt  
展览厅:陈列室 WrNLGkt  
0.25 WrNLGkt  
58 WrNLGkt  
31 WrNLGkt  
20 WrNLGkt  
25 WrNLGkt  
68 WrNLGkt  
177 WrNLGkt  
28 WrNLGkt  
会堂:报告厅 WrNLGkt  
0.50 WrNLGkt  
35 WrNLGkt  
58 WrNLGkt  
40 WrNLGkt  
25 WrNLGkt  
136 WrNLGkt  
269 WrNLGkt  
29 WrNLGkt  
公寓、住宅 WrNLGkt  
0.10 kZ2+=/DYN  
70 kZ2+=/DYN  
14 kZ2+=/DYN  
20 kZ2+=/DYN  
50 kZ2+=/DYN  
54 kZ2+=/DYN  
158 kZ2+=/DYN  
30 kZ2+=/DYN  
医院:高级病房 kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
110 kZ2+=/DYN  
31 kZ2+=/DYN  
一般手术室 kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
150 kZ2+=/DYN  
32 kZ2+=/DYN  
洁净手术室 kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
300 kZ2+=/DYN  
33 kZ2+=/DYN  
X光、CT、B超 kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
150 kZ2+=/DYN  
34 kZ2+=/DYN  
餐馆 kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
300 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 kZ2+=/DYN  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 kZ2+=/DYN  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 kZ2+=/DYN  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
制冷机类型 kZ2+=/DYN  
耗电量 kZ2+=/DYN  
(kW/kW) kZ2+=/DYN  
耗汽量 kZ2+=/DYN  
[kg/(kW·h)] kZ2+=/DYN  
耗冷却水量 kZ2+=/DYN  
[m³/(kW·h)] kZ2+=/DYN  
1.涡旋式冷水机组 kZ2+=/DYN  
0.20-0.26 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
0.21-0.23 kZ2+=/DYN  
2.活塞式冷水机组 kZ2+=/DYN  
0.18-0.31 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
0.22-0.26 kZ2+=/DYN  
3.螺杆式冷水机组 kZ2+=/DYN  
0.18-0.25 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
0.20-0.26 kZ2+=/DYN  
4.离心式冷水机组 kZ2+=/DYN  
0.20-0.28 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
0.20-0.28 kZ2+=/DYN  
5.溴化锂吸收式冷水机组: kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
单效 kZ2+=/DYN  
0.004-0.010 kZ2+=/DYN  
2.0-2.6 kZ2+=/DYN  
0.26-0.35 kZ2+=/DYN  
双效 kZ2+=/DYN  
0.004-0.015 kZ2+=/DYN  
1.2-1.5 kZ2+=/DYN  
0.25-0.30 kZ2+=/DYN  
直燃 kZ2+=/DYN  
0.005-0.025 kZ2+=/DYN  
0.05-0.1(耗油) kZ2+=/DYN  
0.28-0.30 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 kZ2+=/DYN  
  kZ2+=/DYN  
设备名称 kZ2+=/DYN  
单位制冷量的耗电量指标 kZ2+=/DYN  
(kW/kW) kZ2+=/DYN  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) kZ2+=/DYN  
0.20-0.28 kZ2+=/DYN  
2.冷却水循环水泵 kZ2+=/DYN  
0.20-0.38 kZ2+=/DYN  
3.冷却塔风机 kZ2+=/DYN  
0.006-0.009 kZ2+=/DYN  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 J 6S  
0.015-0.055 J 6S  
J 6S  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 J 6S  
J 6S  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 J 6S  
  J 6S  
顺序 J 6S  
建筑类别和房间名称 J 6S  
耗电量指标(W/ m³) J 6S  
1 J 6S  
旅馆: 走道 J 6S  
客房 J 6S  
酒吧、咖啡、娱乐 J 6S  
洗手间 J 6S  
厨房 J 6S  
69-86 J 6S  
43-60 J 6S  
60-86 J 6S  
60 J 6S  
86-103 J 6S  
2 J 6S  
写字楼:一般办公室 J 6S  
高级办公室 J 6S  
J 6S  
私人办公室 J 6S  
会议 J 6S  
制图 J 6S  
52-60 J 6S  
55-86 J 6S  
60 J 6S  
52-69 J 6S  
60 J 6S  
3 J 6S  
饭店: 餐厅 J 6S  
快餐厅 J 6S  
普通厨房 J 6S  
电气化厨房 J 6S  
60 J 6S  
55-86 J 6S  
60 J 6S  
86-103 J 6S  
4 J 6S  
商店: 百货 J 6S  
珠宝 J 6S  
美容理发 J 6S  
服装店、医药店 J 6S  
86 J 6S  
60 J 6S  
52-95 J 6S  
43-78 J 6S  
5 J 6S  
6 J 6S  
7 J 6S  
8 J 6S  
9 J 6S  
医院 J 6S  
舞厅 J 6S  
夜总会舞台 J 6S  
剧院 J 6S  
计算机房 J 6S  
43-60 J 6S  
86 J 6S  
129-190 J 6S  
60 J 6S  
129-258 J 6S  
J 6S  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 J 6S  
J 6S  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 J 6S  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 J 6S  
  J 6S  
空调建筑面积(m³) J 6S  
空调方式 J 6S  
分楼层单风道(全空气系统) J 6S  
风机盘管机组加新风 J 6S  
双风道 J 6S  
(全空气系统) J 6S  
柜式机组 J 6S  
平均值 J 6S  
1000 J 6S  
7.5 J 6S  
4.5 J 6S  
7.0 J 6S  
5.0 J 6S  
7.0 J 6S  
3000 J 6S  
6.5 J 6S  
4.0 J 6S  
6.7 J 6S  
4.5 J 6S  
6.5 J 6S  
5000 J 6S  
6.0 J 6S  
4.0 J 6S  
6.0 J 6S  
4.2 J 6S  
5.5 J 6S  
10000 J 6S  
5.5 J 6S  
3.7 J 6S  
5.0 J 6S  
J 6S  
4.5 J 6S  
15000 J 6S  
5.0 J 6S  
3.6 J 6S  
4.0 J 6S  
J 6S  
J 6S  
4.0 J 6S  
20000 J 6S  
4.8 J 6S  
3.5 J 6S  
3.5 J 6S  
J 6S  
3.8 J 6S  
25000 J 6S  
4.7 J 6S  
3.4 J 6S  
3.2 J 6S  
J 6S  
3.7 J 6S  
30000 J 6S  
4.6 J 6S  
3.0 J 6S  
3.0 J 6S  
J 6S  
3.6 J 6S  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 J 6S  
J 6S  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 J 6S  
J 6S  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 J 6S  
各种部件所占总投资的百分比(%) J 6S  
表1.3—9 J 6S  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  J 6S  
设备或部件名称 J 6S  
空调方式 J 6S  
两管制周边诱导器 a$K6b5`>Rs  
双风道 a$K6b5`>Rs  
风机盘管加风道送风 a$K6b5`>Rs  
风机盘管加局部送风 a$K6b5`>Rs  
低速单风道送风 a$K6b5`>Rs  
制冷机和冷却塔 a$K6b5`>Rs  
19.1 a$K6b5`>Rs  
16.3 a$K6b5`>Rs  
20.7 a$K6b5`>Rs  
23.6 a$K6b5`>Rs  
18.4 a$K6b5`>Rs  
空气处理机及其控制 a$K6b5`>Rs  
7.6 a$K6b5`>Rs  
13.7 a$K6b5`>Rs  
7.4 a$K6b5`>Rs  
2.1 a$K6b5`>Rs  
17.7 a$K6b5`>Rs  
水泵 a$K6b5`>Rs  
1.1 a$K6b5`>Rs  
0.5 a$K6b5`>Rs  
0.6 a$K6b5`>Rs  
1.4 a$K6b5`>Rs  
0.5 a$K6b5`>Rs  
管道 a$K6b5`>Rs  
5.5 a$K6b5`>Rs  
1.8 a$K6b5`>Rs  
5.7 a$K6b5`>Rs  
6.5 a$K6b5`>Rs  
2.1 a$K6b5`>Rs  
设备和管道保湿 a$K6b5`>Rs  
4.5 a$K6b5`>Rs  
1.5 a$K6b5`>Rs  
7.3 a$K6b5`>Rs  
8.3 a$K6b5`>Rs  
1.4 a$K6b5`>Rs  
散流器和格栅风口 a$K6b5`>Rs  
23.0 a$K6b5`>Rs  
44.6 a$K6b5`>Rs  
27.0 a$K6b5`>Rs  
14.3 a$K6b5`>Rs  
51.5 a$K6b5`>Rs  
末端机组 a$K6b5`>Rs  
21.6 a$K6b5`>Rs  
8.5 a$K6b5`>Rs  
22.2 a$K6b5`>Rs  
33.3 a$K6b5`>Rs  
a$K6b5`>Rs  
末端机组的控制 a$K6b5`>Rs  
8.3 a$K6b5`>Rs  
4.0 a$K6b5`>Rs  
a$K6b5`>Rs  
a$K6b5`>Rs  
a$K6b5`>Rs  
空压机及辅助装置 a$K6b5`>Rs  
0.5 a$K6b5`>Rs  
0.4 a$K6b5`>Rs  
a$K6b5`>Rs  
a$K6b5`>Rs  
a$K6b5`>Rs  
锅炉 a$K6b5`>Rs  
2.6 a$K6b5`>Rs  
3.3 a$K6b5`>Rs  
3.1 a$K6b5`>Rs  
3.6 a$K6b5`>Rs  
2.8 a$K6b5`>Rs  
电线、开关 a$K6b5`>Rs  
6.2 a$K6b5`>Rs  
5.4 a$K6b5`>Rs  
6.0 a$K6b5`>Rs  
6.9 a$K6b5`>Rs  
5.6 a$K6b5`>Rs  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个