[font=]各种设备编号及定位尺寸;有的未说明冷冻水管道管径及定位尺寸。还有的公共建筑设计,将厨房部分的供暖、通风、空调等内容留给厨房设备生产厂家去做,这是很不合适的。[font=] ~s3X&!#   
~s3X&!#   
   3.3 系统图深度不够 ~s3X&!#   
[font=]  [font=] [font=]《设计深度规定》对暖通空调系统图绘制有明确要求。但有些工程设计未按规定执行。存在的主要问题是:供暖系统图,有的立管无编号,而以建筑轴线号代替;有的管道号注了坡度、坡向,但未注明管道起始端或终末端标高;有的管道变化处[font=]([font=]转向处[font=])[font=]标高漏注;有的甚至未画供暖系统图或立管图。空调通风设计,有些工程未画空调冷冻水系统图和风系统图[font=]([font=]如果平面图完全交代清楚,可以不画系统图,但对于一些较为复杂的通风空调设计,单靠平面图是难以表达清楚的[font=])[font=][font=] ~s3X&!#   
~s3X&!#   
   3.4 锅炉房设计过于简化 ~s3X&!#   
[font=]  [font=] [font=]《设计深度规定》对锅炉房施工图设计作了详尽的规定。然而,有的锅炉房设计,仅画了一个平面图,无任何剖面图和系统图,许多应该交代的内容未交代,距设计深度要求相差甚远。[font=] ~s3X&!#   
~s3X&!#   
   3.5 计算书内容不全甚至全部空白 ~s3X&!#   
[font=]  [font=] [font=]《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而,相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。有些供暖空调设计虽有计算书,但内容残缺不全。有的供暖设计,仅有耗热量计算,而无水力平衡计算和散热器选择计算;有的高层建筑集中空调和防排烟设计,仅有夏季冷负荷计算,而无空调风系统及水系统水力计算,无制冷空调设备选择计算,无防排烟计算。有的空调设计,不管房间大小、朝向、层次、所处位置[font=]([font=]中间或端头[font=])[font=]均按同一指标来估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷,并以此来配置空调设备,这是不妥当的。[font=] ~s3X&!#   
~s3X&!#   
   3.6 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清 ~s3X&!#   
[font=]  [font=] [font=]《制图标准》规定,供暖、通风空调的设备、部件、零件宜编号列表表示,其型号、性能应在表内填写齐全、清楚,图样中只注明其编号。然而,有的暖通空调设计未按此规定执行,而是将各种设备、部件的名称、型号甚至性能均写在图面上,图面上文字繁杂,既费功夫,又注写不全、不清。[font=] ~s3X&!#   
~s3X&!#   
   3.7 平面图、剖面图、系统图不一致 =-_B:d;  
[font=]  [font=] [font=]暖通空调设计中,平、剖面图与系统图中相应部分的设备、尺寸等内容应完全一致,否则将给施工安装、使用管理带来麻烦。但有的供暖设计,散热器数量、平面图与系统图不一致;供、回水干管管径,平面图与系统图不一致;管道连接,平面图与系统图不一致。有的空调通风设计,风管尺寸,平面图与系统图不一致;设备、部件位置尺寸,平面图与剖面图不一致;设备编号、数量,图纸与设备表不一致;还有的空调设计选用的空调制冷设备型号,平面图、系统图与设备表注写不一,让人无所适从。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
   3.8 设计图纸与计算书不一致 =-_B:d;  
[font=]  [font=] [font=]暖通空调设计,所有设备、管道、部件的选择均是通过计算确定的,从某种意义上讲,设计图纸即是计算书的体现,所以设计图纸与计算书应完全一致。但有的供暖设计,散热器数量、立干管管径等设计图纸与计算书不一致,甚至差别相当大,计算书没有的,图纸上出现了,计算书小的,图纸上放大了,计算书大的,图纸上缩小了。计算完毕,绘制图纸时发现不合理之处,允许调整,但应有调整计算书或调整说明,使设计图纸与计算书最后统一起来。[font=] =-_B:d;  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 51楼 发表于: 2010-02-24
 四、问题原因及克服方法 =-_B:d;  
[font=]  [font=] 4.1[font=] 对现行设计规范、规定、标准学习不够,贯彻执行不够,因此应加强对现行设计规范、规定、标准的学习,提高贯彻执行设计规范的自觉性。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
[font=]  [font=] 4.2[font=] 设计过程中缺乏多方案技术经济比较,随意性较大。应像建筑方案设计一样,进行多方案比较,作出合理的设计。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
[font=]4.3       [font=]图纸审查不严甚至流于形式。应坚持三审[font=]([font=]自审、审核、审定[font=])[font=]制,确保设计[font=]([font=]含图纸、计算书[font=])[font=]质量,杜绝出现差错。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
    五、施工图设计深度要求 =-_B:d;  
[font=]在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
  设计说明、施工说明、图例和设备表 =-_B:d;  
[font=]  ⒈[font=] [font=]设计说明[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
[font=]  应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换[font=],[font=]防排烟系统的风路转换等。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
[font=]  ⒉[font=] [font=]施工说明[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
[font=]  应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施工注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
[font=]  ⒊[font=] [font=]图例[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
[font=]  一般使用通用图例,并将图例放置在设计说明页或首页中,也可单独成图。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
[font=]  ⒋设备表[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
[font=]  施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
[font=]  当设计单位只设计部分工程内容,或由多家设计单位共同承担设计任务时,应明确交待配合的设计分工范围。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
  设备平面图 =-_B:d;  
[font=]  建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图,一般采用双线绘风管,单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高),应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时,风管和水管可先画出单线走向示意图,并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后,一般按规定要求绘制平面图。[font=] =-_B:d;  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 52楼 发表于: 2010-02-24
  剖面图 =-_B:d;  
[font=]  当风管或管道与设备连接交叉复杂,光靠平面图表示不清时,应绘制剖面图或局部剖面。在剖面图中绘出的风管、水管、风口等设备,应表示清楚管道与设备、管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系。还应表示清楚风管、风口、水管等尺寸和标高,气流方向及详图索引编号等。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
  通风、空调、制冷机房平面图 =-_B:d;  
[font=]  机房图应根据需要增大比例,绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明尺寸、管径、标高。标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过滤器等)的位置。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
  通风、空调、制冷机房剖面图 =-_B:d;  
[font=]  当其他图纸不能表达复杂管道相对关系及竖向位置时,应绘制剖面图。剖面图应绘制出与机房平面图的设备、设备基础、管道和附件相对应的竖向位置、竖向尺寸和标高。标注连接设备的管道位置尺寸;注明设备和附件编号以及详图索引编号。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
  暖通设计中的系统图、立管图 =-_B:d;  
[font=]  对于分户热计量的户内采暖系统或小型采暖系统,当平面图不能表示清楚时应绘制透视图,比例宜与平面图一致,按[font=]45[font=]°或[font=]30[font=]°轴测投影绘制;多层、高层建筑的集中采暖系统,应绘制采暖立管图,并编号。上述图纸应注明管径、坡向、标高、散热器型号和数量。对于热力、制冷、空调冷热水系统及复杂的风系统还应绘制系统流程图。系统流程图应绘出设备、阀门、控制仪表、配件、标注介质流向、管径及设备编号。流程图可不按比例绘制,但管路分支应与平面图相符。空调的供冷、供热分支水路采用竖向输送时,应绘制立管图并编号,注明管径、坡向、标高及空调器的型号。空调、制冷系统有监测与控制时,应有控制原理图,图中以图例绘出设备、传感器及控制元件位置;说明控制要求和必要的控制参数。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
  详图 =-_B:d;  
[font=]  通风、空调制冷系统的各种设备及零部件施工安装,应注明采用的标准图、通用图的图名或图号。凡无现成图纸可选,且需要交待设计意图的,均须绘制详图。简单的详图,可就图引出,绘局部详图;制作详图或安装复杂的详图应单独绘制。[font=] =-_B:d;  
=-_B:d;  
  计算书(供内部使用,备查) =-_B:d;  
[font=]  计算书内容视工程繁简程度,按照国家有关规定、规范及本单位技术措施进行计算。[font=] =-_B:d;  