四、问题原因及克服方法
=-_B:d;
[font=] [font=] 4.1[font=] 对现行设计规范、规定、标准学习不够,贯彻执行不够,因此应加强对现行设计规范、规定、标准的学习,提高贯彻执行设计规范的自觉性。[font=]
=-_B:d;
=-_B:d;
[font=] [font=] 4.2[font=] 设计过程中缺乏多方案技术经济比较,随意性较大。应像建筑方案设计一样,进行多方案比较,作出合理的设计。[font=]
=-_B:d;
=-_B:d;
[font=]4.3 [font=]图纸审查不严甚至流于形式。应坚持三审[font=]([font=]自审、审核、审定[font=])[font=]制,确保设计[font=]([font=]含图纸、计算书[font=])[font=]质量,杜绝出现差错。[font=]
=-_B:d;
=-_B:d;
五、施工图设计深度要求
=-_B:d;
[font=]在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。[font=]
=-_B:d;
=-_B:d;
设计说明、施工说明、图例和设备表
=-_B:d;
[font=] ⒈[font=] [font=]设计说明[font=]
=-_B:d;
=-_B:d;
[font=] 应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换[font=],[font=]防排烟系统的风路转换等。[font=]
=-_B:d;
=-_B:d;
[font=] ⒉[font=] [font=]施工说明[font=]
=-_B:d;
=-_B:d;
[font=] 应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施工注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。[font=]
=-_B:d;
=-_B:d;
[font=] ⒊[font=] [font=]图例[font=]
=-_B:d;
=-_B:d;
[font=] 一般使用通用图例,并将图例放置在设计说明页或首页中,也可单独成图。[font=]
=-_B:d;
=-_B:d;
[font=] ⒋设备表[font=]
=-_B:d;
=-_B:d;
[font=] 施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。[font=]
=-_B:d;
=-_B:d;
[font=] 当设计单位只设计部分工程内容,或由多家设计单位共同承担设计任务时,应明确交待配合的设计分工范围。[font=]
=-_B:d;
=-_B:d;
设备平面图
=-_B:d;
[font=] 建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图,一般采用双线绘风管,单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高),应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时,风管和水管可先画出单线走向示意图,并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后,一般按规定要求绘制平面图。[font=]
=-_B:d;