[font=]及小间的游艺室等,因其间隔多,且易改变,应采用有回风管道的均匀回风方式。使每一间隔内有良好的送排风系统。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] 吊顶回风介于集中回风与管道回风之间,实际上由于土建施工时吊顶内的墙洞堵不严实,墙不到顶等,所以不可能按理想的风量均匀回风。因而,除了在空间的房间可采用吊顶回风外,间隔墙多的小房间不宜采用集中的吊顶回风方式,因为实际上这种方式往往是靠近机房的回风口回风量大,而远处的吊顶回风口几乎不起作用。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
3.0 排气系统设计诸问题 sUc[!S:/
[font=] 现象:比重大于空气的气体,排风口应上、下部都设。某医院中心化验室,为低速单风道集中空调,各化验室中使用不同的药品,其排风全部由吊顶入口排走,结果硫酸、甲醇、乙醚每日耗量维[font=]1L[font=],而室内换气效果不好,这些药品的气味刺人眼目。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] 原因:排气量并不少,但是吸风口均在吊顶上,下边无吸风口,使溶剂蒸发出的比重大于空气的气体不能排走[font=] [font=],而积存在地板附近,使室内有害气体的浓度增加。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] 对策:修改排风管道,增加靠近地板处的排风吸入口。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] 教训:要根据所排气体的比重,决定排风吸入口的位置。此外,排除比空气重的蒸气的管道其磨擦阻力也大,所以排风机的压力也应留有一定富裕量。排风管道应采用耐腐蚀的材料。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
现象:[font=]某大楼柴油发电机房在地下室,内有三台[font=]200kW[font=]风冷式柴油发电机和一台[font=]300kW[font=]水冷式柴油发电机。完工后只开两台[font=]200kW[font=]柴油发电机试车半小时,机房温度就高达[font=]60[font=]℃[font=],柴油发电机就不能工作,工人也无法在机房停留。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] 原因:原设计排风量为[font=]39000m3[font=]/h[font=],进风量为[font=]36000m3[font=]/h[font=]。由于进、排风道过长,截面过小,实际进、排风量达不到设计值,而且设计值也小。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] 对策:地下室为封闭式建筑,用风冷式柴油发电机是不合理的。因为风冷柴油机发热量很大,一台[font=]200kW[font=]风冷式柴油发电机的发热量大约是[font=]116.3kW[font=],三台发热量就是[font=]349kW[font=]。用通风方式来消除余热,大约需要[font=]200[font=]×[font=]103m3[font=]/h[font=],这在地下室无法实现。用风机来吹风,则风机耗电也得[font=]120kW[font=]占发电机的[font=]20%[font=],显然不合理。所以,应从改造柴油发电机着手。为此,该工程将风冷改为水冷,尽量增加通风量。排风量改为[font=]63000m3[font=]/h[font=],进风为[font=]47000m3[font=]/h[font=]。试车后,[font=]1[font=]小时机房温度已大为下降,达[font=]30[font=]℃[font=],可以满足使用要求。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
现象:[font=]排气量不足,达不到环境条件。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] 原因:排气合流,相互干扰,造成排气量不够。几台排风机同时排入一个竖井中,风速约[font=]5~7m/s[font=],排气量减少很多,如图[font=]2.3.4[font=]-1(a)[font=]。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] 对策:针每个排风系统的排气管均直接插入排气竖井,且都弯向排出口方向;并将排风竖井的排风百叶增加为四面,加大排出口面积,如图[font=]2.3.4[font=]-1(b)[font=]。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
现象:[font=]几台排风机共用一根水平排风管,结果风压低的排风机风量显著下降。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] 原因:不同压头的风机并联相互干扰,压头小的排不出去,风量下降。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] 对策:将水平共用管道取消,将每个排风系统直接接到百叶上,各排各的互不干扰。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] 分析:风机并联后之风量小于单独运行之风量。如果两台同型号风机单独时之风量为[font=]QB[font=],联合运行之风量为[font=]QA[font=],此时,[font=]QA<2 QB,[font=]而[font=]QA=2 QC[font=],而[font=]QC< QB[font=],即联合运转时风机风量减少[font=]QB- QC[font=],所以设计时应考虑并联运行风量减少这一因素,尽量减少系统阻力。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] 分析:因压出段管内压力高、故减少风量。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
三、设计图纸方面存在的问题 sUc[!S:/
3.1 设计说明内容不完整 sUc[!S:/
[font=] [font=] [font=]《设计深度规定》对暖通空调设计说明应包括的内容作了明确规定。设计说明应有室内外设计参数;热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;供暖热负荷及耗热量指标,系统总阻力;散热器型号;空调冷、热负荷;系统形式和控制方法;消声、隔振、防火、防腐、保温;风管、管道材料选择、安装要求;系统试压要求等。然而,有些工程的设计说明内容很不完整。[font=] sUc[!S:/
sUc[!S:/
3.2 平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 sUc[!S:/
[font=] 《设计深度规定》对暖通空调平面图要表示的内容作了详尽的规定。然而,相当多的工程设计未完全按规定绘制,存在的主要问题是:供暖平面图,有些未标注水平干管管径及定位尺寸;有的立管未编号;有的虽标注了立管号,但却将立管漏画;有的二层至顶层合画一张平面图,散热器数量亦分层进行了标注,但却未注明相应层次;有的仅画有首层供暖平面,而未画二层至顶层供暖平面。通风空调平面图,有些未注明