一、    室内给排水系统的安装 pt%~,M _  
pt%~,M _  
1.材料和设备在使用和安装前,应按设计要素检验其规格、型号、材质,施工单位应出具产品合格证。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
2.镀锌钢管应采用螺纹连接,接口加防水胶布。管螺纹加工精度符合国际《管螺纹》的规定,螺纹清洁、规整、断丝或缺丝应不大于螺纹全扣丝的10%,连接牢固;被破坏的镀锌层表面及管纹露出部分,应做防腐处理(检查不少于10个接口)。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
3.管道水平安装部分,应按设计要求留有适宜的坡度(0.002-0.005),且其坡向应向泄水装置。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
4.施工过程应与土建密切配合,管道穿越顶棚、楼板、墙壁和基础时应予留孔洞并加保护套管,孔洞尺寸为(d+50-d+100)。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
5.明装钢管成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分;当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距,管道不平分布并行时,曲率半径应相等。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.沿外墙的给水管管道安装,层高小于或等于5m的每层须安装一个,层高大于5m的每层不得少于2个,管卡安装高度距地面为1.5-1.8m2个以上管卡可匀称安装(抽查不少于10段)。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
7.管道上的阀门,管径小于50㎜的宜采用截止阀;管径大于50㎜的宜采用闸阀(抽查5%不少于10个)。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
8.水表的安装位置应留于方便检修,不受曝晒、污染的地方,表外壳距墙面为10-30㎜(抽查10%不少于5个)。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
9.暗装在墙壁及埋地部分的管道貌岸然隐蔽前以及整个管道系统安装完后,都必须作超工作压力的耐压强度试验,水压试验的方法须遵照有关规范规定执行,给水系统竣工后或交付使用前,还必须进行吹洗,直至除净管腔内的残积物,其水质符合要求为止,检查试验记录和吹洗记录。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
二、    室内排水系统的安装 pt%~,M _  
pt%~,M _  
1.生活污水管、雨水管的品种、材质、管径均应符合设计要求(全数检查); pt%~,M _  
pt%~,M _  
2.承插管道的接口,应以麻丝填充,水泥或石棉水泥打口,不得用一般水泥沙浆抹口,捻口密实、饱满,凹入不大于5㎜(抽查不少于10个接口)。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
3.排水管的横管与横管,横管与立管的连接,应采用45度三通线或45度四通和90度斜四通,立管与排出管端部的连接,应采用二个45度或弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
4.生活污水管的坡度应符合有关规范规定(常用的Dg100管标准坡度为0.02,最小坡度为0.012); pt%~,M _  
pt%~,M _  
5.底层和有卫生器具的最高层应设置检查口,一般的每二层设置检查口的位置应符合规范要求; pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.除自带存水弯的卫生器具外,所有的卫生器具和地漏均应设180度存水弯,首层排污应设S型存水弯,地漏顶面标高应低于地面5-10㎜,水落口杯周围直径500㎜范围内坡度不应小于5%,水落口
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-04-24

与基层接触处应留宽20㎜深50㎜凹,嵌填密封材料。

7.排水管管卡定位,每节管设一管卡,间距不宜大于1.2m

8.排水铸铁管安装后,漏地部分除锈,涂红丹和银油各二度,埋地部分刷沥青二道防腐;

9.排水管穿越楼板或基础时,应予留孔洞,尺寸;(d+100)×(d×100)土建补洞时应严密捣实,避免发生漏水、渗水现象;

10.水落管、污水管安装应顺直,与墙面间距最近处应有20㎜;

11.有室内通向室外检查井的排水管,井内引入管应高于排水管或二管顶相平;

12.暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层地面高度(全数检查);

13.雨水管道在安装后,应做灌水试验,灌水高度应到每根立管最上部的雨水漏水(全数检查)。

14.满水15分钟后,若水面下降,应再灌满延续5分钟,以液面不下降为合格(全数检查)。

一、    工程验收:

室内给、排水工程的验收应严格执行有关的质量评验标准,不

合格的须重处理。

室内排水安装工程的资料整理包括:(1)工程所用材料的合格

证或试验报告;(2)水压试验记录和吹洗后水质检查记录;(3)施工记录;(4)自检记录;(5)质量评定记录

室内给水安装工程的资料整理包括:(1)管道、阀门的出厂合格证;(2)灌水,通水的试验记录;(3)施工记录;(4)自检记录;

5)质量评定记录。

 

室内给排水管道安装的允许偏差和检验方法

 

项次

             

允许偏差(㎜)

检验方法

1

水平管道纵横方向弯曲

给水铸铁 

    m

1

用水平尺、

 

直尺拉线和

 

尺量检查

全长(25m以上)

不大于25

 

 

1 m

管径小于或等于100

0.5

管径大于100

1

 

(25m以上)

管径小或等于100

不大于13

管径大于100

不大于25

2

水管垂直度

给水铸铁 

1 m

3

吊线和尺

 

量检查

全长(5m以上)

不大于15

 

 

1 m

2

全长(5m以上)

为大于10

3

 

卷材或板材

4

2m

尺和形塞

尺检查

涂抹或其它

8

        

+0.1

-0.05

用钢针刺入隔热层和尺量检查

 

 