(2)找平层的基层采用装配式钢筋混凝土板时,应符合下列规定:
1)板端、侧缝应用细石混凝土灌缝,其强度等级不应低于C20。
2)板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内应设置构造钢筋。
3)板端缝应进行密封处理。
(3)找平层的排水坡度应符合设计要求。平屋面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。
(4)基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径应符合表9-12的要求。内部排水的水落口周围,找平层应做成略低的凹坑。
表9-12 转角处圆弧半径
卷材种类 | 圆弧半径(mm) |
沥青防水卷材 | 100~150 |
高聚物改性沥青防水卷材 | 50 |
合成高分子防水卷材 | 20 |
(5)找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。
(二)监理验收
1.验收要求
(1)找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。
(2)屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。
(3)基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺。
(4)水泥砂浆、细石混凝土找平层应平整、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象;沥青砂浆找平层不得有拌合不匀、蜂窝现象。
(5)找平层分格缝的位置和间距应符合设计要求。
(6)找平层表面平整度的允许偏差为5mm。
2.验收资料
(1)材料质量证明文件(包括出厂合格证、质量检验报告和试验报告)。
(2)材料代用核定文件。
(3)隐蔽工程检查验收记录。
(4)施工记录(包括施工检验记录、淋水或蓄水记录)。
(5)技术交底记录。
(6)工程质量验收记录。
二、屋面保温层
(一)监理巡视要点
(1)保温层应干燥,封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。当采用有机胶结材料时,保温层的含水率不得超过5%;当采用无机胶结材料时,保温层含水率不得超过20%。
(2)屋面保温层干燥有困难时,应采用排汽措施。
(3)倒置式屋面应采用吸水率小、长期浸水不腐烂的保温材料。保温层上应用混凝土等块材、水泥砂浆或卵石做保护层;卵石保护层与保温层之间,应干铺一层无纺聚酯纤维布做隔离层。
(4)松散材料保温层施工应符合下列规定:
1)铺设松散材料保温层的基层应平整、干燥和干净。
2)保温层含水率应符合设计要求。
3)松散保温材料应分层铺设并压实,压实的程度与厚度应经试验确定。
4)保温层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工;雨季施工时,保温层应采取遮盖措施。
(5)板状材料保温层施工应符合下列规定:
1)板状材料保温层的基层应平整、干燥和干净。
2)板状保温材料应紧靠在需保温的基层表面上,并应铺平垫稳。
3)分层铺设的板块上下层接缝应相互错开;板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。
4)粘贴的板状保温材料应贴严、粘牢。
(6)整体现浇(喷)保温层施工应符合下列规定:
1)沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩宜用机械搅拌,并应色泽一致,无沥青团;压实程度根据试验确定,其厚度应符合设计要求,表面应平整。
2)硬质聚氨酯泡沫塑料应按配比准确计量,发泡厚度均匀一致。
(二)监理验收
1.验收要求
(1)保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。
(2)保温层的含水率必须符合设计要求。
(3)保温层的铺设应符合下列要求:
1)松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。
2)板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。
3)整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。
(4)保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,-5%;板状保温材料为±5%,且不得大于4mm。
(5)当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时,卵石应分布均匀,卵石的质(重)量应符合设计要求。
2.验收资料
(1)材料质量证明文件(包括出厂合格证、质量检验报告和试验报告)。
(2)材料代用核定文件。
(3)隐蔽工程检查验收记录。
(4)施工记录(包括施工检验记录、淋水或蓄水记录)。
(5)技术交底记录。
(6)工程质量验收记录。
三、卷材防水层
(一)监理巡视要点