三、监理验收
(一)验收标准
1.主控项目
(1)小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
(2)砌体水平灰缝的砂浆饱满度,应按净面积计算不得低于90%;竖向灰缝饱满度不得小于80%,竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实;不得出现瞎缝、透明缝。
(3)墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
(4)砌体的轴线偏移和垂直度偏差应按表5-6规定执行。
2.一般项目
(1)墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应大于12mm,也不应小于8mm。
(2)小砌块墙体的一般尺寸允许偏差应按表5-7中1~5项的规定执行。
(二)验收资料
(1)砂浆配合比设计检验报告单。
(2)砂浆抗压强度检验报告单。
(3)水泥检验报告单。
(4)混凝土小型空心砌块检验报告单。
(5)砂检验报告单。
(6)混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录。
第五节 石砌体工程
一、施工一般规定
(1)石砌体采用的石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹。用于清水墙、柱表面的石材,尚应色泽均匀。
(2)石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。
(3)石砌体的灰缝厚度:毛料石和粗料石砌体不宜大于20ram;细料石砌体不宜大于5mm。
(4)砂浆初凝后,如移动已砌筑的石块,应将原砂浆清理干净,重新铺浆砌筑。
(5)砌筑毛石基础的第一皮石块应坐浆,并将大面向下;砌筑料石基础的第一皮石块应用丁砌层坐浆砌筑。
(6)毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的平毛石砌筑。每个楼层(包括基础)砌体的最上一皮,宜选用较大的毛石砌筑。
(7)砌筑毛石挡土墙应符合下列规定:
1)每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;
2)外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm。
(8)料石挡土墙,当中间部分用毛石砌时,丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。
(9)挡土墙的泄水孔当设计无规定时,施工应符合下列规定:
1)泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔;
2)泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。
(10)挡土墙内侧回填土必须分层夯填,分层松土厚度应为300mm。墙顶土面应有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面。
二、监理巡视与检查
(一)毛石砌体砌筑
(1)毛石砌体应采用铺浆法砌筑。砂浆必须饱满,叠砌面的粘灰面积(即砂浆饱满度)应大于80%。
(2)毛石砌体宜分皮卧砌,各皮石块间应利用毛石自然形状经敲打修整使能与先砌毛石基本吻合、搭砌紧密;毛石应上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立毛石中间填心的砌筑方法;中间不得有铲口石(尖石倾斜向外的石块)、斧刃石(尖石向下的石块)和过桥石(仅在两端搭砌的石块),见图5-3。
(3)毛石砌体的灰缝厚度宜为20~30mm,石块间不得有相互接触现象。石块间较大的空隙应先填塞砂浆后用碎石块嵌实,不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。
(二)料石砌体砌筑
(1)料石砌体应采用铺浆法砌筑,料石应放置平稳,砂浆必须饱满。砂浆铺设厚度应略高于规定灰缝厚度,其高出厚度:细料石宜为3~5mm;粗料石、毛料石宜为6~8mm。
图5-3 铲口石、斧刃石、过桥石
(2)料石砌体的灰缝厚度:细料石砌体不宜大于5mm;粗料石和毛料石砌体不宜大于20mm。
(3)料石砌体的水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度均应大于80%。
(4)料石砌体上下皮料石的竖向灰缝应相互错开,错开长度应不小于料石宽度的1/2。
(三)砌筑质量控制
1.接槎
(1)石砌体的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而必须留置的临时间断处,应砌成踏步槎。