蒸发器外壳用碳钢制造,并符合美国ANSI/ASHRAE15 1978 安全规范筒体外 yMZHUd
有一个测冷媒温度的插座,供安装低温控制器使用蒸发器水侧工作压力为l .05 yMZHUd
时Pa(2.lMPa 自选) 简体之两端有水室,从水室接出的短管可做怯兰接口或企口 yMZHUd
托管板 yMZHUd
托管板用厚钢板制造,焊接在简体的两端托管板上面钻有许多孔,每个孔里用机 yMZHUd
械加工三道环形企口,当管子用机械胀管法套好后,保证简体内之冷媒侧和水侧之 yMZHUd
间的密封沿筒体轴向长度方向设有托管板,以防止铜管作相对位移 yMZHUd
钢管 yMZHUd
管材选用无缝铜管,外表面带翼,内表面有两种:25 毫米内表面带螺旋管,19 毫米内 yMZHUd
表面光滑管铜管用机械胀管法固定在托管板上铜管可以单独抽出更换 yMZHUd
挡液板 yMZHUd
挡液板由多层金属孔板组成,沿蒸发器全长分布,以防止液态冷媒进入压缩机 yMZHUd
冷媒分配器 yMZHUd
液态冷媒分配器布置在蒸发器的底部,以保证蒸发器全长上和负苛变化时均能均 yMZHUd
匀淋湿传热表面同时也可以防止高速的冷媒喷到铜管上 yMZHUd
冷媒流量控制 yMZHUd
复式孔口流量控制装置无活动部件,其作用在于保持冷媒在冷凝器节能器与蒸 yMZHUd
发器之间适当压差,以及从冷凝器流向蒸发器的液态冷媒量 yMZHUd
筒体试验 yMZHUd
蒸发器简体冷媒一侧作了真空试验和加压试验,试验压力为032MPa(表压) 筒体 yMZHUd
水一侧作静压试验,试验压力为1 15 倍的工作压力,但不得低于1.6MPa yMZHUd
三冷凝器/热回收冷凝器 yMZHUd
筒体和水室 yMZHUd
冷凝器外壳用碳钢制造,并符合美国ANSI/ASHRAE15-1987 安封规范冷凝器水 yMZHUd
侧工作压力为1.05Mpa(2.lMPa 自选) 简体之两端有水室,从水室接出的短管可做 yMZHUd
怯兰接口或企口 yMZHUd
托管板 yMZHUd
托管板用厚钢板制造,焊接在简体的两端托管板上面钻有许多孔,每个孔里用机 yMZHUd
械加工三道环形企口,当管子用机械胀管法套好后,保持简体内之冷媒侧和水侧之 yMZHUd
间的密封沿简体轴向长度方向设有托管板,以防止铜管作相对位移