后再进行冲洗、消毒灭菌;隐蔽的排水和雨水管道必须做灌水试验,排水系统竣工后,应作通水试验,然后再作通球试验,检查排水管道是否严密,有无堵塞,确保排水畅通。
4、卫生器具安装
卫生洁具须在管道灌水试验合格后进行安装。施工时必须与土建密切配合,以控制洁具的位置、标高,做好各个接口部位的防水工作。
5、系统试验
前述各项试验完成后,为考核设计是否合理,检验实际使用效果,对管道系统尚应进行通水能力试验,监理人员应和施工人员一起按标准要求逐项进行试验检查。
(1) 室内给水系统,按设计要求同时开放的最大数量的配水点是否全部达到额定流量。消火栓能否满足组数的最大消防能力。
(2) 室内排水系统,按给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏。
(3) 在最远配水点,测定热水供应系统的水温,当设计计算数量的配水点同时开放时,配水点的水温不应同设计温度相差+5℃。
(4) 消防、喷淋系统联动试验必须符合要求。
七、电气工程
1、防雷及接地
建筑物接地包括防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏敝接地。
(1) 接地体质量监理
a.按设计要求将底板、柱钢主筋连接。
b.钢筋搭接长度符合规范6倍直径的要求。
c.将引出线主筋标记做好。
d.进行接地电阻的粗测,注意预留二根扁钢引至室外,以便补做接地装置。
(2) 接地干线、防雷引下线安装监理
a.干线穿墙应加套管保护。
b.接地干线应设有为今后测量接地电阻而预备的断接片子。
c.接地干线敷设应平直,水平度及垂直度允许偏差2/1000,全长不超过10mm。
d.利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。
e.接地干线的连接质量符合标准要求。
(3) 避雷针安装监理要点
a.所有金属部件必须镀锌,锌层破坏部分作防腐处理。
b.避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差为3/1000。
c.建筑物屋顶有突出物,如透气管、铁栏杆、天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊成一体。
(4) 避雷带(或均压环)安装质量监理
a.均压环一般采用的圆钢直径不小于6mm,扁钢不小于24mm×4mm。
b.避雷带明敷时,支架高度为10~20mm,其间距不大于1.5m。
c.工程防雷接地系统完成后,应在逐个测点进行接地电阻测试。
2、预埋配管、预留孔
(1) 监理人员进行配管质量监理时应注意:
a.薄壁钢管严禁熔焊连接,必须用管箍连接。
b.套管连接时套管长度为连接管径的1.5~3倍,连接管口的对口处应在套管中心,焊口应焊接牢固严密,尤其在管子靠模板一侧。
c.管路超过下列长度,应加装接线盒。无弯时30m,有一弯时20m,有二个弯时15m,有三个弯时8m。垂直敷设时,根据导线截面设置接线盒距离:50mm2及以下为30m;70~95mm2时为20m;120~240mm2时为18m。
d.电线管路与其它管道最小距离同PVC管。
e.固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm;中间的管卡最大距离应符合规范要求。