切换到宽版
统计排行
基本信息
到访IP统计
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
帮助中心
每日签到
中华游氏网的微博
银行
邀请注册
道具中心
下拉
用户名
UID
电子邮箱
用户名
密 码
记住登录
登录
找回密码
注册
QQ帐号登录
内容互通,快速登录
快捷通道
关闭
您还没有登录,快捷通道只有在登录后才能使用。
立即登录
还没有帐号? 赶紧
注册一个
论坛社区
字辈库
游氏古籍档案网
群组广场
博客空间
网站基金
功 德 榜
游氏网站史
游氏网公众号
帖子
文章
日志
用户
版块
群组
帖子
搜索
热搜:
应德
应天府
法万公
长乐
石城
新市
游氏网
>
建筑工程
>
混凝土拌制、运输、浇筑、养护技 术 交 底 ..
发帖
回复
返回列表
新帖
1945
阅读
0
回复
[土建工程]
混凝土拌制、运输、浇筑、养护技 术 交 底 记 录
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
游春波
UID:348
注册时间
2008-03-02
最后登录
2024-07-18
在线时间
1515小时
发帖
6734
搜Ta的帖子
精华
9
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
访问TA的空间
加好友
用道具
前任管理
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
男
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2009-08-19
混凝土拌制、运输、浇筑、养护
技
术
交
底
记
录
HA`@7I
年
月
日
HA`@7I
工程名称
HA`@7I
HA`@7I
**
小区二期
6#
楼
HA`@7I
HA`@7I
分部工程
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
分项工程名称:
混凝土拌制、运输、浇筑、养护
HA`@7I
HA`@7I
交底内容
HA`@7I
HA`@7I
4
——
18
普通混凝土现场拌制工艺标准
HA`@7I
HA`@7I
一、施工准备
HA`@7I
HA`@7I
1
、材料及主要机具:
HA`@7I
HA`@7I
1
)水泥:水泥的品种、标号、厂别及牌号应符合混凝土配合比通知单的要求。水泥应有出厂合格证及进场试验报告。
HA`@7I
HA`@7I
2
)砂:砂的粒径及产地应符合混凝土配合比通知单的要求。砂中含泥量:当混凝土强度等级≥
C30
时,含泥量≤
3%
;混凝土强度登记<
3%
。砂中泥块含量(大于
5
㎜的纯泥),当混凝土强度等级≥
C30
时,其泥块含量应≤
1%
;混凝土强度等级<
C30
时其泥块含量应≤
1%
;混凝土强度等级<
C30
时其泥块含量应≤
2%
,有抗冻、抗渗要求时,其泥块含量应≤
1%
砂应有实验报告单。
HA`@7I
HA`@7I
3
)石子(碎石或卵石):石子的粒径、级配及产地应符合混凝土配合比通知单的要求。
HA`@7I
HA`@7I
石子的针、片状颗粒含量:当混凝土强度等级≤
C30
时,应≤
15%
;当混凝土强度等级为
C25~C15
时,应≤
25%
。
HA`@7I
HA`@7I
石子的含泥量(小于
0.8
㎜的尘屑、淤泥和粘土的总含量):当混凝土强度等级≥
C30
时,应≤
1%
;当混凝土强度等级为
C25~C15
时,应≤
2%
;当对混凝土有抗冻、抗渗要求时,≤
1%
。
HA`@7I
HA`@7I
石子的泥块含量(大于
5
㎜的纯泥):当混凝土强度等级≥
C30
时,应≤
0.5%
;当混凝土强度等级〈
C30
时,应≤
0.7%
;当混凝土强度等级≤
C10
时,应≤
1%
。
HA`@7I
HA`@7I
石子应有试块报告单。
HA`@7I
HA`@7I
4
)水:宜采用饮用水。其它水,其水质必须符合《混凝土拌合用水标准》(
JG63
—
89
)的规定。
HA`@7I
HA`@7I
5
)外加剂:所用混凝土外加剂的品种、生产厂家及牌号应符合配合比通知单的要求。外加剂应有出厂质量证明书及使用说明,并应有有关指标的进场试验报告。国家规定要求认证的产品,还应有准用证件。外加剂必须有掺量试验。
HA`@7I
HA`@7I
6
)混合材料(目前主要是掺粉煤灰,也有掺其它混合材料的,如
UEA
膨胀剂沸石粉等);所用混合材料的品种、生产厂家及牌号应符合配合比通知单的要求。混合材料应有出厂质量证明及使用说明,并应有进场试验报告。混合材料还必须有掺量试验。
HA`@7I
HA`@7I
7
)主要机具:混凝土搅拌机宜优先采用强制式搅拌机也可采用自落式搅拌机。计量设备一般采用磅秤或电子计量设备。水计量可采用流量计、时间继电器控制的流量或水箱水位管标志计量器。上料设备有双轮手推车、铲车、装载机、砂石输料斗等,以及配套的其它设备。现场试验器具,如坍落度测试设备、试模等。
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
技术
HA`@7I
HA`@7I
负
责
人
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
交底人
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
接受人
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
技
术
交
底
记
录
HA`@7I
年
月
日
HA`@7I
工程名称
HA`@7I
HA`@7I
**
小区二期
6#
楼
HA`@7I
HA`@7I
分部工程
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
分项工程名称:混凝土拌制、运输、浇筑、养护
HA`@7I
HA`@7I
交底内容
HA`@7I
HA`@7I
2
、作业条件:
HA`@7I
HA`@7I
1
)试验室已下达混凝土配合通知单,并将其转换为每盘实际使用的施工配合比,并公布于搅拌配料地点的标牌上。
HA`@7I
HA`@7I
2
)所有的原材料经检查,所有的原材料检查,全部应符合配合比通知单所提出的要求。
HA`@7I
HA`@7I
3
)搅拌机及其配套的设备应运转灵活、安全可靠。电源及配电系统符合要求,安全可靠。
HA`@7I
HA`@7I
4
)所有计量器具必须有检定的有效期标识。地磅下面及周围的砂、石清理干净,计量器具灵敏可靠,并按施工配合比设专人定磅。
HA`@7I
HA`@7I
5
)管理人员向作业班组进行配合比、操作规程和安全技术交底。
HA`@7I
HA`@7I
6
)需浇筑混凝土的工程部位已办理手续、混凝土浇筑的申请已有关管理人员批准。
HA`@7I
HA`@7I
7
)
新下达的混凝土配合比,应进行开盘鉴定的工作出了已进行并符合要求。
HA`@7I
HA`@7I
二、操作工艺
HA`@7I
HA`@7I
1
、
基本工艺流程:
HA`@7I
HA`@7I
HA`@7I
液体
HA`@7I
粉状
HA`@7I
出料
搅拌筒搅拌
上料斗
水计量
HA`@7I
外加剂计量
HA`@7I
混凝土计量
cO&(&*J r
水泥计量
cO&(&*J r
砂计量
cO&(&*J r
石子计量
cO&(&*J r
制作试块
cO&(&*J r
坍落度检查
cO&(&*J r
拌合物易性检查
cO&(&*J r
运输
质量检查
cO&(&*J r
cO&(&*J r
技术
cO&(&*J r
cO&(&*J r
负
责
人
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
交底人
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
接受人
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
技
术
交
底
记
录
cO&(&*J r
年
月
日
cO&(&*J r
工程名称
cO&(&*J r
cO&(&*J r
**
小区二期
6#
楼
cO&(&*J r
cO&(&*J r
分部工程
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
分项工程名称:混凝土拌制、运输、浇筑、养护
cO&(&*J r
cO&(&*J r
交底内容
cO&(&*J r
cO&(&*J r
2
、每台班开始前,对搅拌机及上料设备进行检查并试运转;对所用计量器具进行检查并定磅;核对施工配合比;对所用原材料的规格,品种,产地,牌号及质量进行检查,并与施工配合比进行核对;对砂、石的含水率检查,如有变化,及
时通知试验人员检查调整用水量。一切检查符合要求后,方可开盘拌制混凝土。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
3
、计量:
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(1) 砂、石计量:用手推车上料时,必须车车过磅,卸多补少。有贮料斗及配套的计量设备,采用自动或半自动上料时,需调整好斗门关闭的提前量,以保证计量准确。砂、石计量的允许偏差应≤±3%。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(2)水泥计量:搅拌时采用袋装水泥时,对每批进场的水泥应抽查10袋的重量,并计量每袋的平均实际重量。小于标定重量的要开袋补足,或以每袋的实际水泥重量为准,调整砂、石水极其它材料用量,按配合比的比例重新确定每盘混凝土的施工配合比。搅拌时采用散装水泥的,应每盘精确计量。水泥计量的允许偏差应≤±2%。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(3)外加剂及混合料计量:对于粉状的外加剂和混合料,应按施工配合比每盘的用料,预先在外加剂和混合料存放的仓库中进行计量,并以小包装运到搅拌地点备用。液态外加剂随用随搅拌,并用比重计检查其浓度,用量桶计量。外加剂、混合料的计量允许偏差应≤±2%。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(4)水计量:水必须盘盘计量,其允许偏差应≤±2%。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
4
、上料:现场拌制混凝土,一般是计量好的原材料先汇集在上料斗中,经上料斗进入搅拌筒中进料的同时,直接进搅拌筒。原材料汇集入上料斗的顺序如下:
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(
1
) 当无外加剂、混合料时,依次进入上料斗的顺序为石子、水泥、砂。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(2) 当掺混合料时,其顺序为石子、水泥、混合料、砂。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(3) 当掺干粉状外加剂时,其顺序为石子、外加剂、水泥、砂或顺序为石子、水泥、砂子、外加剂。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
5
)第一盘混凝土 的操作:
cO&(&*J r
cO&(&*J r
每次上第一盘混凝土时,先加水使搅拌筒空转数分钟,搅筒充分湿润后,将剩余积水倒净。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
搅第一盘时,由于砂浆粘筒壁而损失,因此,石子的用量应按配合比减。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
从第二盘开始,按给定的配合比投料。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
6
)搅时间控制:混凝寺搅拌的最短时间应按表4-28控制。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
技术
cO&(&*J r
cO&(&*J r
负
责
人
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
交底人
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
接受人
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
技
术
交
底
记
录
cO&(&*J r
年
月
日
cO&(&*J r
工程名称
cO&(&*J r
cO&(&*J r
**
小区二期
6#
楼
cO&(&*J r
cO&(&*J r
分部工程
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
分项工程名称:混凝土拌制、运输、浇筑、养护
cO&(&*J r
cO&(&*J r
交底内容
cO&(&*J r
cO&(&*J r
混凝土搅拌的最短时间(S)
cO&(&*J r
混凝土坍落度(MM
)
搅拌机机型
搅拌机出料量(L)
cO&(&*J r
cO&(&*J r
<
250 250
~
500
>
500
cO&(&*J r
强
性
60 90 120
cO&(&*J r
cO&(&*J r
自落式
90 120 150
cO&(&*J r
cO&(&*J r
续表
cO&(&*J r
cO&(&*J r
混凝土坍落度
(
mm
)
拌机机型
搅拌机出料量(
L
)
cO&(&*J r
cO&(&*J r
〈
250 250
~
500
〉
500
cO&(&*J r
cO&(&*J r
>
30
强制式
60 60 90
cO&(&*J r
cO&(&*J r
自落式
90 90 120
cO&(&*J r
cO&(&*J r
7
)出料:出料时,先少许出料,目测拌合物的观质量如目测合格方可出料。每盘混凝土拌合物必须出尽。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
8
)混凝土拌制的质量检查:
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(
1
)检查拌制混凝土所用原材料的品种、格和用量,每一个班至少两次。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(
2
)检查混凝土的坍落度及和易性,每一个工作班至少两次。混凝土拌合物应搅拌均匀、颜色一致,具有良好的流动性、粘性和保水性,不泌水、不离析。不符合要求时,应查找原因,及时调整。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(
3
)在每一工作班内,当混凝土配合比由于外界影响有变化时(如下雨或材料有变化),应及时检查。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(
4
)混凝土的搅拌时间应随时检查。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(
5
)按以下规定留试块:
cO&(&*J r
cO&(&*J r
①每拌制
100
盘且不超过
100M3
的同配合比的混凝寺其联样不得到少于一次。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
②每工作班拌制的同配合比的混凝土不足
100
盘时,其取样不得到少于一次。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
③对现浇混凝土结构,每一现浇楼层同配合比的盘时,其取样不得到不少于一次。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
④有抗渗要求的混凝土,应按规定留置抗渗试块。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
每次了取样应至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留置组数,可根据技术交底的要求确定。为保证留置的试块有代表性,应在第三盘以后至搅拌结束后至搅拌结束前
30min
取样。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
9)
冬期施工混凝土的搅拌:
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(1)
室外日平均气温连续
5
天稳定低于
5
℃时,混凝土拌制应采取冬施措施,
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
技术
cO&(&*J r
cO&(&*J r
负
责
人
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
交底人
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
接受人
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
技
术
交
底
记
录
cO&(&*J r
年
月
日
cO&(&*J r
工程名称
cO&(&*J r
cO&(&*J r
**
小区二期
6#
楼
cO&(&*J r
cO&(&*J r
分部工程
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
cO&(&*J r
分项工程名称:混凝土拌制、运输、浇筑、养护
cO&(&*J r
cO&(&*J r
交底内容
cO&(&*J r
cO&(&*J r
并应及时采取突然下降的防冻措施。
cO&(&*J r
cO&(&*J r
(2)
配制冬期施工的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于
425
号,最小水泥用量不宜少于
300
㎏
/M
³,水灰比不应大于0¸6。
^wtr~D|
^wtr~D|
(3)
冬期施工宜使用无氯盐类防冻剂,对抗冻性要求高的混凝土,宜使用引气剂或引气减水剂。如掺用氯盐类防冻剂,应严格控制掺量,并严格执行有头掺用氯盐类防冻剂规定。
^wtr~D|
^wtr~D|
(4)
混凝土所用骨料必须清洁,不得到含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。
^wtr~D|
^wtr~D|
(5)
冬期制混凝土应优先采用加热水的方法。水及骨料的加热温度应根据热式计算确定,但不得到超过表示4-29的规定。
^wtr~D|
^wtr~D|
水泥不得到直接加热,并宜使用前暖棚内存放。
^wtr~D|
^wtr~D|
当骨料不加热时,水可加热到100℃,但水泥不应与80℃以上的水直接接触。投料顺序为先投入骨料和已加热的水,然后再投入水泥。
^wtr~D|
^wtr~D|
拌合水和骨料最高温度
^wtr~D|
项目 拌合物 骨 料
^wtr~D|
^wtr~D|
标号小于525号的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥 80℃ 60℃
^wtr~D|
^wtr~D|
标号大于
525
号的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥
60
℃ 40℃
^wtr~D|
^wtr~D|
(6)
混凝土拌制前,应用武之地热水或蒸汽冲洗搅拌机,拌制时间应取常温的1¸5倍。混凝土拌物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得到低于5℃。
^wtr~D|
^wtr~D|
(7)
冬期混凝土拌制的质量检查除遵守3¸8条的规定外,尚应以下检查:
^wtr~D|
^wtr~D|
①检查外加剂的掺量。
^wtr~D|
^wtr~D|
②测量水和外加剂溶液以及骨料的加热温度和加入搅拌机的温度。
^wtr~D|
^wtr~D|
③测量混凝土自搅拌机中卸出时的温度和浇筑时的温度。
^wtr~D|
^wtr~D|
以上检查一每工作班至少应测量检查四次。
^wtr~D|
^wtr~D|
④混凝土试块的留置除应符合3¸8¸5条的规定外,尚应增设不少于两用人才组与结构条件养护的试件,分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度。
^wtr~D|
^wtr~D|
三、 质量标准
^wtr~D|
^wtr~D|
1
、保证项目:
^wtr~D|
^wtr~D|
1
)混凝土所用水泥、骨料、外加剂、混合料的规格、品种和质量必须符合有头标准的规定。
^wtr~D|
^wtr~D|
检查方法:检查原材料出厂合格证、试验报告单。
^wtr~D|
^wtr~D|
2
)混凝土的强度评定应符合要求。
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
技术
^wtr~D|
^wtr~D|
负
责
人
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
交底人
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
接受人
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
技
术
交
底
记
录
^wtr~D|
年
月
日
^wtr~D|
工程名称
^wtr~D|
^wtr~D|
**
小区二期
6#
楼
^wtr~D|
^wtr~D|
分部工程
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
分项工程名称:混凝土拌制、运输、浇筑、养护
^wtr~D|
^wtr~D|
交底内容
^wtr~D|
^wtr~D|
检查方法:检查混凝土试块强度试压报告及强度评定资料。
^wtr~D|
^wtr~D|
2
、基本项目:
^wtr~D|
^wtr~D|
1
)混凝土应搅拌均匀、颜色一致辞,具有良好的和易性。
^wtr~D|
^wtr~D|
检查方法:观察检查。
^wtr~D|
^wtr~D|
2
)混凝土拌合物质的坍落度应符合要求。
^wtr~D|
^wtr~D|
检查方法:现测定及检查施工记录。
^wtr~D|
^wtr~D|
3
)冬期施工时,水、骨料加热温度及混凝土拌合物质出机温度应符合要求。
^wtr~D|
^wtr~D|
检查方法:现测定及检查施工记录。
^wtr~D|
^wtr~D|
五、应注意的质量问题
^wtr~D|
^wtr~D|
1
、混凝土强度不足或强度不均匀,强度离差大,是常发生的质量问题,是影响结构安全问题。防止这一质量问题需要综合治理,除了在混凝土运输、浇筑、养护等各个节要严格控制外,在混凝土拌制阶段要特别注意。要控制好各种原材料的质量。要认真执行配合比,严格原材料的配料计量。
^wtr~D|
^wtr~D|
5
¸
2
混凝土裂缝是常发年的质量问题。造成的原因很多。在拌制阶段,如果砂、石含泥量大、用水量大、使用过期水泥或水泥用量过多等,都可能造成混凝土收缩裂缝。因此在拌制阶段,仍要严格控制好原材料的质量,认真执行配合比,严格计量。
^wtr~D|
^wtr~D|
5
¸
3
混凝土拌合物质和易性差,坍落度不符合要求,造成这类质量问题原因是多方面的。其中水灰比影响最大;第大是石子的级配差,针、片状颗粒含量过多;第三是搅拌时间过短或太长等,解决的办法应从以上方面着手。
^wtr~D|
^wtr~D|
5
¸
4
冬期施工混凝土易发年冻害。解决的办法是认真执行冬施的有头规定,在拌制阶段注意骨料及水的加热温度,保证混凝土的出机温度。
^wtr~D|
^wtr~D|
5¸5
要注意水泥、外加剂、混合料的存放保管。水泥应有水泥库,防止受潮和变质,要分规格、品种分别存放,以防止错用。
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
技术
^wtr~D|
^wtr~D|
负
责
人
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
交底人
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
接受人
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
^wtr~D|
共
条评分
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
有志者事竟成
回复
▲
返回顶部
▲
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
发帖
回复
返回列表
http://www.chineseyou.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
快速回复
限100 字节
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
特别关注
新人报到
家园公告
游氏动态
寻亲问祖
游氏研究区
游氏源流
游氏族谱
游氏字辈
游氏宗祠
游氏人文
立雪书院
游氏仙姑
游酢文化研究
岁月游家
游氏休闲广场
艺术之窗
摄影天下
情感小屋
文化长廊
悠哉游哉
国事天下事
百事通
易经玄学
建筑工程
生活广场
电脑诊所
宗亲创业
商务交易
网站事务
站务处理
教程辅导
关闭
关闭
选中
1
篇
全选