建筑工程
>
竹脚手架搭设安全技术交底
发帖
回复
返回列表
新帖
2088
阅读
0
回复
[安全生产]
竹脚手架搭设安全技术交底
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
游春波
UID:348
注册时间
2008-03-02
最后登录
2024-07-18
在线时间
1515小时
发帖
6734
搜Ta的帖子
精华
9
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
访问TA的空间
加好友
用道具
前任管理
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
男
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2009-08-13
竹脚手架搭设安全技术交底
sYMgi D
一、一般规定:
sYMgi D
⒈
选材:使用生长四年以上的毛竹,青嫩、枯黄、虫蛀、腐烂,裂缝(透节二节以上)不得使用。
sYMgi D
⒉
绑扎:使用水葱竹篾、广篾。不得一扣绑三根。
sYMgi D
⒊
毛竹直径:立杆、大横杆、剪刀撑、抛撑、顶撑的小头有效直径应
≥7cm
。横担(小横杆)
≥9cm
。
sYMgi D
⒋
架子高度在
24m
以内,
24m
以上应有编制设计方案和审批。
sYMgi D
⒌
砌筑脚手架上的均布荷载不得超过
270kg/m2
,装饰脚手架上的均布荷载不得超过
200kg/m2
。
sYMgi D
二、立杆:
sYMgi D
⒈
放样:脚手架搭设范围内的地基要整平夯实。
sYMgi D
⑴
根据施工员的交底和建筑物的特点,确定立杆纵、横向间距,现场拉线,钉竹签放样。
sYMgi D
⑵
根据建筑物的总高度和特点及施工要求确定架子的步距(应
≤1.8
),以及第一皮架子的高度。
sYMgi D
⒉
埋深
30
~
50cm
,下垫砧石,土质松软或挖坑有困难时,要绑扫地杆。
sYMgi D
⒊
横向间距:
1
~
1.2m
,里立杆离墙
≤20cm
。
sYMgi D
⒋
纵向间距:
1.3
~
1.5m
(误差土
5cm
)。超过
15m
高的架子立杆间距不得大于
1.5m
。外立杆应高出屋面
1.2
~
1.5m
。
sYMgi D
⒌
垂直度:转角处
≤10cm
,架子中间
≤15cm
。
sYMgi D
⒍
立杆搭接长度:不小于
1.8m
,而且接头要跨过一皮架,相邻立杆在同一步架内要互相错开,不得与顶撑搭接。
sYMgi D
⒎
立杆搭接接头要在顶撑右侧,交替进行,保持顶撑在中间的垂直度。
sYMgi D
三、小横杆:
sYMgi D
里端伸出里立杆
15
~
35cm
,离墙面
5
~
10cm
,外端伸出外立杆
20cm
以上。
sYMgi D
四、顶撑:
sYMgi D
顶撑应垂直,大头朝上,与立杆绑扎三道竹篾,且小头直径应大于小立杆直径的三分之二。上下顶撑应保持在同一直线上。
sYMgi D
五、大横杆:
sYMgi D
设四根(架宽在
1.2m
以内),绑在立杆里侧,接头置于立杆处(放在小横杆上),并绑扎牢固,上下层架接头应互相错开,搭接长度应不小于
1.5m
,绑扎道数不得小于四道。
sYMgi D
六、剪刀撑:
sYMgi D
脚手架的转角处,两端以及中间,每隔
15m
的双跨内从下而上循序连续设置。剪刀撑应头稍绑接,大头压小头,搭接长度大于
1.5cm
,绑扎不少于
5
道,与地面呈
45°
~
30°
。底部应埋入上中
30cm
以上,当不能埋地时,应用不小于
16#
铅线牢固绑扎在立杆交合处。
sYMgi D
根据需要也可设置纵向连续的多跨剪刀撑,但其最大宽度不得超过
6
跨。
sYMgi D
七、连墙点与抛撑的设置:
sYMgi D
三步以下架子每隔
6
~
7
根立杆设一根抛撑,埋入地下
30cm
。三步以上架每隔二步四跨设一连墙点。常用的方法是在墙内予埋
10
~
12#
镀锌铅丝双股(或钢筋环)拉住架子的内立杆,同时用一短木顶住墙面(也可用小横杆顶墙,粉刷时才锯掉)。连墙点应尽量靠近架子立杆的节点,以加强架子的稳定性。
sYMgi D
八、栏杆:
sYMgi D
二步以上架在外立杆内侧须设置
1.0m
高的防护栏杆和立网,外立杆高出屋面
1.2
~
1.5m
防护栏杆绑二道。
sYMgi D
九、脚手板:
sYMgi D
施工层应满铺脚手板,四角与大横杆用
16#
铅丝绑扎牢固。每施工操作层上下要满铺三步以上脚手板,四角与大横杆要用
16#
铅丝绑扎牢固。高层架尚应每隔四皮架铺满一皮架板,作为安全防护用。脚手板铺设必须严密牢固。脚手板搭接长度不小于
20cm
。
sYMgi D
离墙面超过
20cm
的缝隙应防护。防护的方法是一种用铺架板,另一种方法是用小安全网防护。
sYMgi D
十、斜道:
sYMgi D
三步以上架要搭斜道与平台,坡度
≤1
:
3
sYMgi D
⒈
行人斜道一般与架同宽。
sYMgi D
⒉
运料斜道宽度不得小于
1.5m
,坡度以
1
:
6
为宜。转弯平台宽度不得小于
1.5m
,面积不得小于
6m2
。
sYMgi D
⒊
斜道两侧及拐弯平台的外侧,均应设
1m
高的防护栏杆和立网防护。
sYMgi D
⒋
搭设方法:同脚手架,但为了斜道的稳固,在斜道两侧外围和端部应设剪刀撑。对于附在脚手架外侧的斜道(即利用脚手架外侧外立杆作为斜道的内立杆时)应加强脚手架连墙杆的设置。对于独立的斜道应加密连墙杆。
sYMgi D
⒌
不上人屋面的竹架应设一道斜道上屋面。
sYMgi D
十一、绑扎:
sYMgi D
所有杆件相交处均应用竹篾绑牢。
sYMgi D
十二、临街防护:
sYMgi D
沿街道、居民密集处的脚手架外侧应采用防护竹笆全封隔绝,或采用立网全封闭,有条件的可以在立网全封闭的基础上在脚手架的外侧采用竹笆加强临街面的防护。
sYMgi D
十三、验收:
sYMgi D
搭设完毕或使用前,必须办理验收移交手续,方准使用。
sYMgi D
sYMgi D
共
条评分
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
有志者事竟成
回复
▲
返回顶部
▲
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
发帖
回复
返回列表
http://www.chineseyou.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
快速回复
限100 字节
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
特别关注
新人报到
家园公告
游氏动态
寻亲问祖
游氏研究区
游氏源流
游氏族谱
游氏字辈
游氏宗祠
游氏人文
立雪书院
游氏仙姑
游酢文化研究
岁月游家
游氏休闲广场
艺术之窗
摄影天下
情感小屋
文化长廊
悠哉游哉
国事天下事
百事通
易经玄学
建筑工程
生活广场
电脑诊所
宗亲创业
商务交易
网站事务
站务处理
教程辅导
关闭
关闭
选中
1
篇
全选