1供热空调系统调节方式的演化过程
[Z$H<m{c- 供热空调系统最根本的目标是实现对环境温度的调控,以满足人们对环境舒适度以及一些工艺性的要求。
[Z$H<m{c- 在早期的供热空调系统中,一般采用定流量系统,通过对末端设备风量的分档控制来实现对目标区域环境温度的调节,如采用三速开关调节风机盘管风量或通过变风量空调箱进行风量调节等,但无法实现对冷、热媒介质流量的自动调节。
[Z$H<m{c- 随着人们对环境舒适度的要求以及节能意识的不断提高,这种调节已经不能满足要求。于是人们开始在供水管路上安装电磁阀,通过房间
[Z$H<m{c- (区域)的温度控制器实现供冷、热媒介质流量的自动调节控制。电磁阀的应用是供热空调自控系统发展的革命性阶段,由于电磁阀主要是用于快速关断生产工艺的工业管路上,对开关的使用频率有着严格要求,把电磁阀应用在舒适性调节的供热空调管路系统上,随之而来的问题是电磁阀使用的稳定性、开闭运行噪声与水击噪声和昂贵的造价,动摇了电磁阀产品的市场选用与推广。
[Z$H<m{c- 电磁阀在供热空调市场应用加速了供热空调自控产品的研发与推广,电动两通阀(后又产生了开关型与调节型)随之而产生。电动两通阀的工作原理:通过电机带动传动齿轮的转动,进而通过齿轮传动轴来控制阀轴的升降或转动,从而实现阀门的开、关与调节。不难理解,通过轴与齿轮的机械传动实现阀门的开闭调节,那么轴和齿轮的机械加工精度、机械磨损寿命以及电机的使用寿命,直接影响电动两通阀运行的稳定性及供热空调系统的舒适性;也正是因为上述原因,很多设计师和安装公司甚至一些比较专业的业主均不情愿在系统中应用此类产品,而节能设计标准和规范中着重指出,供热空调系统中必须使用温控阀进行节能与舒适性控制。
[Z$H<m{c- 因此,浮点式电热阀是在这样的环境背景下进入市场,并以其运行稳定、无噪声、无故障、安装简单方便等优点,得以在一些大型重点工程中广泛应用。
[Z$H<m{c- 2 浮点式电热阀的控制与工作原理
[Z$H<m{c- 2.1控制原理
[Z$H<m{c- 浮点式电热阀是通过执行器内部密封固体的体积膨胀与收缩,实现对阀芯的行程驱动,从而达到控制阀的开启和关闭;而执行器内部密封固体的体积膨胀,是通过末端控制设备输出电压信号实现执行器内部加热元件工作,控制密封固体的体积变化达到执行驱动功能。
[Z$H<m{c- 2.2工作原理
[Z$H<m{c- 对于常闭浮点式电热阀,当房间温控器输出控制电压信号时,电热阀通电缓慢开启,从而使流过阀体的水流量增加;当房间温控器停止输入电压信号时,浮点式电热阀断电缓慢关闭,从而使流过的阀体的水流量减少。由于房间温控器的控制信号是实时灵敏的,电热阀的开启和关闭是缓慢的,全开或全关的时间大约3分钟左右,而暖通空调系统的热惰性又非常大,因此,当房间处于稳定的热平衡状态动态变化时,电热阀在开启和关闭的状态下不断转换,阀杆在电热执行器的驱动下不停的升降调节,此时的阀门流体调节状态接近于调节阀的状态(而传统的电动两通阀仅存在开和关两种状态),提高了末端设备创造舒适环境的稳定性,避免了被控房间温度场变化较大的情况。当房间温度设定发生变化或房间负荷发生变化时,电热阀又会在新的开度位置达到平衡。
[Z$H<m{c- 3 浮点式电热阀的结构特点与安装要求
[Z$H<m{c- 3.1结构特点
[Z$H<m{c-