TT是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统。TT 方式供电系统的特点如下: zGlZ!t:
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护, zGlZ!t:
可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备 zGlZ!t:
的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 zGlZ!t:
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困 zGlZ!t:
此 TT 系统难以推广。 zGlZ!t:
3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 zGlZ!t:
现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护 zGlZ!t:
线,以减少需接地装置钢材用量。 zGlZ!t:
TN 方式供电系统的特点如下: zGlZ!t:
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大, zGlZ!t:
是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的 zGlZ!t:
脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 zGlZ!t:
2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点 zGlZ!t:
多。 zGlZ!t:
TN-C是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线。TN-C 方式供电系统的特点如下: zGlZ!t:
1 )由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电 zGlZ!t:
气设备金属外壳有一定的电压。 zGlZ!t:
2 )如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。 zGlZ!t:
3 )如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。 zGlZ!t:
4 ) TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电 zGlZ!t:
开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电保 zGlZ!t:
护器的上侧有重复接地。 zGlZ!t:
5 ) TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。 zGlZ!t:
TN-S是把工作零线N 和专用保护线PE严格分开的供电系统。TN-S 方式供电系统的特点如下: zGlZ!t: