体的电气线路,应要求隔离和封闭外,并尽量缩短线路的长度。具有防火隔离的不同线路通道间的线路也应防止互相窜通,避免火势从一线路通道窜入旁路另一线路通道,同样也会扩大火灾的范围。在室内的电缆桥架布线,其电缆不应有黄麻或其他易燃材料的外护套。消防配电线路当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm,当采用明敷设时,采用金属管或金属线槽上刷防火涂料保护,因为金属管和金属线槽本身本并不具备防火性能。当采用绝缘-和护套为不延燃材料的电缆时,在竖井内可不穿金属管、金属线槽保护,但线路穿过竖井地板时,必须穿过板管、槽保护,上、下两端管、槽口空隙同样应作密封隔离。 )+a]M1j
在建筑物的顶棚内,当采用电缆桥架时应选用具有槽盖的封闭式金属线槽。 )+a]M1j
七、配电线路的电气防火保护 )+a]M1j
配电系统和电气设备由于绝缘老化、损坏或其他原因,可能发生各种故障和不正常的工作状态。其中最常见的是短路故障及线路的长期过载。当电气线路发生故障时,必须迅速切故障,缩小故障的时间和范围,同进也降低了电气线路火灾的几率。 )+a]M1j
1、配电线路应设过负荷保护电气线路短时过载是正常的,如电动机起动时间不长,不会超过母线槽、电缆、电线的答应温升,也不会对线路造成损害。稍微的过负荷假如时间较长,也将对线路的绝缘、接头、端子造成损害。导体的绝缘由于长期过负荷,将会长时间超过答应温升,导体绝缘将会加速老化,综合短绝缘导体的使用寿命。严重的过负载,如100%过负载时,会使绝缘在短时间内软化变形,介质损耗增大,耐压水平降低,导致电气线路短路,引起火灾。过负载保护的目的也在于防止短路和接地故障的发生。 )+a]M1j
中华人民共和国强制性标准GB50054-95《低压配电设计规范》第4.3.4条过负载保护电器动作特性应同时满足下列条件。 )+a]M1j
IB≤In≤Iz— )+a]M1j
I2≤1.45Iz— )+a]M1j
式中IB--线路计算负载电流; )+a]M1j
In-熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流; )+a]M1j
Iz-导体答应持续载流量; )+a]M1j
I2-保证保护电器可靠动作的电流。当保护电器为低压断器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。 )+a]M1j
2、配电线路应设短路保护配电线路不仅要考虑正常运行情况,而且要考虑发生故障时的非正常运行状态,最严得的是发生短路故障。所谓短路故障是指配电线路中,不同相或相与中性线的绝缘导体,直接金属性连接或经过小阻抗接在一超。配电线路短路时,如不在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害之前切断短路电流,那么短路电流会迅速使电气线路的绝缘软化甚至燃烧。其导体、电流、电火花的高温,如电气线路近旁有易燃物质也将会引燃起火。因此线路的电流侧都装有熔断器或低压断路器等保护电器,正是为了在短咱时能迅速切断线路的电源,避免火灾的发生。配电线路采用的上、下级保护电器,其动作除应具有选择性外,还要使保护电器与电气线路的导线和电缆相匹配。如保护电器整定值选得过大而不匹配,即使线路短路将绝缘燃烧,保护电器仍不会动作。《低压配电设计规范》第4.2.2条绝缘导体的热稳定校验应符合下列规定。 )+a]M1j
当短路持续时间不大于5S时,绝缘导体的热稳定应接下式进行校验: )+a]M1j
S≥I/K√t其中:s-绝缘导体的线芯截面;I-短路电流有效值;t-在已达到答应最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间;k-不同绝缘的计算系数。 )+a]M1j
将式变换为:SK≥It )+a]M1j
式应不大于短路持续时间5S,否则由于热量传导,幅射会影响温升,另外也不选用短路持续时间小于0.1s,因为这时要计入短路电流的非周期分量对温升的影响;式已计入非周期分量。因此,在设计时对低压配电线路用计算电流选用导体截面时应选上限,在满足性能价格比的情况下,可放大1-3级,以利近期五年远期十五年线路上的用电规划,更有利于防止电气线路过负荷的发生,也相应地延长了线路的使用寿命。 )+a]M1j
3、配电线路应装设漏电保护器 )+a]M1j
对于防接地故障和等电位方面的理论已具体介绍过,这里不再赘述。为防止接地故障引起火灾除建筑物内将可导电的金属体作总等电位和辅助等电位联结外。为减少接地故障引起的电气火灾危害,而在民用建筑的电源进户侧,设置四刀开关,并地四刀电源开关之后加装漏电电流动作保护器,其额定动作电流I△m≤300mA-500mA。电源侧装设的漏电电流动作