切换到宽版
  • 2272阅读
  • 2回复

变风量末端装置与控制系统的集成应用 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-03
以人为本是当今世界的共识,而在以提高人的生活和工作环境空气品质为本的同时达到最大限度的节能,则是世界顶尖空调产品制造商追求的最高境界和从业理念,这也是全空气变风量空调系统超越其它常规空调系统的根本所在。基于这种理念,皇家空调先于国际同业在国内变风量系统设计、产品研发、自控集成、系统调试等领域纵横十余年,在数十项重点工程实践中获得独有的、具有中国特色的变风量产品实际应用经验,在此与同行们分享。 M&rbXi.  
  1 皇家变风量产品及特点 M&rbXi.  
  皇家产品包括单/双风道末端箱、串/并联风机动力末端箱、皇家变风量风口、压力无关式静压调节装置(PIM)、双一字/双十字风量传感器等产品,可选配热水或电再热盘管。 M&rbXi.  
  (1)单风道箱由箱体、控制器、风量传感器、室温控制器、电动风阀等基本构件组成。根据HVAC设计师的计算结果,通过电脑在工厂调试时设定好实际需要的最大和最小风量。若将最大和最小风量设定相等时,它就成为一个定风量装置。单风道箱较适用于常年表现为冷负荷的建筑物内区,或者气候比较柔和且季节区分不明显的南方地区。它的缺陷是当冷负荷减小乃至表现为热负荷时,虽然可通过再热盘管进行温度补偿,但因送风量偏小,在满足人体舒适感所必须的换气次数方面略显不足,这一点在季节分明的北方地区表现明显,所以需要风机动力箱弥补这项缺陷。 M&rbXi.  
   M&rbXi.  
M&rbXi.  
M&rbXi.  
  (2)风机动力箱增加了增压风机和二次回风口。并联风机动力箱是指增压风机与一次风阀并排设置,一次风只通过一次风阀而不通过增压风机。当中、高负荷状态时,其功能与单风道箱是一样的,但低负荷状态时,增压风机启动,目的仅是为了保持最小循环风量和加热所需风量。串联风机动力箱是指箱内一次风既通过一次风阀又通过增压风机,它实际上是一种一次风变风量、末端定风量装置,它很适合一次风低温系统或冰蓄冷系统,以及需要保证一定换气次数或需保证要求的射流长度的场所,常配合再热盘管用于北方外围护结构负荷因季节性剧烈变化的建筑物外区。增压风机配备无级调速器(SPC)在相应档位进行风机出口风量和静压的精确调节。 M&rbXi.  
  (3)皇家变风量风口是无动力式变风量装置,以TF-HC型风口为例,它拥有三个温控器,一个模式转换温控器位于送风入口,感知送风温度完成冷热模式切换,并指令冷热温控器在相应的模式下工作。温控器是一个内充石油蜡状物的小铜柱,受热蜡状物融化膨胀,冷却则凝固收缩,从而成比例拉动风阀开度,达到自由调节出风量的效果,即使风量减小,但风口断面积也等比例减小,从而保证有效的送风射程并不会产生衰减,这是其它类型风口不能比拟的。由于进入温控器的被诱导受测回风是经过工作区充分混合的,所以温控器检测的是一个区域的均匀温度,其准确度是其它墙壁点式温控器达不到的。如果配合使用皇家生产的压力无关式静压调节装置(PIM),仍然可以在中高压风道系统中使用皇家变风量风口,AHU PIM之间可用中、高压系统,PIM之后采用低压系统,PIM可以对其控制区域进行压力无关式静压控制,而主干管的静压控制方式则与VAV末端箱系统一样。 M&rbXi.  
  2 皇家变风量产品具备DDC控制和楼宇自控的全部条件 M&rbXi.  
  (1)皇家变风量产品均为压力无关式,为精确的DDC控制和楼宇自控创造了条件,所谓压力无关式是指增加了一个风量传感器,温控器发出的指令不直接送至风阀执行器,而是送往风量控制器作为其设定信号,风量控制器将温控器送来的信号与风量传感器检测到的信号进行比较、运算,然后得到实际控制信号并送往风阀执行器,改变其开度。这种串级控制系
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-04-03
统中风量控制是副环,温度控制是主环。因此当送风管静压发生变化时,末端送风量的变化立即被风量传感器感知,并在尚未影响室内温度前被风量控制回路纠正。 M&rbXi.  
  (2)皇家空调自主开发的双一字、双十字风量传感器具有更多、更合理的探孔布置,并具有更大的动压放大倍数,这样箱体可控最小风量设定值越低,即使在箱体进口条件很不理想地条件下也可提供给控制器精准的信号。皇家空调箱体配置的DDC数字控制器首先含有一个(动压/模拟)转换器将风量传感器的动压信号转换为模拟电子信号,再用一个(模拟/数字)转换器将模拟信号转换为字节”——也就是DDC控制器能理解的数字信息。为了在设定值获得稳定的控制效果,DDC控制器必须感知不太陡峭的动压变化,要获得更低的最小风量设定值同时保证控制的稳定性和有效性,等同于DDC控制器至少要有14个字节的存储。皇家空调采用的DDC控制器均达到这个ASHRAE最新推荐的测量精度标准。也就是说,皇家空调的变风量产品具备DDC控制和楼宇自控所能达到的最高控制标准。 M&rbXi.  
  3 皇家变风量箱与各种自控系统品牌兼容的技术特征 M&rbXi.  
  皇家空调的变风量空调箱对各种主流品牌的楼宇控制设备是开放的,成功应用于Johnson ControlsHoneywellSiemensKMCBolimoDeltaTAC,兼容DDC(直接数字式)和电子模拟式自控设备和以上这些品牌的控制设备兼容,就意味着皇家空调的变风量箱要具有以下技术特性: M&rbXi.  
  (1)空气流速测量 M&rbXi.  
   空气流速测量管的作用是通过测量不同风速下的全压和静压,将全压和静压差值传送给控制器的压力传感器,控制器通过运算将这些压力信号转换成为流量值,这个流量参数对于压力无关型的变风量末端的控制精度有极其重要的影响; M&rbXi.  
   皇家空调的空气流速测量管有一字测量管和十字测量管2种形式; M&rbXi.  
   皇家空调的空气流量测量管空气流速性能曲线符合以上品牌控制器内置软件数学模型或预先设定的程序曲线的要求; M&rbXi.  
   皇家空调的空气流速测量管的精度达到这些品牌控制器的预设程序的精度要求。 M&rbXi.  
  (2)流通截面尺寸的精度 M&rbXi.  
  皇家空调的变风量末端的空气流速测量段尺寸和精度完全满足ASHREA的要求。 M&rbXi.  
  (3)气密性 M&rbXi.  
  皇家空调的变风量末端的箱体气密性和阀板气密性优于ASHREA的规定。 M&rbXi.  
  (4)风阀扭矩 M&rbXi.  
  皇家空调的枢轴阀的扭转阻力非常小,哪怕是对于最小扭矩的执行器,也能满足使用要求。 M&rbXi.  
  (5)风阀流量的线性特征 M&rbXi.  
  风阀开度与空气流量的线性符合以上品牌控制器内置软件数学模型或预先设定的程序曲线的要求。 M&rbXi.  
  (6)阀片阀轴 M&rbXi.  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-04-03
阀片阀轴的尺寸及精度与以上品牌的风阀执行器尺寸匹配; M&rbXi.  
   阀片阀轴设计合理不易松脱。 M&rbXi.  
  (7)控制箱 M&rbXi.  
   皇家空调的变风量箱配有接线盒,可以保护控制设备免于遭受现场的破坏; M&rbXi.  
   控制箱的尺寸能满足以上全部品牌有足够的安装位置且保证有足够的接线和检修空间; M&rbXi.  
   控制箱有各个方向的出线孔,这些出线孔已经预制好,只需轻轻撬开,可以满足不同品牌的引出线的出口方向; M&rbXi.  
   控制箱为双层底板的设计,保证安装控制器时不会钻穿变风量箱壳体。 M&rbXi.  
  (8)再热装置 M&rbXi.  
  不论是电热型再热装置,还是热水型再热装置,控制输入点数和这些品牌控制器现成的输出点数相匹配,既保证控制精度,同时也不需要额外增加控制点。 M&rbXi.  
  4 结论 M&rbXi.  
  皇家空调与世界著名VAV控制器制造商完美的技术结合,使皇家空调调试工程师们能够根据业主的不同需要,在基础软件平台上,为每一建筑物编制合身的DDC控制和楼宇自控软件,使每一位业主坐在楼宇自控的电脑前,就能随心所欲地调整和享受自己所偏爱的空气品质。 M&rbXi.  
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个