(1)冬季新风送入量不够,室内人员感觉憋闷。 C+B`A9
(2)而强制使用排、送风机长期运行,就要增大送、排风机运转速度,增加送、排风机运转时间,相当于使用定风量系统,必然增大电能的消耗,增加电动风机和电器设备的磨损;全功率的风机运转,又加大了环境噪音的污染。 C+B`A9
4 对存在问题的讨论 C+B`A9
(1)对于室内人员感觉憋闷的问题,客观的分析是: C+B`A9
冬季送风模式是以送热风为主。当环境相对密闭且室内人员较多时,室内环境中的热源增加;包括室内人员,照明灯具,各种类型的办公设备(如计算机、打印机、复印机、扫描仪等),使得室内热量逐渐积累,温度随之升高。而VAV系统就会随着温度的升高,减少送新风量,如此循环的结果就是室内空气的含氧量越来越少,使位于其中的人员缺氧,感到憋闷。而为了避免造成室内人员身体不适的情况,就需要送入大量的新风。此时,必须强制开启送、排风机,排出混浊气体,送入新鲜空气,以满足人员的需要,这又带来了新的问题。 C+B`A9
(2)在强制送新风的情况下,变风量空调机风机转速增大,室内空气流速加快,气流扰动增大,导致距离风口近一些的火灾报警探测器不能及时、准确地捕捉到火灾报警信息,给部分火灾报警的探测器带来了报警不及时的情况。 我们知道火灾报警探测器按规定,是要求均匀安装在每个独立空间顶棚下方相对居中的位置(一般按1个/80m2)。一般情况下,这里是烟雾最容易到达并聚留的地方。室内气流应相对平稳,使可能产生的火险烟雾顺利到达顶棚火灾探测器所处位置,保证火灾探测器及时、准确地报出火险信息。 C+B`A9
(3)火灾自动报警系统,主要有两种探测器,一种是烟雾报警探测器,另一种是温度报警探测器,其中烟雾报警探测器对绝大多数的火灾报警的监测是及时和灵敏的;但是,会受到变风量空调系统临近探测器的末端设备产生气流的影响,使探测灵敏度降低,延迟火灾报警时间。而温度报警探测器对实施联动控制大型设备设施仅具有辅助判断功能,是为了确保联动设备(如防火卷帘门、气体灭火系统、水喷淋系统、防火阀等)启动的准确性和可靠性,避免造成不必要的损失,火警的报出是滞后的。火险不能及时报警的问题,对于馆舍的消防安全是有害问题。分析认为产生这一矛盾的原因是:其一,空调系统设计人员与消防系统设计人员之间的沟通、协调不够,使设备布局不够合理;其二,室内建筑结构空间有限,造成设备安装的拥挤。 C+B`A9
5 解决的途径 C+B`A9
(1)首先,室内末端的送、排风口应当远离火灾探测器安置点,使火灾探测器的探测区域气流相对平稳,使可能产生的烟雾能够正常上升,保证火灾探测器与烟雾的及时接触,确保火灾探测器的及时报警,是在设计时就必须考虑的问题。 C+B`A9
(2)变风量空调系统在进行末端设计时,既要考虑合理的送、回风路径,最大限度地提高系统效率,也要考虑其气流不至于影响到火灾探测器的正常检测功能。 C+B`A9
(3)进一步增加火灾探测器的密度,用于弥补或减小由于变风量空调系统、防排烟系统、新风设备正常运行造成气流扰动问题对火灾探测器的影响。 C+B`A9