1 冷却水温度对冷水机组制冷量的影响 a-9Y U
a-9Y U
我们都知遭 :从运行费来讲,在蒸发温度和压缩机转数一定的情况下,冷凝温度越低,制冷系数越大,耗电量就越小。据测算,冷凝温度每增加1℃,单位制冷量的耗功率约增加3%-4%.所以,从这一角度来讲,保持冷凝温度稳定对提高冷水机组的制冷量是有益的。但为达到此目的,需采取以下措施:增加冷凝器的换热面积和冷却水的水量;或提高冷凝器的传热系数,但是,对于一个空调冷却系统来说,增加冷凝器的面积几乎是不可能的。 a-9Y U
增加冷却水的水量势必增加水在冷凝器内的流速,这将影响制冷机的寿命,同时还增加了冷却水泵的耗电和管材浪费等一系列问题,而且效果也不尽理想。增大冷却塔的型号,考虑一定量的富余系数尚可,但如果盲目加大冷却塔的型号,以追求降低冷却水温也是得不偿失的,而且,冷却水温度还受当地气象参数的限制。提高冷凝器冷却水侧的放热系数,是实际和有效的,而提高放热系的有效途径是减小水侧的污垢热阻,对冷却水补水进行有效的处理. a-9Y U
a-9Y U
2 冷却水的补水问题 a-9Y U
a-9Y U
冷却塔水量损失,包括三部分 :蒸发损失,风吹损失和排污损失,即: a-9Y U
a-9Y U
Qm=Qe+ Qw+Qb a-9Y U
a-9Y U
式中 :Qm为冷却塔水量损失;Qe为燕发水量损失;Qw为风吹量损失;Qb为排污水量损失。 a-9Y U
a-9Y U
(1) 蒸发损失 a-9Y U
a-9Y U
Qe= (0.001+0.00002θ) Δt Q (1) a-9Y U
a-9Y U
式中 :Qe为蒸发损失量; Δt为冷却塔进出水温度差;Q为循环水量;θ为空气的干球温度。 a-9Y U
a-9Y U
a-9Y U
(2) 风吹损失水量 a-9Y U
a-9Y U
对于有除水器的机械通风冷却塔,风吹损失量为 k(zs>kiP
Qw=(0.2%~0.3%)Q (2)