冷却塔选型时应考虑一定余地,我们在工程设计时,一般按制冷机样本所提供的冷却循环水量的110%~115%进行选型。其原因主要有:①冷却塔设计时,湿球温度为28℃,冷水温度为32℃,出水温度为37℃,冷水温度与湿球温度的差为4℃,而某些制冷机参数要求,制冷机进水温度为30℃,对于中南地区,湿球温度一般在27℃~29℃之间,冷却后水温难以达到30℃。②考虑到冷却塔布置时,受周围环境影响,冷却效果达不到设计要求,例如:多塔布置湿空气回流的影响,建筑物塔壁、广告牌对气流通畅的影响。③冷却塔自身质量会影响其热工性能。目前,国产冷却塔,技术含量不高,市场准入条件较低,厂家生产规模不大,质量难以保证,冷却塔在运转一定时间后,出现填料塌陷,配水不均等都影响到冷却效果,在实际工程中,经常出现冷却塔出水温度达不到设计参数要求的现象。④降低冷却塔出水温度,利于制冷机高效运转。空调制冷机组用电量很大,远远高于冷却循环水系统,包括冷却塔风机的用电量。冷却塔选型时适当放大,对于制冷机高效运转,节约运转费用有很大好处。 ^uS/r#l
二、冷却塔的集水设施 ^uS/r#l
冷却塔出水的集水设施有两种:集水塔盘和专用集水池(或冷却水箱),在设计时究竟设不设专用集水池,一直存在争议,有人认为:不设专用集水池,循环泵可能将集水盘内水抽空,引起系统进气,造成水泵汽蚀。另一些人认为,冷却塔带集水盘其目的就是不另外再做水池,集水盘设快速补水管,解决水泵抽空问题,那么是否设集水池?我们对不设集水池的系统运行进行分析:一般冷却塔的集水盘有效水深为300~400mm,加深集水盘的有效水深为500`600m,在系统连续正常运行时,当水泵吸水管流速V>1.0m/s时,吸水口旋涡较深,吸水口极易吸气。当水泵吸水管流速V<0.6m/s时,吸水口旋涡不致于将水抽空,也不致于使系统掺气,运行时,不断有水量损失,同时由浮球阀自动补充新水,集水盘处于最高水位。但是,在系统启动时,由于冷却塔配水管及填料上的附着水来不及补充至集水盘,造成集水盘水被抽空,停机时,配水管及填料上的附着水继续进入集水盘,这样造成集水盘水量溢流掉。 ^uS/r#l
例如,对于单台冷却塔循环水量为500m3/h,冷却塔直径D=6.6m,冷却塔配水管至出水口高度为5.1m,塔内水流速为V=0.05m/s,经计算在塔内淋水时间为102s,在这段时间内,循环流量为14m3,一般情况下,冷却塔集水盘可提供8m3调节水量,其余6m3水量要求补水在1.7min内补充,补充水管管径只有DN50,不能在短时满足补水要求,这样必将造成集水盘被抽空,通常解决办法采用快速补水管补水,快速补水管管径需要DN200,流速为1.92m /s,但是这么大的快速补水管,并且需要瞬时提供这么大的水量,一般难以实现。冷却塔一般放在裙房顶或主楼屋顶,市政自来水无论从水量水压上均难以满足要求,如果采用加压补水,系统将会变得更复杂,且操作不便,也非常不经济。对于办公楼、商业建筑等空调,一般为白天运行,夜间停机,这样必将造成每天开机时,出现集水盘被抽空,停机时出现溢水现象。因此,根据上述分析及使用单位的反馈意见,我们在设计时,除一些小型塔采用加深水盘外,均另设集水池。 ^uS/r#l
三、循环冷却水系统的水质处理 ^uS/r#l
对于开式冷却循环水系统,冷却水吸收热量后,与空气接触, CO2逸入空气中,水中溶解氧和浊度增加,造成冷却循环水系统有4大问题:腐蚀、结垢、菌藻滋生及污泥。如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备,大幅度降低热交换效率,造成能源的浪费。因此,对系统水进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分必要的。 ^uS/r#l
目前,对冷却循环水进行处理分为物理法和化学法两种。 ^uS/r#l