6.6 活性污泥法 
 BYS lKTh  I 一般规定 
6.6.1 根据去除碳源污染物、脱氮、除磷、好氧污泥稳定等不同要求和外部环境条件,选择适宜的活性污泥处理工艺。 
6.6.2 根据可能发生的运行条件,设置不同运行方案。 
6.6.3 生物反应池的超高,当采用鼓风曝气时为0.5~1.Om;当采用机械曝气时,其设备操作平台宜高出设计水面0.8~1.2m。 
6.6.4 污水中含有大量产生泡沫的表面活性剂时,应有除泡沫措施。 
6.6.5 每组生物反应池在有效水深一半处宜设置放水管。 
6.6.6 廊道式生物反应池的池宽与有效水深之比宜采用l:l~2:1。有效水深应结合流程设计、地质条件、供氧设施类型和选用风机压力等因素确定,可采用4.0~6.Om。在条件许可时,水深尚可加大。 
6.6.7 生物反应池中的好氧区(池),采用鼓风曝气器时,处理每立方米污水的供气量不应小于3m3 。好氧区采用机械曝气器时,混合全池污水所需功率不宜小于25W/m3;氧化沟不宜小于15W/m3。缺氧区(池)、厌氧区(池)应采用机械搅拌,混合功率宜采用2~8W/m3。机械搅拌器布置的间距、位置,应根据试验资料确定。 
6.6.8 生物反应池的设计,应充分考虑冬季低水温对去除碳源污染物、脱氮和除磷的影响,必要时可采取降低负荷、增长泥龄、调整厌氧区(池)及缺氧区(池)水力停留时间和保温或增温等措施。 
6.6.9 原污水、回流污泥进入生物反应池的厌氧区(池)、缺氧区(池)时,宜采用淹没入流方式。 
Ⅱ 传统活性污泥法 
6.6.10 处理城镇污水的生物反应池的主要设计参数,可按表6.6.10的规定取值。 
6.6.11 当以去除碳源污染物为主时,生物反应池的容积,可按下列公式计算: 
1 按污泥负荷计算: 
2 按污泥泥龄计算: 
式中 V—— 生物反应池容积(m3); 
So—— 生物反应池进水五日生化需氧量(mg/L); 
Se—— 生物反应池出水五日生化需氧量(mg/L)(当去除率大于90%时可不计入); 
Q—— 生物反应池的设计流量(m3/h); 
Ls—— 生物反应池五日生化需氧量污泥负荷[kgBOD5 /(kgMLSS·d)]; 
X—— 生物反应池内混合液悬浮固体平均浓度(gMLSS/L); 
Y—— 污泥产率系数(kgVSS/kgBOD5),宜根据试验资料确定,无试验资料时,一般取0.4~0.8; 
Xv—— 生物反应池内混合液挥发性悬浮固体平均浓度(gMLVSS/L); 
θe—— 污泥泥龄(d),其数值为0.2~15; 
Kd—— 衰减系数(d-1),20℃的数值为0.04~0.075。 
6.6.12 衰减系数Kd值应以当地冬季和夏季的污水温度进行修正,并按下列公式计算: 
式中 KdT—— T℃时的衰减系数(d-1); 
Kd20—— 20℃时的衰减系数(d-1); 
T—— 设计温度(℃); 
θT—— 温度系数,采用1.02~1.06。 
6.6.13 生物反应池的始端可设缺氧或厌氧选择区(池),水力停留时间宜采用0.5~1.0h。 
6.6.14 阶段曝气生物反应池宜采取在生物反应池始端1/2~3/4的总长度内设置多个进水口。 
6.6.15 吸附再生生物反应池的吸附区和再生区可在一个反应池内,也可分别由两个反应池组成,并应符合下列要求: 
1 吸附区的容积,不应小于生物反应池总容积的1/4,吸附区的停留时间不应小于0.5h。  BYS lKTh  
2 当吸附区和再生区在一个反应池内时,沿生物反应池长度方向应设置多个进水口;进水口的位置应适应吸附区和再生区不同容积比例的需要;进水口的尺寸应按通过全部流量计算。 
6.6.16 完全混合生物反应池可分为合建式和分建式。合建式生物反应池的设计,应符合下列要求: 
1 生物反应池宜采用圆形,曝气区的有效容积应包括导流区部分。  BYS lKTh  
2 沉淀区的表面水力负荷宜为0.5~1.Om3/(m2·h)。 
Ⅲ 生物脱氮、除磷 
6.6.17 进入生物脱氮、除磷系统的污水,应符合下列要求: 
1 脱氮时,污水中的五日生化需氧量与总凯氏氮之比宜大于4。  BYS lKTh  
2 除磷时,污水中的五日生化需氧量与总磷之比宜大于17。  BYS lKTh  
3 同时脱氮、除磷时,宜同时满足前两款的要求。  BYS lKTh  
4 好氧区(池)剩余总碱度宜大于70mg/L(以CaCO3计),当进水碱度不能满足上述要求时,应采取增加碱度的措施。 
6.6.18 当仅需脱氮时,宜采用缺氧/好氧法(ANO法)。 
1 生物反应池的容积,按本规范第6.6.11条所列公式计算时,反应池中缺氧区(池)的水力停留时间宜为0.5~3h。  BYS lKTh  
2 生物反应池的容积,采用硝化、反硝化动力学计算时,按下列规定计算。 
1)缺氧区(池)容积,可按下列公式计算: 
式中Vn—— 缺氧区(池)容积(m3); 
Q—— 生物反应池的设计流量(m3/d); 
X—— 生物反应池内混合液悬浮固体平均浓度(gMLSS/L); 
Nk—— 生物反应池进水总凯氏氮浓度(mg/L); 
Nte—— 生物反应池出水总氮浓度(mg/L); 
△Xv—— 排出生物反应池系统的微生物量(kgMLVSS/d); 
Kde—— 脱氮速率[(kgNO3-N)/(kgMLSS·d)],宜根据试验资料确定。无试验资料时,20℃的Kde值可采用0.03~0.06(kgN03-N)/(kgMLSS·d),并按本规范公式(6.6.18-2)进行温度修正;Kde(T)、Kde(20)分别为T℃和20℃时的脱氮速率; 
T—— 设计温度(℃); 
Yt—— 污泥总产率系数(kgMLSS/kgBOD5),宜根据试验资料确定。无试验资料时,系统有初次沉淀池时取0.3,无初次沉淀池时取0.6~1.0; 
y—— MLSS中MLVSS所占比例; 
So—— 生物反应池进水五日生化需氧量(mg/L); 
Se—— 生物反应池出水五日生化需氧量(mg/L)。 
2)好氧区(池)容积,可按下列公式计算: 
式中 Vo—— 好氧区(池)容积(m3); 
θco—— 好氧区(池)设计污泥泥龄(d); 
F—— 安全系数,为1.5~3.0; 
μ—— 硝化菌比生长速率(d-1); 
Na—— 生物反应池中氨氮浓度(mg/L); 
Kn—— 硝化作用中氮的半速率常数(mg/L); 
T—— 设计温度(℃); 
0.47—— 15℃时,硝化菌最大比生长速率(d-1)。 
3)混合液回流量,可按下列公式计算: 
式中 QRi—— 混合液回流量(m3/d),混合液回流比不宜大于400%; 
QR—— 回流污泥量(m3/d); 
Nke—— 生物反应池出水总凯氏氮浓度(mg/L); 
Nt—— 生物反应池进水总氮浓度(mg/L)。 
3 缺氧/好氧法(ANO法)生物脱氮的主要设计参数,宜根据试验资料确定;无试验资料时,可采用经验数据或按表6.6.18的规定取值。 
6.6.19 当仅需除磷时,宜采用厌氧/好氧法(ApO法)。 
1 生物反应池的容积,按本规范第6.6.11条所列公式计算时,反应池中厌氧区(池)和好氧区(池)之比,宜为1:2~l:3。  BYS lKTh  
2 生物反应池中厌氧区(池)的容积,可按下列公式计算: 
式中 Vp—— 厌氧区(池)容积(m3); 
tp—— 厌氧区(池)水力停留时间(h),宜为l~2; 
Q—— 设计污水流量(m3/d)。 
3 厌氧/好氧法(ApO法)生物除磷的主要设计参数,宜根据试验资料确定;无试验资料时,可采用经验数据或按表6.6.19的规定取值。