1) 外形尺寸:600毫米×500毫米×200毫米 e#6H[t  
e#6H[t  
2) 安装方式:标准螺孔 e#6H[t  
e#6H[t  
3) 工作环境:-20℃~+50℃,防尘,防潮 e#6H[t  
e#6H[t  
4) 工作电源:220伏特交流 e#6H[t  
e#6H[t  
5) 最大功耗:< 20伏安 e#6H[t  
e#6H[t  
6) 楼宇系统后备电源持续时间:48小时 e#6H[t  
e#6H[t  
  e#6H[t  
e#6H[t  
1.10.3信号采集控制器SSU e#6H[t  
e#6H[t  
SSU根据管理对象不同分成多种型号,可检测水表、电表等多种计量仪表的信号。SSU由一个高性能单片微处理器及外围芯片构成,结构简单,性能可靠。并可通过RS485网络与FMU连接。FMU和SSU及附属计量仪表采用系统集中供电和蓄电池后备供电结合的方式,当市电停电时可保持48小时正常工作。 e#6H[t  
e#6H[t  
通用技术指标如下: e#6H[t  
e#6H[t  
1) 检测精度:由能源计量表确定 e#6H[t  
e#6H[t  
2) 系统误差:无累积误差 e#6H[t  
e#6H[t  
3) 掉电后数据保护功能 e#6H[t  
e#6H[t  
4) 看门狗专用电路,防止程序进入死循环 e#6H[t  
e#6H[t  
5) 外形尺寸:130毫米×100毫米×30毫米 e#6H[t  
e#6H[t  
6) 安装方式:标准螺孔 e#6H[t  
WrNLGkt  
7) 工作环境:-20℃~+50℃,防尘,防潮 WrNLGkt  
WrNLGkt  
8) 工作电源:12伏直流 WrNLGkt  
WrNLGkt  
9) 最大功耗:<0.25瓦 WrNLGkt  
WrNLGkt  
  WrNLGkt  
WrNLGkt  
1.10.4脉冲自来水表 WrNLGkt  
WrNLGkt  
LXSC系列旋翼干式水表主要用于记录流径管道内的自来水量。并能将自来水使用量转换成脉冲信号,进行远程抄表和计量。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
其通用技术指标 WrNLGkt  
WrNLGkt  
1) 最大流量:3-30立方米/小时 WrNLGkt  
WrNLGkt  
2) 最小流量:0.045-0.3立方米/小时 WrNLGkt  
WrNLGkt  
3) 口    径:15~50毫米 WrNLGkt  
WrNLGkt  
4) 水    温:小于40℃ WrNLGkt  
WrNLGkt  
5) 公称压力:小于1.0兆帕 WrNLGkt  
WrNLGkt  
6) 示值误差:从包括最小流量至不包括分界 WrNLGkt  
WrNLGkt  
7) 流量的低区为:+5% WrNLGkt  
WrNLGkt  
8) 从包括分界流量至包括最大流量的高区为:+2% WrNLGkt  
WrNLGkt  
  WrNLGkt  
WrNLGkt  
1.10.5脉冲电度表 WrNLGkt  
WrNLGkt  
FD95系列脉冲电度表是测量交流有功电能的感应仪表,并能把电能转换成与之成正比的脉冲数,用于本系统。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
其通用技术指标: WrNLGkt  
WrNLGkt  
1)额定电压:220伏交流 WrNLGkt  
WrNLGkt  
2)额定频率:50赫兹 WrNLGkt  
WrNLGkt  
3)标定电流:5(20)安培 10(40)安培 20(80)安培30(100)安培 WrNLGkt  
WrNLGkt  
4)精度等级:+2.0% WrNLGkt  
WrNLGkt  
5)工作环境:-10℃~+50℃ WrNLGkt  
WrNLGkt  
6)脉冲比率:2imp/r(每盘转数为2个脉冲) WrNLGkt  
WrNLGkt  
7)脉冲宽度:80毫秒 WrNLGkt  
WrNLGkt  
8)额定脉冲输出容量:20毫安 WrNLGkt  
WrNLGkt  
9)流输入电压:5伏直流 WrNLGkt  
WrNLGkt  
1.10.6计费原理 WrNLGkt  
WrNLGkt  
通过以下的公式,计算出实际使用量: WrNLGkt  
WrNLGkt  
        用水量=脉冲数×每个脉冲代表的流量 WrNLGkt  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-04
 用电量=脉冲数×每个脉冲代表的流量    WrNLGkt  
WrNLGkt  
1.10.7集中抄表计费方案 WrNLGkt  
WrNLGkt  
1)  SSU负责累计水、煤气、暖气等各种计量仪表 WrNLGkt  
WrNLGkt  
的脉冲数或能量值,每天定时送到FMU。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
2)FMU的作用是数据储存和简单的数据处理。数据储存是指FMU能够储存每个用户每天的使用量。FMU还可以外接串行的打印机,打印有关用户的数据。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
3)MS与FMU连接,对相关的用户数据进行查询、 WrNLGkt  
WrNLGkt  
记录和打印处理工作。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
1.10.8系统特点 WrNLGkt  
WrNLGkt  
1) 远程楼宇抄表管理软件RMS运行在WINDOWS 95平台,界面美观,容易操作,可生成各种统计报表。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
2) 普通RMS不需连续运行,可利用管理计算机从事其他工作。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
3) 密码保护,防止任意读取用户信息。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
4) 区域管理器FMU选用高品质瑞士工业控制设备,功能强大,结构灵活,可靠性极高。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
5) 模块化设计,系统规模可按实际情况组合,适合各种结构的楼宇使用。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
6) 系统适合各种安装环境,施工方便,工作量小。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
7) 采用RS485工业总线,可靠性高。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
8) FMU系统具有硬时钟,可记录各种时间信息。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
9) 实时计量用户水,煤气数据及自动按月生成报表。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
10)    实时监测用户房间信息,记录及报警。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
11)    实时监测总线及SSU状态,记录及报警。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
12)    后备电源供电,停电后可工作48小时,保证停电状态下水和煤气的计费。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
13)    SSU有多种型号,适应于不同的使用需求。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
1.10.9空调远程抄表系统                                                     WrNLGkt  
WrNLGkt  
大厦管理中空调计费是难以准确实现,一般采用中央空调计费或按时间、空间分摊的方式计算。本系统中可以每个用户的排气扇处安装专门的脉冲计量装置,安水电计费相同的原理对空调计费。如用户需要,可以提供详细的说明。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
2、通信接口 WrNLGkt  
本系统与大楼其他自动化系统,如停车场系统、楼宇自动化系统等,有相互联系,实现数据转换的通信接口。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
通过这个通讯接口,本系统可以与其他系统实现联动。例如:物业管理信息系统可以接收抄表系统和停车场系统的数据,直接参与财务管理系统运算,统一打印收费通知单,统一收费、统一收缴、统一催缴、统一结算,统一汇总。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
3、系统实施费用 WrNLGkt  
本方案可以估算出用户实施系统的大致费用,详细的预算报告还应在详细了解用户需求后给出。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
  WrNLGkt  
WrNLGkt  
信息管理系统 WrNLGkt  
2.1局域网及广域网方案 WrNLGkt  
WrNLGkt  
由于目前部分千兆以太网交换机已经支持了服务质量(QoS)和服务类别(CoS),并且提供了很大的带宽,拥有传输图象、多媒体数据等的潜能,而且还具有低价格和低复杂性的优势,所以建议本大楼的计算机网络系统采用千兆以太网作为骨干网方案,采用交换式快速以太网作为楼层局域网方案。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
本大楼的信息管理系统分为骨干网和楼层局域网两级结构。骨干交换机建议采用具有交换技术的第三层交换机,其应同时具
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-04
WrNLGkt  
WrNLGkt  
预留与后续建筑物的连接接口 WrNLGkt  
WrNLGkt  
提供有线电视接口 WrNLGkt  
WrNLGkt  
2.系统建设方案 WrNLGkt  
8888枢纽大楼结构化综合布线系统由以下几部分构成:设备区、管理区、工作区、垂直干线、水平布线和进线区。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
设备区 WrNLGkt  
WrNLGkt  
设备区是整个结构化布线系统的中心枢纽和心脏,提供交换机、网络中心HUB与垂主干系统、垂直主干光纤系统的连接。按整体规划,设备区设置在大楼32B层的智能系统中央控制室内。结构化综合布线系统的总配线架和骨干交换机设置在此设备区中。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
管理区 WrNLGkt  
WrNLGkt  
原则上在大楼内每层设一个专用配线间,配线间内设置综合布线系统配线架,用于本楼层的水平布线配线管理,由于大楼内各楼层的平面安排变化较大,因此专用配线间的位置应根据每楼层的实际情况在不同的位置设置配线间。同时考虑到地下楼层和62层以上的信息点较少,因此1层配线间可以同时负责地下楼层的配线,62层配线间亦可同时负责63-65层的配线。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
工作区 WrNLGkt  
WrNLGkt  
工作区是结构化综合布线系统划分的管理区域,工作区内可以包括各种类型的终端接口。本方案中对楼内通信系统的终端接口按以下原则进行布置: WrNLGkt  
WrNLGkt  
A、根据需要,每个坐席设置1个语音接口,2个数据接口,领导办公室坐席配置2个语音接口,2个数据接口,同时为传真机,网络打印机等设备预留一定的语音、数据接口; WrNLGkt  
WrNLGkt  
B、出租楼层及商业用房,每层在该楼层配线间预留100个语音接入点,8个数据点。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
C、为信息中心设置200个语音接口,200个数据接口。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
D、为通信、动力机房预留足够的信息点、 WrNLGkt  
WrNLGkt  
根据以上原则,预测本大楼内的语音、数据接口数约为9051个。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
 本方案中对楼内有线电视系统的终端接口按以下原则进行配置: WrNLGkt  
WrNLGkt  
根据实际需要为会议室和处长以上级别的办公室提供有线电视点,总计78个。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
垂直干线 WrNLGkt  
WrNLGkt  
本大楼综合布线的垂直干线由位于32B层的中央控制室内的总配线架引出,进入配线间内的专用竖井,再沿竖井敷设至各楼层配线间内的楼层交换机上。对于语音通信系统的垂直干线,从中央控制室内的总配线架至用户交换机配线间采用五类50对大对数线缆;对于计算机系统的垂直干线,从中央控制室内的总配线架至每个楼层交换机配线间采用12芯多模光纤,从楼层交换机配线间至用户间的连接采用六类UTP线缆。 WrNLGkt  
WrNLGkt  
水平布线 WrNLGkt  
WrNLGkt  
水平线缆由楼层用户交换机配线间引出,根据房间的不同用途,建议水平布线方法如下: WrNLGkt  
WrNLGkt  
写字间和商业用房: WrNLGkt  
WrNLGkt  
一部分通过地面水平金属槽道(水平金属槽道暗埋于地面找平层水泥砂浆中)敷设至每个房间,若地面水平金属槽道出现局部容量“瓶颈”,则另一部分线缆亦可通过走廊天花内的吊顶式水平金属槽道敷设,再通过在一定位置上设置的吊顶式水平金属分支槽道进入房间内,沿柱子下至地面水平金属槽道敷设至工作区。线缆在工作区内的地面金属槽道上来后,可以利用屏风的内部暗槽作为走线管道敷设至信息插座上。另外,吊顶式水平金属分支槽道亦适用于大楼投入使用后,若楼层使用功能发生改变,可以更方便以后的线缆敷设。 WrNLGkt  
kZ2+=/DYN  
通信设备机房: kZ2+=/DYN  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-04
若不设架空地板,可采用明线槽敷设;若设架空地板,则采用与出租写字间和商业用房相似的布线方法。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
建筑设备机房: kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
采用明线槽沿墙敷设。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
会议室、办公室: kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
可按出租写字间和商业用房的布线方式,若有架空地板,亦可将水平金属槽道暗置于架空地板内。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
营业厅: kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
通常有吊顶,可沿吊顶内敷设。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
地下车库: kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
可采用明线槽沿顶板敷设。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
光纤信息点单独通过Φ25mmPVC塑料管敷设至工作区。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
考虑综合布线系统的统一规划、灵活互换的特点,以及日后维护方便减少营运成本等因素,建议话音、数据水平均采用六类UTP线缆。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
进线区 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
由于本大楼内设有市话程控交换机,所以结构化综合布线系统的进线区为从测量室MDF至中央控制室内的总配线架,不需另行设计进/出线和雷电/过压保护系统。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
3.系统配置 kZ2+=/DYN  
语音系统: kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
楼内用户可作为市话用户直接与市话程控交换机相连,而不必再建设用户小交换机,也不必考虑复杂的接入网方案,只需要考虑CENTREX和其它增值业务。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
4投资估算 kZ2+=/DYN  
*******8888枢纽综合大楼综合布线系统统计布放信息点约为9051个,其中语音信息点数约为2369个,数据信息点数约为3766个,预留语音信息点数约为2700个,预留数据信息点数约为216个,有线电视点62个。具体投资预算请查阅附表。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(六)智能系统一体化集成 kZ2+=/DYN  
1系统功能 kZ2+=/DYN  
根据本大厦各弱电子系统的实际建设标准及预期的使用情况,利用计算机技术、自动控制技术、网络通信技术和图形显示技术,将大厦内各弱电子系统的管理工作集成在同一个计算机图形操作界面上进行集中式管理,从而成为一套一体化的计算机管理系统(即:IBMS);实现了大厦内部的信息、资源、任务共享;达到了低运营成本、高生产力、高安全性的目的;提高了大厦的全局事件、物业管理的效率和综合服务的能力。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
我们认为本大厦各弱电子系统应该纳入系统集成范畴的包括如下: kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
办公自动化系统; kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
通信网络系统; kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
楼宇自控系统; kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
闭路电视监控系统; kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
防盗报警系统; kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
公共广播及消防紧急广播系统; kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
非接触式智能一卡通管理系统(一卡通管理系统包括:门禁管理子系统、考勤管理子系统、巡更管理子系统、消费管理子系统、停车场管理子系统); kZ2+=/DYN  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-04
注:由于消防报警系统的安全稳定性要求较高,相关系统与之联动也只是由传统的硬接线方式解决,因此建议不纳入系统集成范畴。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
该一体化系统集成的实施目标是以系统集成、功能集成、网络集成和相应的软件界面集成等多种集成技术为基础,结合标准化、模块化以及系列化开放性设计的一体化系统集成模式。以中央监控管理层、部门监控(分层)管理层和现场信息采集与控制层的三层组织结构,通过系统一体化的公共通讯网络,同时在整个大厦内采用统一的计算机操作平台,运行在同一软件界面下,以实现集中监视,控制和管理的功能。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
系统应有功能 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
体现在中央管理层及部门监控管理层上,实现对各子系统进行监控管理的功能,具备各系统独立运作的全部功能。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
*系统联动功能 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
本大厦综合保安管理系统及楼宇自控系统中的各个子系统并不是孤立的,各个子系统之间应具有必要的联动功能;另外,根据实际需要,本大厦中的楼宇自控系统、消防报警系统还需与保安监控系统的部分子系统进行互联,以提高本大厦的综合管理水平,实现集中监控管理。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
以下是保安监控系统各子系统之间与楼宇自控系统、消防报警系统需实现的主要互联内容: kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(1)防盗报警系统与闭路电视监控系统的联动 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当有人进入处于布防状态的防盗报警系统某双鉴探测器的探测区域(位于公共场所或公共走道)时,该探测器直接通过系统联线将告警信号传送给闭路电视监控系统控制主机,经过信号识别,控制主机及时将该报警区附近的闭路电视监控摄像机摄录到的现场画面切换显示在闭路电视监控控制中心的监视器上,供保安人员进行监视,同时启动实时录像机进行录像。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(2)防盗报警系统与闭路电视监控系统的联动 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当有人采取非法手段进入已布防的办公室时,室内防盗探测器(门磁、双鉴等)将探测到的告警信号传送给防盗报警系统控制主机进行处理,然后再由控制主机发送特定联动信号给闭路电视监控系统控制主机,从而联动闭路电视监控系统进行监视和录像。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(3)闭路电视监控系统与楼宇自控系统照明设备监控子系统的联动 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当有人进入处于布防状态的防盗报警子系统某双鉴探测器的探测区域时,探测器发出告警信号后,防盗报警子系统联动楼宇自控系统的照明设备监控子系统,控制该区域的灯光自动打开,以便进行监视摄像。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(4)消防报警系统与闭路电视监控系统的联动 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当某处的消防报警系统烟感探头或温感探头探测到火警时,探头将报警信号传输至消防报警系统中心进行处理,然后消防报警系统中心将处理过的报警信号传送给闭路电视监控控制主机从而联动闭路电视监控系统进行监视和录像,显示在闭路电视监控控制中心的监视器上。 kZ2+=/DYN  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 35楼 发表于: 2010-02-04
(5)智能卡电子门禁系统与防盗报警子系统、闭路电视监控系统的联动 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当有人采用非法途径开启装有电子门禁的门时,报警装置将提示安保人员及时采取措施,同时联动闭路电视监控系统进行监视和录像,而电子门禁子系统则自动记录下事件的相关信息。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(6)智能卡电子门禁系统与楼宇自控系统的联动 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当有人采用正当途径开启电子门禁时,电子门禁系统联动楼宇自控系统自动接通室内灯光照明电路并启动空调设备工作。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(7)消防报警系统与智能卡电子门禁系统的联动 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当某处出现火情时,消防报警系统控制中心将该处的电源切断的同时联动智能卡电子门禁系统自动开启各相关通道的电子门锁,以便人员逃生。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(8)停车场管理系统与闭路电视监控系统的联动 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当车辆进入停车场进行读卡登记时,停车场管理系统联动闭路电视监控系统对车辆外型特征进行自动摄像,并进行电脑存档;当车辆驶出停车场进行读卡检验时,停车场管理系统自动调出车辆存档图像资料供监控中心管理人员判别,防止车辆被盗。另外,停车场管理系统还可联动闭路电视监控系统对非法进出车辆及驾驶人员进行实时录像存档,以便保安管理人员进行事后分析和处理。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(9)停车场管理系统与闭路电视监控系统及防盗报警系统的联动 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当有车辆强行冲闸时,停车场管理系统联动防盗报警系统发出告警音提示安保人员及时采取措施,同时联动闭路电视监控系统进行监视及实时录像。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(10)消防报警系统与公共广播系统的联动 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当某层出现火情时,消防报警系统立即联动公共广播系统实现消防分层广播,及时疏散人群。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(11)楼宇自控系统中的空调设备监控子系统与消防报警系统的联动 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当火警发生并得以确认时,消防报警系统向楼宇自控系统发送报警信号,输送火灾发生的楼层位置、报警地址等信息,楼宇自控系统根据传送的火警信号,关闭火灾层及相邻上下两层的空调机、新风机,并切断相应的电源,或者按需要关闭相应的若干层空调,减少空调大量电源的消耗,保证消防电源的供给。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(12)楼宇自控系统中的通风设备监控子系统与消防报警系统的联动: kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当火警发生并得以确认时,消防报警系统向楼宇自控系统发送报警信号,楼宇自控系统按预设定程序开启相应楼层的排风机、送风机,关闭一些楼层影响火灾情况的送风机,保证排烟系统的畅通,保证人身安全。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(13)楼宇自控系统中的照明设备监控子系统与消防报警系统的联动: kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当火警发生并得以确认时,消防报警系统向楼宇自控系统发送报警信号,输送火灾发生的楼层位置,报警地址等信息,楼宇自控系统根据传送的火警信号,在一
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 36楼 发表于: 2010-02-04
定延时时间后,自动切断相应火灾上下三层的办公照明及整座大厦内非必要的公共照明,保证消防电源的供给。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(14)楼宇自控系统中的照明设备监控子系统与闭路电视监控系统及防盗报警系统的联动: kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
当防盗报警系统发现有报警信号时,将与闭路电视监视系统联动,CCTV系统按预设定程序将报警邻近摄像机摄录的图像显示在监视器墙上,以甄别报警情况是否属实,如报警发生在晚上,有部分区域的灯可能是处于关闭状态,摄像机在能见度较低的情况下,摄录的图像是比较模糊的,而楼宇自控系统通过集成得以资源共享,在得到报警信号后及时作出支援,指挥开启相应位置的照明系统,发挥潜在的系统联动功能。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(15)楼宇自控系统对空调系统风机盘管的联网监控: kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
楼宇自控系统可通过联网型三速温控开关对空调系统风机盘管进行联网监控:一方面办公人员可以像平常一样作现场的手动操作,设定自己需要的温度;另一方面可以借助自己的桌面电脑进入智能楼宇管理网络,输入风机盘管编号和自己的密码,进入相应的风机盘管监控画面,在上面随意设置自己所需的温度、湿度及其它可调参数,并有当天适宜温湿度作为参照,任意调节自己满意的舒适环境。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
利用办公自动化系统进行系统管理的新功能 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
这里所提到的‘新功能’实际上是指在原有办公自动化系统应具备的管理功能基础上,经过与楼宇自控系统、综合保安管理系统等集成以后所派生出来的功能。这样的办公自动化系统实质上应该是把基于不同技术的管理系统、办公设备,用联网的方式集成为一体,充分利用网络上的数据、信息共享,将语言、文字、图像、数据处理等功能组合在一个系统中,使办公室具有处理和利用这些功能的能力,来提高综合办事和行政管理的科学化和高效率。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
下面,我们将综合保安管理系统中各子系统共享的数据信息,利用办公自动化系统实现对综合保安管理系统进行日常事物管理的功能,具体如下: kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(1)    利用智能一卡通系统中的考勤信息; kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
通过办公自动化系统网络上的个人终端,可以查询个人的考勤记录或提出请假要求。例如:迟到、早退等的具体出勤信息。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
相关的部门领导,可以直接在个人终端上查询本部门工作人员的出勤记录,考查员工的工作情况,并生成电子报表。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
相关的管理部门,可以在部门终端上进行所有工作人员的出勤统计生成电子报表,并通过网络将报表发送至财务部门以便进行工资核算。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
(2)    利用智能一卡通系统中的个人信息资料 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
通过办公自动化系统网络上的个人终端,可以查询并修改个人及部门员工的信息资料,例如:个人的职位或部门变迁、卡片的报失等。 kZ2+=/DYN  
kZ2+=/DYN  
利用智能一卡通系统中的停车场管理信息
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 37楼 发表于: 2010-02-04
①   相关管理部门可以通过办公自动化系统网络上个人终端查询停车场中的车辆情况,例如:车库中有什么车未被使用、什么车已经被什么人使用等。 J 6S  
J 6S  
②   需要使用车辆的人员可以通过办公自动化系统网络上个人终端,将预定车辆的信息通过网络传送至车辆管理部门来进行车辆的预订,例如:什么时候要车、去哪儿、要什么车、是否需要配备司机等。 J 6S  
J 6S  
(1)    利用智能一卡通系统中的个人消费信息 J 6S  
J 6S  
①   通过办公自动化系统网络上的个人终端,可以查询个人的消费情况,例如:余款金额、收支状况等。 J 6S  
J 6S  
②   也可以通过办公自动化系统网络上的个人终端向消费管理部门发送有关消费的充值信息,对所持卡片进行充值。 J 6S  
J 6S  
③   消费管理部门通过办公自动化系统网络上的个人终端对相关消费信息进行整理统计生成电子报表,并将该电子报表通过网络送至财务部门进行核算。 J 6S  
J 6S  
(2)    利用智能一卡通系统中的门禁信息 J 6S  
J 6S  
①   相关管理部门可以通过办公自动化系统网络上个人终端查询各会议室的使用情况,例如:哪个部门在开会、用哪间会议室等。 J 6S  
J 6S  
②   需要使用会议室的部门或个人可以通过办公自动化系统网络上个人终端,将预定会议室的信息通过网络传送至相关管理部门来进行会议室的预订,例如:什么时候开会、要哪间会议室、需要配备什么会议设备等。 J 6S  
J 6S  
③   安保部门可以通过个人终端查询什么人在下班后还未离开哪间办公室。 J 6S  
J 6S  
(3)    关单位可以利用办公自动化系统网络上个人终端,通过网络向安保部门发送相关的广播信息,例如:什么单位在什么时候需要广播什么内容等。 J 6S  
J 6S  
(4)    利用楼宇自控系统的信息 J 6S  
J 6S  
各单位的相关管理部门可以通过办公自动化系统网络上的个人终端,了解本单位内部的空气质素、环境温湿度等状况。并可以通过网络向物业管理部门发送有关的环境要求信息。也可以通过网络向物业管理部门发送有关设备的维修、维护信息。 J 6S  
J 6S  
(5)    物业管理部门可以通过办公自动化系统网络上的个人终端,向各单位或部门发送相关楼宇中的弱电系统信息及公共消费信息,例如:某系统在什么时候什么地点需要维修或维护、某公共消费场所的消费金额需要改变等。 J 6S  
J 6S  
2系统方案 J 6S  
2.1对各机电子系统进行统一的监测、控制和管理 J 6S  
本集成系统将分散的、相互独立的各弱电子系统的管理工作集成在一起,并用相同的软件操作界面对各子
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 38楼 发表于: 2010-02-04
系统进行集中监视。总经理、部门经理、物业管理部门以及管理员可以通过自己的桌面计算机对系统进行监视和管理;他们可以看到环境温度、湿度等参数,空调、电梯等设备的运行状态,大楼的用电、用水、通风和照明情况,以及保安、巡更的布防状况等信息。这种监视功能是方便的,可以以生动的图形方式和方便的人机界面展示你希望得到的各种信息。这些功能主要方便物业管理公司对各子系统进行集中管理。从而提高大厦的管理水平。 J 6S  
J 6S  
2.2提供开放的数据结构,共享信息资源 J 6S  
随着计算机和网络技术的高度发展,信息环境的建立及形成已不是一件困难的事。虽然系统产品供应商们正在努力制订各种应用层次的通讯协议标准,但在目前条件下,真正限制信息系统发展的是不同数据类型之间的信息交换或者说是系统之间的通讯接口。如果集成信息系统无法得到需要的数据,就不能发挥有效的作用。传统上各弱电子系统自成体系工作,并不和外界交换信息。由于各系统的数据结构及通讯格式不同,集成系统无法方便地采集所需资料及信息,用户花费大量资金、心血建立的信息服务系统、物业管理系统、设备维护系统、决策辅助系统就不能发挥应有的潜在能力。计算机集成网络系统将真正解决这样的数据、信息交换问题。它建立一个开放的工作平台,采集、转译各子系统的数据,建立对应系统的服务程序,接受网络上所有授权用户的服务请求,即实现了数据共享。这种网络环境下的分布式客户机/服务器结构使集成信息系统充分发挥其强大的功能。 J 6S  
J 6S  
2.3对各子系统的接入要求 J 6S  
本BMS实现对弱电系统的集散式管理,各弱电系统系统可独立运作,各系统通过各自的开放接口接入BMS系统,实现各系统的集成。 J 6S  
J 6S  
为了在BMS上最终实现基于计算机网络的系统集成,我们将对所有各子系统分别提出专门的技术要求,这里特别提出实现联网通讯所必须的通讯接口要求。 J 6S  
J 6S  
任何弱电子系统是否能集成于网络系统中,关键在于这个子系统的主控制机或主控制器是否具有开放的上位机通讯接口和通讯协议。为了实现弱电各子系统的集成,子系统供货商必须在签订设备合同之前,提供相应的通讯协议文本。 J 6S  
J 6S  
实现联网通讯的子系统通讯接口是以下列方式进行的: J 6S  
J 6S  
子系统的监控计算机或者主控制器和它们的软件资料应具备下列四点特征(这四点特征不一定需要同时具备,但至少应具备其中一点): J 6S  
J 6S  
1)子系统供货商应提供主控制机和上位计算机通讯(例如串行通讯RS-232)完整的通讯协议文本,这种文本必须包括如下内容: J 6S  
J 6S  
a)串行通讯数据格式和通讯参数(波特率,起始位,数据位,停止位,校验位,数据段(帧)结构); J 6S  
J 6S  
b)串行通讯的呼叫联络应答方式; J 6S  
J 6S  
c)所有读/写控制命令(代码); J 6S  
J 6S  
d)异步通讯的定时规则; J 6S  
J 6S  
e)全部数据结构和数据选址方法; J 6S  
J 6S  
f)建立上位机通讯所必须的一切资料。 J 6S  
J 6S  
对通讯协议的要求是内容完整,能据此编程实现通讯,通讯协议的版本必须和主控制机版本一致。通讯协议文本作为供货产品的一个重要组成部分,供货商应对其负全责,如果通讯协议不完整或不能据以实现通讯,则应视为供货商违约。 J 6S  
J 6S  
2)子系统监控计算机运行在Windows环境下,其监控软件是Windows的应用程序,支持微软系统的网络分布对象构件模型;支持对象的连接和嵌入(OLE);支持动态数据交换(DDE)。供货商应提供监控参数的数据结构和应用说明资料。 J 6S  
J 6S  
3)子系统监控软件支持开放的数据库通讯接口(ODBC),供货商应提供监控参数的数据库结构和应用说明资料。 J 6S  
J 6S  
4)供货商针对开发工具提供对子系统进行访问的相关的功能函数、模块及应用说明资料。以便利用这些函数和模块进行二次开发。 J 6S  
J 6S  
3.系统的建设方案 J 6S  
3.1系统的配置 J 6S  
J 6S  
系统采用同一个操作系统的计算机平台和统一的监控管理界面,对大楼内的保安(门禁、防盗报警、闭路电视)、智能卡“一卡通”系统、楼控系统等进行监视与控制,实现大楼内各实时子系统的高度集成。同时系统将收集到的大楼内相关资料分析整理成具有高附
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 39楼 发表于: 2010-02-04
加值的信息,使大厦的管理作业更趋科学化、智能化、自动化。 J 6S  
J 6S  
系统由中央监控工作站、中央服务器、WEB服务器、智能分站和智能软件接口摸块组成。 J 6S  
J 6S  
以下为系统配置说明 J 6S  
J 6S  
央监控工作站是整个系统的监视控制及管理中心。运行支撑软件和监控软件,显示大楼建筑结构楼层平面图,实时、动态地显示各子系统的设备运行状态图,监视各子系统的设备状态、故障和报警,修改运行参数,同时对相应的可控设备进行控制,对各类设备故障和异常状态进行警示和处理,完成由时间程序或者是事件触发的跨子系统之间的联动功能等等。 J 6S  
J 6S  
央服务器用来存储系统运行中产生的各种信息,如运行状态、故障报警参数变化、联动程序执行响应等实时性数据和历史性数据,以支持中央控制平台的运行。 J 6S  
J 6S  
智能分站用于连接各子系统与集成系统,提供双方间协议格式的翻译和转换,起到一个网关的作用,也是各子系统监视和控制信息的汇集处WEB服务器用于通过Intranet和Internet以浏览器的方式实现系统的远程控制和监视智能软件接口摸块为现今国际流行的OPCServer接口软件,用于解决控制网络与信息网络之间的通信整个系统网络完全以TCP/IP网络协议来通信 J 6S  
J 6S  
3.2系统的主要性能指标 J 6S  
J 6S  
1)开放性 J 6S  
J 6S  
所有接口均基于标准的TCP/IP数据接口协议和内容,而接口软件采用现今国际流行的标准接口技术—OPC技术。集成系统可以通过Intranet和Internet以浏览器方式实现监控和管理操作。系统的开放性设计完全遵循国际主流标准以及相关工业标准。 J 6S  
J 6S  
2)可扩展性 J 6S  
J 6S  
应用软件严格遵循了模块化的结构方式进行开发,系统软件功能模块完全根据用户的实际需要和控制逻辑来编制。该系统的网络结构是分布式的结构模式,可为IBMS留出接口,从而满足系统的可扩展性。 J 6S  
J 6S  
3)互连接性 J 6S  
J 6S  
完全基于局域网(Intranet),在物理上和逻辑上可以实现相互之间的互连,实现无缝连接。 J 6S  
J 6S  
4)安全性 J 6S  
J 6S  
网络系统是智能大厦信息集成系统的基础,必须在完善的网络管理和信息安全管理体系下,制定切实可行的管理措施,保证信息集成系统高效、可靠、安全运行。 J 6S  
J 6S  
5)先进性 J 6S  
J 6S  
完全采用目前国际上的主流技术和系统产品,保证前期所选型的系统与今后系统性能提升在技术先进性方面的可延续性。 J 6S  
J 6S  
6)经济性 J 6S  
J 6S  
经济成本是系统集成的重要因素之一,本项目系统设计者从系统目标和业主实际需求出发,选择具有先进性、成熟的、最经济的优质产品;并在系统合理配置和