雷接地系统。 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
1.本工程强电系统重点控制的监控措施 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
(1)电气专业监理人员应核对:核对建筑专业图纸中变配电室耐火等级、防火门选型配合。核对电气专业架空线槽、母线与暖通专业风管的标高配合、散热通风设施的设置,是否有无关管道通过变配电室。 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
(2)低压供电各种电缆特别是防火电缆敷设要求(包括弯曲半径、固定方法)不同,监理单位需要求承包单位编制电缆专项施工方案,确保电缆布放不受损,间距符合规范。电缆施工前应先画出排列图表,并按电缆弯曲半径的要求,确定电缆桥架弯头部位的尺寸,特殊加工订做。电缆施工时按图敷设一根卡固一根。 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
(3)封闭插接式母线槽安装要检查防止损坏绝缘措施,严格控制母线转弯节的测量加工尺寸;母线段与段之间的穿心螺栓绝缘套管要保护不受损伤。要检查段与段对位准确后才可将绝缘螺栓穿入。 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
(4)在配电箱柜的订货之前要注意:低压开关柜应有3C认证;按图纸要求核对订货合同附件(订货说明),内容应包括:外壳保护等级、颜色、防锈做法,设备类别、型号,母线型式、额定电压及额定电流、绝缘水平;断路器等各种开关类别、型号、特性、额定操作电压,连锁的要求,测量仪表、断电保护的要求,并提出对开关柜、配电箱柜出厂试验报告的要求,以备验收需要。 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
根据配电柜电缆敷设方式预先作出电缆进出及固定图,并按该图要求在配电箱柜订货时予留进出线空间,以使箱柜安装及电缆进线顺利进行。 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
3、电气安装工程设备、器材进场验收的监理工作 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
(1)采用的设备材料均应符合国家现行技术标准的规定,审核出厂证明、技术合格证或质量保证书,设备有铭牌及安全认证,进口设备需经国家商检部门检验合格,并有中文的质量合格证明文件及中文的安装使用维护实验要求等技术文件。 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
(2)核对设备材料订货时间,交货条件及附加技术要求, [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
(3)督促承包单位及时做好设备及器材进场后检验:包装密封良好无缺陷;开箱清点并做好记录,规格应符合设计要求附件、备件齐全;按规范要求进行外观检查,需做试验的应由有关部门试验;产品技术文件应齐全,产品合格证必须要有产品名称、规格、执行标准、检验员章、生产厂家、生产日期等。 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
(4)高低压成套配电柜、动力照明配电箱进场验收:检查合格证和随机技术文件,要有生产许可证编号或“CCC”标识;外观检查有铭牌、系统图,柜内元件无损坏,丢失,接线无脱落、脱焊;箱内配线整齐、无绞接现象,导线连接紧密,不伤芯、不断胶,垫圈下螺栓两侧压的绝缘导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,不准采用开口终端端子;箱内开关动作灵活可靠,配有漏电保护回路其动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S;箱内分别设置零线和保护地线汇流排,零线及保护地线经汇流排配出;连接面板等可动部分电线应采用多股铜芯软电线外套塑料管等加强绝缘保护层,可转动部分两端用卡子固定。 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
(5)照明灯具进场验收:检查合格证及检测报告,“CCC”认证证书;外观检查:灯具涂层完整无损伤,附件齐全,放爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有“CCC”标志;成套灯具的绝缘电阻,内部接线等性能进行现场抽样检测,绝缘电阻不小于2MΩ。内部接线为铜芯绝缘电线,截面不小于0.5mm²,橡胶或PVC绝缘电线的绝缘厚度不小于0.6mm。 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
(6)开关插座进场验收:检查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的产品需有“CCC”标志;外观检查有开关、插座面板及接线盒体完整无碎裂、附件齐全;对开关插座的电气机械性能进行现场抽样检测,不同极性带电部件间电气间隙和配电距离不小于3mm;绝缘电阻不小于5MΩ;用自动锁紧螺钉或自切螺钉安装的螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm。软塑固定件经过10次拧紧退出后无松动掉渣;金属间相旋合的螺钉螺母拧紧后完全退出反复5次仍能正常使用;对开关插座、接线盒等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-
(7)电线电缆进场验收:按批查验合格证,合格证有生产许可证编号或“CCC”标志;外观检查包装完好,电缆无压扁、扭曲、铠装不松动;耐热阻燃的电线电缆外护套有明显标志和制造厂标;按制造标准现场抽样检测绝缘厚度和圆形线芯的直径,线径误差不大于标称直径的1%,常用BV型绝缘电线绝缘厚度符合标准,且绝缘层完整无损、厚度均匀;对电线电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。 [Z$H<m{c-
[Z$H<m{c-