8.3 一般项目 F
u^j- Io F
u^j- Io 8.3.1 设置在砌体水平灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝中。水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm 以上。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm 。 F
u^j- Io F
u^j- Io 抽检数量:每检验批抽检3 个构件,每个构件检查3 处。 F
u^j- Io F
u^j- Io 检验方法:观察检查,辅以钢尺检测。 F
u^j- Io F
u^j- Io 8.3.2 设置在砌体灰缝内的钢筋的防腐保护应符合本规范第3.0.11 条的规定。 F
u^j- Io F
u^j- Io 抽检数量:每检验批抽检10% 的钢筋。 F
u^j- Io F
u^j- Io 检验方法:观察检查。 F
u^j- Io F
u^j- Io 合格标准:防腐涂料无漏刷(喷浸),无起皮脱落现象。 F
u^j- Io F
u^j- Io 8.3.3 网状配筋砌体中,钢筋网及放置间距应符合设计规定。 F
u^j- Io F
u^j- Io 抽检数量:每检验批抽10% ,且不应少于5 处。 F
u^j- Io F
u^j- Io 检验方法:钢筋规格检查钢筋网成品,钢筋网放置间距局部剔缝观察,或用探针刺入灰缝内检查,或用钢筋位置测定仪测定。 F
u^j- Io F
u^j- Io 合格标准:钢筋网沿砌体高度位置超过设计规定一皮砖厚不得多于1 处。 F
u^j- Io F
u^j- Io 8.3.4 组合砖砌体构件,竖向受力钢筋保护层应符合设计要求,距砖砌体表面距离不应小于5mm ;拉结筋两端应设弯钩,拉结筋及箍筋的位置应正确。 F
u^j- Io F
u^j- Io 抽检数量:每检验批抽检10% ,且不应少于5 处。 F
u^j- Io F
u^j- Io 检验方法:支模前观察与尺量检查。 F
u^j- Io F
u^j- Io 合格标准:钢筋保护层符合设计要求;拉结筋位置及弯钩设置80% 及以上符合要求,箍筋间距超过规定者,每件不得多于2 处,且每处不得超过一皮砖。 F
u^j- Io F
u^j- Io 8.3.5 配筋砌块砌体剪力墙中,采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d ,且不应少于300mm 。 F
u^j- Io F
u^j- Io 抽检数量:每检验批每类构件抽20% (墙、柱、连梁),且不应少于3 件。 F
u^j- Io F
u^j- Io 检验方法:尺量检查。 F
u^j- Io F
u^j- Io 9 填充墙砌体工程 F
u^j- Io 9.1 一般规定 F
u^j- Io 9.1.1 本章适用于房屋建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑填充墙砌体的施工质量验收。 F
u^j- Io F
u^j- Io 9.1.2 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d 。 F
u^j- Io F
u^j- Io 9.1.3 空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m 。加气混凝土砌块应防止雨淋。 F
u^j- Io F
u^j- Io 9.1.4 填充墙砌体砌筑前块材应提前2d 浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 F
u^j- Io F
u^j- Io 9.1.5 用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm 。 F
u^j- Io F
u^j- Io 9.2 主控项目 F
u^j- Io 9.2.1 砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 F
u^j- Io F
u^j- Io 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。 F
u^j- Io F
u^j- Io 9.3 一般项目 F
u^j- Io 9.3.1 填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表9.3.1 的规定。 F
u^j- Io F
u^j- Io 抽检数量: F
u^j- Io F
u^j- Io (1) (1) 对表中1 、2 项,在检验批的标准间中随机抽查10% ,但不应少于3 间;大面积房间和楼道按两个轴线或每10 延长米按一标准间计算。每间检验不应少于3 处。 F
u^j- Io F
u^j- Io (2) (2) 对表中3 、4 项,在检验批中抽检10% ,且不应少于5 处。 F
u^j- Io F
u^j- Io 表9.3.1 填充墙砌体一般尺寸允许偏差 F
u^j- Io 9.3.2 蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。 pt%~,M _ pt%~,M _ 抽检数量:在检验批中抽检20% ,且不应少于5 处。 pt%~,M _ pt%~,M _ 检验方法:外观检查。 pt%~,M _ pt%~,M _ 9.3.3 填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表9.3.3 的规定。 pt%~,M _ pt%~,M _ 抽检数量:每步架子不少于3 处,且每处不应少于3 块。 pt%~,M _ pt%~,M _ 表9.3.3 填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法 pt%~,M _ 9.3.4 填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。 pt%~,M _ pt%~,M _ 抽检数量:在检验批中抽检20% ,且不应少于5 处。 pt%~,M _ pt%~,M _ 检验方法:观察和用尺量检查。 pt%~,M _ pt%~,M _ 9.3.5 填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3 ;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm ;竖向通缝不应大于2 皮。 pt%~,M _ pt%~,M _ 抽检数量:在检验批的标准间中抽查10% ,且不应少于3 间。 pt%~,M _ pt%~,M _ 检查方法:观察和用尺检查。 pt%~,M _ pt%~,M _ 9.3.6 填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为8 ~12mm 。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm 和20mm 。 pt%~,M _ pt%~,M _ 抽检数量:在检验批的标准间中抽查10% ,且不应少于3 间。 pt%~,M _ pt%~,M _ 检查方法:用尺量5 皮空心砖或小砌块的高度和2m 砌体长度折算。 pt%~,M _ pt%~,M _ 9.3.7 填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d 后,再将其补砌挤紧。 pt%~,M _ pt%~,M _ 抽检数量:每验收批抽10% 填充墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3 片墙。 pt%~,M _ pt%~,M _ 检验方法:观察检查。 pt%~,M _ pt%~,M _ 10 冬期施工 pt%~,M _ 10.0.1 当室外日平均气温连续5d 稳定低于5 ℃时,砌体工程应采取冬期施工措施。 pt%~,M _ pt%~,M _ 注:①气温根据当地气象资料确定。 pt%~,M _ pt%~,M _ ②冬期施工期限以外,当日最低气温低于0℃时,也应按本章的规定执行。 pt%~,M _ pt%~,M _ 10.0.2 冬期施工的砌体工程质量验收除应符合本章要求外,尚应符合本规范前面各章的要求及国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104 的规定。 pt%~,M _ pt%~,M _ 10.0.3 砌体工程冬期施工应有完整的冬期施工方案。 pt%~,M _ pt%~,M _ 10.0.4 冬期施工所用材料应符合下列规定: pt%~,M _ pt%~,M _ 1. 1. 石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用; pt%~,M _ pt%~,M _ 2. 2. 拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结块; pt%~,M _ pt%~,M _ 3. 3. 砌体用砖或其他块材得不遭水浸冻。 pt%~,M _ pt%~,M _ 10.0.5 冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增留不少于1 组与砌体同条件养护的试块,测试检验28d 强度。 pt%~,M _ pt%~,M _ 10.0.6 基土无冻胀性时,基础可在冻结的地基上砌筑;基土有冻胀性时,应在未冻的地基上砌筑。在施工期间和回填土前,均应防止地基遭受冻结。 pt%~,M _ pt%~,M _ 10.0.7 普通砖、多孔砖和空心砖在气温高于0 ℃条件下砌筑时,应浇水湿润。在气温低于、等于0 ℃条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。抗震设防烈度为9 度的建筑物,普通砖、多孔砖和空心砖无法浇水湿润时,如无特殊措施,不得砌筑。 pt%~,M _ pt%~,M _ 10.0.8 拌合砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过80 ℃;砂的温度不得超过40 ℃。 pt%~,M _ pt%~,M _ 10.0.9 砂浆使用温度应符合下列规定: pt%~,M _ pt%~,M _ 1. 1. 采用掺外加剂法时,不应低于+5 ℃; pt%~,M _ pt%~,M _ 2. 2. 采用氯砂浆法时,不应低于+5 ℃; pt%~,M _ pt%~,M _ 3. 3. 采用暖棚法时,不应低于+5 ℃; pt%~,M _ pt%~,M _ 4. 4. 采用冻结法当室外空气温度分别为0 ~-10 ℃、-11 ~-25 ℃、-25 ℃以下时,砂浆使用最低温度分别为10 ℃、15 ℃、20 ℃。 pt%~,M _ pt%~,M _ 10.0.10 采用暖棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于+5 ℃,距离所砌的结构底面0.5m 处的棚内温度也不应低于+5 ℃。 pt%~,M _ pt%~,M _ 10.0.11 在暖棚内的砌体养护时间,应根据暖棚内温度,按表10.0.11 确定。 pt%~,M _ pt%~,M _ 表10.0.11 暖棚法砌体的养护时间(d) pt%~,M _ 10.0.12 在冻结法施工的解冻期间,应经常对砌体进行观测和检查,如发现裂缝、不均匀下沉等情况,应立即采取加固措施。 pt%~,M _ pt%~,M _ 10.0.13 当采用掺盐砂浆法施工时,宜将砂浆强度按常温施工的强度等级提高一级。 pt%~,M _ pt%~,M _ 10.0.14 配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。 pt%~,M _ pt%~,M _ 11 子分部工程验收 pt%~,M _ 11.0.1 砌体工程验收前,应提供下列文件和记录: pt%~,M _ pt%~,M _ 1. 1. 施工执行的技术标准; pt%~,M _ pt%~,M _ 2. 2. 原材料的合格证书、产品性能检验报告; pt%~,M _ pt%~,M _ 3. 3. 混凝土及砂浆配合比通知单; pt%~,M _ pt%~,M _ 4. 4. 混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告单; pt%~,M _ pt%~,M _ 5. 5. 施工记录; pt%~,M _ pt%~,M _ 6. 6. 各检验批的主控项目、一般项目验收记录; pt%~,M _ pt%~,M _ 7. 7. 施工质量控制资料; pt%~,M _ pt%~,M _ 8. 8. 重大技术问题的处理或修改设计的技术文件; pt%~,M _ pt%~,M _ 9. 9. 其他必须提供的资料。 pt%~,M _ pt%~,M _ 11.0.2 砌体子分部工程验收时,应对砌体工程的观感质量作出总体评价。 pt%~,M _ pt%~,M _ 11.0.3 当砌体工程质量不符合要求时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300 规定执行。 pt%~,M _ pt%~,M _ 11.0.4 对有裂缝的砌体应按下列情况进行验收: pt%~,M _ pt%~,M _ 1. 1. 对有可能影响结构安全性的砌体裂缝,应由有资质的检测单位检测鉴定,需返修或加固处理的,待返修或加固满足使用要求后进行二次验收; pt%~,M _ pt%~,M _ 2. 2. 对不影响结构安全性的砌体裂缝,应予以验收,对明显影响使用功能和观感质量的裂缝,应进行处理。 pt%~,M _ pt%~,M _
|