21 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装
21.1 主控项目
21.1.1 建筑物彩灯安装应符合下列规定:
1. 建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具,灯罩要拧紧;
2. 彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠;
3. 垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于10#的槽钢。端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm,螺栓在槽钢上固定,两侧有螺帽,且加平垫及弹簧垫圈紧固;
4. 悬挂钢丝绳直径不小于4.5mm,底把圆钢直径不小于16mm,地锚采用架空外线用拉线盘,埋设深度大于1.5m;
5. 垂直彩灯采用防水吊线灯头,下端灯头距离地面高于3m。
21.1.2 霓虹灯安装应符合下列规定:
1. 霓虹灯管完好,无破裂;
2. 灯管采用专用的绝缘支架固定,且牢固可靠。灯管固定后,与建筑物、构筑物表面的距离不小于0mm;
3. 霓虹灯专用变压器采用双圈式,所供灯管长度不大于允许负载长度,露天安装的有防雨措施;
4. 霓虹灯专用变压器的二次电线和灯管间的连接采用额定电压大于15kV的高压绝缘电线。二次电线与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm。
21.1.3 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:
1. 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;
2. 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上;
3. 金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
21.1.4 航空障碍标志灯安装应符合下列规定:
1. 灯具装设在建筑物或构筑物的最高部位。当最高部位平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设外,还在其外侧转角的顶端分别装设灯具。
2. 当灯具在烟囱顶上装设时,安装在低于烟囱口1.5~3m的部位且呈正三角形水平排列;
3. 灯具的选型根据安装高度决定;低光强的(距地面60m以下装设时采用)为红色光,其有效光强大于1600cd。高光强的(距地面150m以上装设时采用)为白色光,有效光强随背景亮度而定;
4. 灯具的电源按主体建筑中最高负荷等级要求供电;
5. 灯具安装牢固可靠,且设备维修和更换光源的措施。
21.1.5 庭院灯安装应符合下列规定:
1. 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;
2. 主柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全。灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫完整。
3. 金属立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠。接地线单设干线,干线沿庭院灯布置位置形成环网状,且不少于2处与接地装置引出线连接。由于线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。
21.2 一般项目
21.2.1 建筑物彩灯安装应符合下列规定:
1. 建筑物顶部彩灯灯罩完整,无碎裂;
2. 彩灯电线导管防腐完好,敷设平整、顺直。
21.2.2 霓虹灯安装应符合下列规定:
1. 当霓虹灯变压器明装时,高度不小于3m;低于3m采取防护措施;
2. 霓虹灯变压器的安装位置方便检修,且隐蔽在不易被非检修人触及的场所,不装在吊平顶内;
3. 当橱窗内装有霓虹灯时,橱窗门与霓虹灯变压器一次侧开关有联锁装置,确保开门不接通霓虹灯变压器的电源;
4. 霓虹灯变压器二次侧的电线采用玻璃制品绝缘支持物固定,支持点距离不大于下列数值:
水平线段:0.5m
垂直线段:0.75m
21.2.3 建筑物景观照明灯具构架应固定可靠,地脚螺栓拧紧,备帽齐全;灯具的螺栓紧固、无遗漏。灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护。
21.2.4 航空障碍标志灯安装应符合下列规定:
1. 同一建筑物或建筑群灯具间的水平、垂直距离不大于45m;
2. 灯具的自动通、断电源控制装置动作准确。
21.2.5 庭院灯安装应符合下列规定:
1. 灯具的自动通、断电源控制装置动作准确,每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配;
2. 架空线路电杆上的路灯,固定可靠,紧固件齐全、拧紧,灯位正确;每套灯具配有熔断器保护。
22 开关、插座、风扇安装
22.1 主控项目
22.1.1 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
22.1.2 插座接线应符合下列规定:
1. 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
2. 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
3. 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
22.1.3 特殊情况下插座安装应符合下列规定:
1. 当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;
2. 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。
22.1.4 照明开关安装应符合下列规定:
1. 同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;
2. 相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。
22.1.5 吊扇安装应符合下列规定:
1. 吊扇挂钩安装牢固,吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,且不小于8mm;有防振橡胶垫;挂销的防松零件齐全、可靠;
2. 吊扇扇叶距地高度不小于2.5m;
3. 吊扇组装不改变扇叶角度,扇叶固定螺栓防松零件齐全;
4. 吊杆间、吊杆与电机间螺纺连接,啮合长度不小于20mm,且防松零件齐全紧固;
5. 吊扇接线正确,当运转时扇叶无明显颤动和异常声响。
22.1.6 壁扇安装应符合下列规定:
1. 壁扇底座采用尼龙塞或膨胀螺栓固定;尼龙塞或膨胀螺栓的数量不少于2个,且直径不小于8mm。固定牢固可靠。
2. 壁扇防护罩扣紧,固定可靠,当运转时扇叶和防护罩无明显颤动和异常声响。
22.2 一般项目
22.2.1 插座安装应符合下列规定:
1. 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m;
2. 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全;
3. 车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m; 特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致;
4. 地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。
22.2.2 照明开关安装应符合下列规定:
1. 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。
2. 相同型号并列安装同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm;
3. 暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。
22.2.3 吊扇安装应符合下列规定:
1. 涂层完整,表面无划痕、无污染,吊杆上下扣碗安装牢固到位;
2. 同一室内并列安装的吊扇开关高度一致,且控制有序不错位。
22.2.4 壁扇安装应符合下列规定:
1. 壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m;
2. 涂层完整,表面无划痕、无污染,防护罩无变形。