3.3.8 3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表3.3.8的规定。 akw,P$i akw,P$i 表3.3.8 钢管管道支架的最大间距 akw,P$i akw,P$i akw,P$i akw,P$i akw,P$i akw,P$i 3.3.9 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.9的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 akw,P$i akw,P$i 表3.3.9 塑料管及复合管管道支架的最大间距 akw,P$i akw,P$i akw,P$i akw,P$i 3.3.10 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.l0 的规定。 akw,P$i akw,P$i 表3.3.10 铜管管道支架的最大间距 akw,P$i akw,P$i 3.3.11 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立 管管卡安装应符合下列规定: Y/8K;U| Y/8K;U| 1 楼层高度小于或等于5m,,每层必须安装1 个。 Y/8K;U| Y/8K;U| 2 楼层高度大于sin,每层不得少于2个。 Y/8K;U| Y/8K;U| 3 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。 Y/8K;U| Y/8K;U| 3.3.12 管道及管道支墩(座),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 Y/8K;U| Y/8K;U| 3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。 Y/8K;U| Y/8K;U| 3.3.14弯制钢管,弯曲半径应符合下列规定; Y/8K;U| Y/8K;U| 1 热弯:应不小于管道外径的3.5倍。 Y/8K;U| Y/8K;U| 2 冷弯:应不小于管道外径的4倍。 Y/8K;U| Y/8K;U| 3 焊接弯头:应不小于管道外径的1.5倍。 Y/8K;U| Y/8K;U| 4 冲压弯头:应不小于管道外径。 Y/8K;U| Y/8K;U| 3.3.15 管道接口应符合下列规定: Y/8K;U| Y/8K;U| I 管道采用粘接接口,管端插入承口的深度不得小于表3.3.15的规定。 Y/8K;U| Y/8K;U| 表3.3.15 管端插入承口的深度 Y/8K;U| Y/8K;U| Y/8K;U| Y/8K;U| 2 熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接因,不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象。 Y/8K;U| Y/8K;U| 3 采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2”。 Y/8K;U| Y/8K;U| 4 法兰连接时衬垫不得凸人管内,其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫。“ Y/8K;U| Y/8K;U| 5 连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的I/2。 Y/8K;U| Y/8K;U| 6 螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。 Y/8K;U| Y/8K;U| 7 承插口采用水泥捻口时,油麻必须清洁、填塞密实,水泥捻入并密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm. Y/8K;U| Y/8K;U| 8 卡箍(套)式连接两管口端应平整\无缝隙,沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍(套)安装方向应一致. Y/8K;U| Y/8K;U| 3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验. Y/8K;U| Y/8K;U| 4 室内给水系统安装 Y/8K;U| Y/8K;U| 4.1 一般规定 Y/8K;U| Y/8K;U| 4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收. Y/8K;U| Y/8K;U| 4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件.生活给水系统所涉及的材料必须达到饮水卫生标准. Y/8K;U| Y/8K;U| 4.1.3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌. Y/8K;U| Y/8K;U| 4.1.4 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。 Y/8K;U| Y/8K;U| 4.1.5 给水铸铁管管道采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 Y/8K;U| Y/8K;U| 4.1.6铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。 Y/8K;U| Y/8K;U| 4.1.7 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可折卸的连接件。 Y/8K;U| Y/8K;U| 4.1.8 冷、热水管道同时安装应符合下列规定: Y/8K;U| Y/8K;U| 1 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。 Y/8K;U| Y/8K;U| 2 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 Y/8K;U| Y/8K;U| 4.2 给水管道及配件安装 Y/8K;U| Y/8K;U| 主控项目 Y/8K;U| Y/8K;U| 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给 Y/8K;U| Y/8K;U| 管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa。 Y/8K;U| Y/8K;U| 检验方法:金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa Y/8K;U| Y/8K;U| 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1。15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0。03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。 Y/8K;U| Y/8K;U| 4.2.2 给水系统交付使用前必须进行试验并做好记录. Y/8K;U| Y/8K;U| 检验方法:观察和开启阀门,水嘴等放水。 Y/8K;U| Y/8K;U| 4.2.3生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和,开经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 Y/8K;U| Y/8K;U| 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 Y/8K;U| Y/8K;U| 4.2.4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 Y/8K;U| Y/8K;U| 检验方法:观察或局部解剖检查。 Y/8K;U| Y/8K;U|
|