(2)、按规范要法语,成排灯具安装的偏差不应大于5mm,因此,在施工中需要拉线定位,使灯具在纵向、横向、斜向以及主同低水平均为一直线。 M_9|YjwS
M_9|YjwS
M_9|YjwS
(3)、日光灯的吊链应相互平直,不得出现八字型,导线引下应与吊链编叉在一起。 M_9|YjwS
M_9|YjwS
M_9|YjwS
(4)、预埋吊扇挂钩时,应用不小于Ф8的镀锌圆钢与板内的钢筋固定在一起,不准采用螺纹钢,吊钩加工成型应一致,且刷防锈漆。吊扇的钟罩能够吸顶且将吊钩和接线盒遮住。成排的吊扇应成一直线,偏差≤5mm。 M_9|YjwS
M_9|YjwS
M_9|YjwS
(5)、阳台灯具的底盒铁板厚度≥0.5mm,且油漆表面均匀平滑,能很好地起到防锈的作用;玻璃罩不能太薄,以免安装时破裂。 M_9|YjwS
M_9|YjwS
M_9|YjwS
(6)、天花吊顶的筒灯开孔要先定好坐标,除要求平直,整齐和均等外,开孔的大小要符合筒灯的规格,不得太大,以保证筒灯安装时外圈牢固地紧贴吊顶,不露缝隙。 M_9|YjwS
M_9|YjwS
M_9|YjwS
(7)、施工人员、采购人员要认真执行国家和地方的有关规范。 M_9|YjwS
M_9|YjwS
M_9|YjwS
M_9|YjwS
M_9|YjwS
M_9|YjwS
八、电缆、母线安装不符合要求 M_9|YjwS
M_9|YjwS
gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
l、现象 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(l)、电缆安装后没有统一挂牌,电缆在电缆沟、桥架中敷设杂乱。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(2)、在竖井中,电缆孔堵封不严密;垂直固定电缆的支架太小,太软,向下倾斜。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(3)、电缆穿过进户管后没有封堵严密。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(4)、接线端子(线耳)过大或过小,壁太薄,压接头时破裂。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(5)、母线的插接箱子安装不平直,各段母线太长,不易运输和安装。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
2、原因分析 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(1)、各电缆施工单位没有协调好,只求自己敷设的电缆能通过即可。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(2)、与土建单位在封堵强电竖井时没有协调好,施工人员不掌握封堵的技术。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(3)、材料不及格,采购人员不按照标准购买电缆固定支架和接线端于(线耳)。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(4)、建筑专业留给电气专业做强电竖井的面积太小,造成强电竖井布置困难。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
3、预防措施 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(1)、电缆施工队伍之间要协调好,将大小电缆分别排好走向和位置,安装完毕后统一用防潮防腐纸牌挂牌,注明各式各样条电缆的线路编号、型号、规格和起讫点。挂牌位置为:电缆终端头、拐弯处世哲学、夹层内,竖井的两端,电缆沟的人手工艺孔等。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(2)、用麻丝和沥青混合物堵封竖井电缆通过的洞口,有室外进户管到地下室时,管口要作防水处理,这些工作需要和土建专业密切配合。堵封后清理干净现场。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(3)、采购间购买电缆圆定支架、接线端子(线耳)等材料时,要按照规范购买。在压接头时,准确选用相对应的油压钳和对应的套件。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(4)、母线订货时,必须保证每段母线不得大于每层楼高;一般不大于3米,以方便楼内搬运和安装。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(5)、母线及配件进场时,要严格按照GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》和合同验货。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(6)、安装插接箱时,要横平竖直,与母线接触可靠、牢固。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
九、室内外电缆沟构筑物和电缆管敷设不符合要求 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
l、现象 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(1)、电缆沟和砼支架安装不平直,易折断。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(2)、电缆沟、电缆管排水不畅。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(3)、电缆过路管埋设深度不够,喇叭口破裂、不规则。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(4)、钢管防锈防腐漆不均匀,密封性不够特别是管内的防锈、防腐未做。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
(5)、接地极在电缆沟中不平直、松脱,与过路管的格接不全面、部分管漏焊。 gH,^XZe
gH,^XZe
gH,^XZe
2、原因分析 gH,^XZe
gH,^XZe
(1)、土建施工单位施工时不认真;砼支架预制件老化或没有钢筋作骨,