15、当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。 %}&(h/= e
此外,衡量冷却塔的效果还通常采用三个指标: %}&(h/= e
(1)冷却塔的进水温度t1和出水温度t2之差Δt,Δt被称为冷却水温差,一般来说,温差越大,则冷却效果越好。对生产而言,Δt越大则生产设备所需的冷却水的流量可以减少。但假如进水温度t1很高时,即使温差Δt很大,冷却后的水温不一定降低到符合要求,因此这样一个指标虽是需要的,但说明的问题是不够全面的。 %}&(h/= e
(2)冷却后水温t2和空气湿球温度ξ的接近程度Δt‘,Δt’=t2-ξ(℃),Δt‘称为冷却幅高。Δt’值越小,则冷却效果越好。事实上Δt‘不可能等于零。 %}&(h/= e
(3)考虑冷却塔计算中的淋水密度。淋水密度是指1m2有效面积上每小时所能冷却的水量。用符号q表示。q=Q/F,m3/m2.h(Q-冷却塔流量,m3/h;F-冷却塔的有效淋水面积,m2) %}&(h/= e
其它说明: %}&(h/= e
1、根据使用工况及水量确定它的主要参数。 %}&(h/= e
2、优选换效率高的(相同水量体机小的)。 %}&(h/= e
3、优选噪音低的(相同水量风机输入功率低的噪音低)。 %}&(h/= e
4、填料材质好的寿命长、阻燃填料为第一优选。 %}&(h/= e
5、选型位置应考虑不受季风影响。 %}&(h/= e
要求: %}&(h/= e
1、阻力后的配管不能低于补水管进水口径。 %}&(h/= e
2、冷却塔出水管的阀门离塔越近越好。 %}&(h/= e
3、建议回水管室外部分做保温。 %}&(h/= e
4、多台并联的冷却塔建议水路做成两路,便于在机组能量调整时节能运行。 %}&(h/= e
5、冷却塔启动时一定要先开水泵,后开风机。不答应在没有淋水的情况下是风机运转。 %}&(h/= e
因此,在布水管上设有倾斜的收水板,假如开动风机而没有喷水时,布水器反转,收水板会刮到填料,使填料刮出来被风带走,或者将布水管卡坏,因此,冷却塔启动时,一定要先开水泵,后开风机,停止工作时,应先停风机,后停水泵。 %}&(h/= e
五、风口类产品选型指南 %}&(h/= e
1、首先,根据工艺要求和现场的条件等,确定送回风的形式、气流组织形式以及风口型式; %}&(h/= e
2、其次,再根据风量来确定风口的外形尺寸; %}&(h/= e
3、再次,选型时还要注重以下要求: %}&(h/= e
(1)一般可采用百叶风口或条缝型风口等侧送,有条件时,侧送气流宜贴附。工艺性空气调节房间,当室温答应波动范围小于或等于±0.5℃时,侧送气流应贴附。 %}&(h/= e
(2)当有吊顶可利用时,应根据房间高度以及使用场所对气流的要求,分别采用圆型、方型和条缝型散流器和孔板送风。当单位面积送风量较大,而且工作区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。 %}&(h/= e
(3)空间较大的公共建筑和室温答应波动范围大于或等于±1.0℃的高大厂房,可采用喷口或旋流风口送风。 %}&(h/= e
采用贴附侧送时,应符合下列要求: %}&(h/= e
(1)送风口上缘离顶棚距离较大时,送风口处应设置向上倾斜10-20℃的导流片。 %}&(h/= e
(2)送风口内应设置使射流不至左右偏斜的导流片。 %}&(h/= e
(3)射流流程中不得有阻挡物。此外,送风口的出口风速,应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内答应风速和噪声标准等因素确定。消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s. %}&(h/= e
回风口的布置方式,应符合下列要求: %}&(h/= e
(1)回风口不应设在射流区内和人员长时间停留的地点,采用侧送时,宜设在送风口的同侧。 %}&(h/= e
(2)条件答应时,可采用集中回风或走廊回风,但走廊的断面风速不宜过大。 %}&(h/= e
%}&(h/= e
%}&(h/= e 作和检修空间。 %}&(h/= e
13、考虑到机组防腐性能,箱体材料最好选用镀锌钢板、玻璃钢或非凡铝合金。对于黑色金属制作的构件表面应作过防腐处理;对于玻璃钢箱体应采用氧指数不小于30的阻燃树脂制作。 %}&(h/= e
14、机组漏风率标准: %}&(h/= e