冷却水量的计算: aqQ o,5U> [1]. Q = m s △ t aqQ o,5U> Q 冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力) aqQ o,5U> m 水流量(质量) Kg / h aqQ o,5U> s 水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃ aqQ o,5U> △ t 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差 aqQ o,5U> aqQ o,5U> [2]. Q 的计算 aqQ o,5U> Q = 72 q ( I 入口 - I 出口 ) aqQ o,5U> Q 冷却能力 Kcal / h aqQ o,5U> q 冷却水塔的风量 CMM aqQ o,5U> I 入口 冷却水塔入口空气的焓(enthalpy) aqQ o,5U> I 出口 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy) aqQ o,5U> [3]. q 冷却水塔的风量 CMM 的计算 aqQ o,5U> q = Q / 72 ( I 入口 - I 出口 ) aqQ o,5U> aqQ o,5U> 上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算。 aqQ o,5U> aqQ o,5U> 更深入的数学式依Merkel Theory的Enthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式: aqQ o,5U> aqQ o,5U> Q = K × S × ( hw -ha ) aqQ o,5U> Q 冷却水塔的总传热量 aqQ o,5U> K 焓的热传导系数 aqQ o,5U> S 冷却水塔的热传面积 aqQ o,5U> hw 空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓 aqQ o,5U> ha 进入冷却水塔的外气空气之焓 aqQ o,5U>
|