冷却水量的计算: ^,KN@ [1]. Q = m s △ t ^,KN@ Q 冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力) ^,KN@ m 水流量(质量) Kg / h ^,KN@ s 水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃ ^,KN@ △ t 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差 ^,KN@ ^,KN@ [2]. Q 的计算 ^,KN@ Q = 72 q ( I 入口 - I 出口 ) ^,KN@ Q 冷却能力 Kcal / h ^,KN@ q 冷却水塔的风量 CMM ^,KN@ I 入口 冷却水塔入口空气的焓(enthalpy) ^,KN@ I 出口 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy) ^,KN@ [3]. q 冷却水塔的风量 CMM 的计算 ^,KN@ q = Q / 72 ( I 入口 - I 出口 ) ^,KN@ ^,KN@ 上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算。 ^,KN@ ^,KN@ 更深入的数学式依Merkel Theory的Enthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式: ^,KN@ ^,KN@ Q = K × S × ( hw -ha ) ^,KN@ Q 冷却水塔的总传热量 ^,KN@ K 焓的热传导系数 ^,KN@ S 冷却水塔的热传面积 ^,KN@ hw 空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓 ^,KN@ ha 进入冷却水塔的外气空气之焓 RI3{>|*
|