冷却水量的计算: akw,P$i [1]. Q = m s △ t akw,P$i Q 冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力) akw,P$i m 水流量(质量) Kg / h akw,P$i s 水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃ akw,P$i △ t 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差 akw,P$i akw,P$i [2]. Q 的计算 akw,P$i Q = 72 q ( I 入口 - I 出口 ) akw,P$i Q 冷却能力 Kcal / h akw,P$i q 冷却水塔的风量 CMM akw,P$i I 入口 冷却水塔入口空气的焓(enthalpy) akw,P$i I 出口 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy) akw,P$i [3]. q 冷却水塔的风量 CMM 的计算 akw,P$i q = Q / 72 ( I 入口 - I 出口 ) akw,P$i akw,P$i 上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算。 akw,P$i akw,P$i 更深入的数学式依Merkel Theory的Enthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式: akw,P$i akw,P$i Q = K × S × ( hw -ha ) akw,P$i Q 冷却水塔的总传热量 akw,P$i K 焓的热传导系数 akw,P$i S 冷却水塔的热传面积 akw,P$i hw 空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓 akw,P$i ha 进入冷却水塔的外气空气之焓 akw,P$i
|