冷却水量的计算: z ,P:i$ [1]. Q = m s △ t z ,P:i$ Q 冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力) z ,P:i$ m 水流量(质量) Kg / h z ,P:i$ s 水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃ z ,P:i$ △ t 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差 z ,P:i$ z ,P:i$ [2]. Q 的计算 z ,P:i$ Q = 72 q ( I 入口 - I 出口 ) z ,P:i$ Q 冷却能力 Kcal / h z ,P:i$ q 冷却水塔的风量 CMM z ,P:i$ I 入口 冷却水塔入口空气的焓(enthalpy) z ,P:i$ I 出口 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy) z ,P:i$ [3]. q 冷却水塔的风量 CMM 的计算 z ,P:i$ q = Q / 72 ( I 入口 - I 出口 ) z ,P:i$ z ,P:i$ 上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算。 z ,P:i$ z ,P:i$ 更深入的数学式依Merkel Theory的Enthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式: z ,P:i$ z ,P:i$ Q = K × S × ( hw -ha ) z ,P:i$ Q 冷却水塔的总传热量 z ,P:i$ K 焓的热传导系数 z ,P:i$ S 冷却水塔的热传面积 z ,P:i$ hw 空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓 z ,P:i$ ha 进入冷却水塔的外气空气之焓 z ,P:i$
|