冷却水量的计算: (r.{v@h,dV [1]. Q = m s △ t (r.{v@h,dV Q 冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力) (r.{v@h,dV m 水流量(质量) Kg / h (r.{v@h,dV s 水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃ (r.{v@h,dV △ t 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV [2]. Q 的计算 (r.{v@h,dV Q = 72 q ( I 入口 - I 出口 ) (r.{v@h,dV Q 冷却能力 Kcal / h (r.{v@h,dV q 冷却水塔的风量 CMM (r.{v@h,dV I 入口 冷却水塔入口空气的焓(enthalpy) (r.{v@h,dV I 出口 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy) (r.{v@h,dV [3]. q 冷却水塔的风量 CMM 的计算 (r.{v@h,dV q = Q / 72 ( I 入口 - I 出口 ) (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 更深入的数学式依Merkel Theory的Enthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式: (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV Q = K × S × ( hw -ha ) (r.{v@h,dV Q 冷却水塔的总传热量 (r.{v@h,dV K 焓的热传导系数 (r.{v@h,dV S 冷却水塔的热传面积 (r.{v@h,dV hw 空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓 (r.{v@h,dV ha 进入冷却水塔的外气空气之焓 (r.{v@h,dV
|