冷却水量的计算: O5-;I,)H [1]. Q = m s △ t O5-;I,)H Q 冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力) O5-;I,)H m 水流量(质量) Kg / h O5-;I,)H s 水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃ O5-;I,)H △ t 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差 O5-;I,)H O5-;I,)H [2]. Q 的计算 O5-;I,)H Q = 72 q ( I 入口 - I 出口 ) O5-;I,)H Q 冷却能力 Kcal / h O5-;I,)H q 冷却水塔的风量 CMM O5-;I,)H I 入口 冷却水塔入口空气的焓(enthalpy) O5-;I,)H I 出口 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy) O5-;I,)H [3]. q 冷却水塔的风量 CMM 的计算 O5-;I,)H q = Q / 72 ( I 入口 - I 出口 ) O5-;I,)H O5-;I,)H 上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算。 O5-;I,)H O5-;I,)H 更深入的数学式依Merkel Theory的Enthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式: O5-;I,)H O5-;I,)H Q = K × S × ( hw -ha ) O5-;I,)H Q 冷却水塔的总传热量 O5-;I,)H K 焓的热传导系数 O5-;I,)H S 冷却水塔的热传面积 O5-;I,)H hw 空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓 O5-;I,)H ha 进入冷却水塔的外气空气之焓 O5-;I,)H
|