(1)机组内静压保持700Pa时,机组漏风率不大于3% gH,^XZe
(2)净化空调系统的机组内静压保持1000Pa、洁净度低于1000级时,机组漏风率不大于2%;洁净度高于或等于1000级时,机组漏风率不大于1%. gH,^XZe
对机组性能考核要求:机组的风量、余压、供冷量和供热量的实测值应大于或等于其名义值的93%.机组的水阻力和输入功率的实测值不得大于其名义值的110%. gH,^XZe
基本参数应符合下列规定: gH,^XZe
a机组风量实测值不低于额定值的95%,全压实测值不低于额定值的88%. gH,^XZe
b机组额定供冷量的空气焓降应不小于17kJ/kg;新风机组的空气焓降应不小于34kJ/kg. gH,^XZe
c机组供热量的空气温升至少应不小于 蒸汽加热时 温升20℃ 热水加热时 温升15℃ gH,^XZe
机组在85%的额定电压下能正常启动和工作。 gH,^XZe
机组的盘管及其管路在下列相应条件下应能长期正常运行,且无渗漏: gH,^XZe
a冷水盘管在980kPa压力下,或通热水使用时,在980kPa压力、60℃的热水条件下; gH,^XZe
b热水盘管在980kPa压力、130℃的热水条件下; gH,^XZe
c蒸汽盘管在70kPa压力、112℃的蒸汽条件下。 gH,^XZe
机组箱内的隔热、隔声材料应具有无毒、无异味、自熄性和不吸水性能。不应使用裸露的含石棉或玻璃纤维的材料。隔热、隔声材料与面板之间应贴牢固、平整、无缝隙,保证在运行时箱体外表面无凝露。 gH,^XZe
机组应有凝聚水处理设置,在运行中箱体外不应有渗漏水,箱体内不应有积水,排水应通畅。 gH,^XZe
箱体和检查门应具有良好的气密性,机组的漏风率应不大于5%.检查门锁紧性能要好,防止因内、外压差而自行开关。盘管的迎面风、风速超过2.5m/s时,应加设挡水板。喷水段进、出风侧应有挡水板。 gH,^XZe
机组箱体应具有足够的刚度,在运行中不应产生变形。机组采用黑色金属材料制成的构件,其表面均应做防腐处理。 gH,^XZe
第三章 辅助设备选型综述 gH,^XZe
一、清水泵类产品选型指南: gH,^XZe
1、选择清水泵主要看参数流量和扬程; gH,^XZe
2、离心泵适用于大流量、大扬程的场所; gH,^XZe
3、管道泵流量范围不大,适用于扬程低的场所; gH,^XZe
4、常规选择卧式泵,当安装有局限时选立式泵; gH,^XZe
5、当单级泵不能满足要求时选择双级泵; gH,^XZe
6、当温度t>65℃,选热水泵;当t≤65℃,选冷水泵。 gH,^XZe
二、新风机设备选型步骤如下: gH,^XZe
1、据安装设置选择新风机的形式; gH,^XZe
2、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则; gH,^XZe
对于非凡行业,如医院(手术室、特护窝病房)、实验室、工业车间、按文书行业相关规范条例确定所需新风量。 gH,^XZe
3、确定制冷量及制热量的设计工况; gH,^XZe
4、原则上一台新风机组只负责一层楼面所需的新风量; gH,^XZe
三、风机盘管设备选型步骤如下: gH,^XZe
1、明确所选用机组的型式、规格、风口位置等要求。 gH,^XZe
在选用风机盘管制冷机组时,是把设计预热负荷与机组显热负荷相匹配。在大多数情况下,盘管有足够的潜热容量,可满足设计需要。如使用室外空气则相应修整其负荷及计算公式:水温升(℃)= 空气温升(℃ db) gH,^XZe
先要确定工作要求: gH,^XZe
制冷:室内预热制冷负荷(),室内总热制冷负荷( ),进风温度(℃db/℃wb),进水温度(℃),风量(); gH,^XZe
制热:通常按制冷选用的机组,供暖能力是足够的,回执量是按照水流量相同时来选定的。即用进水温度来满足室内所需加热负荷。室内加热负荷(),进风温度(℃)。 gH,^XZe
然后再确定机组规格、水量、所需水温及压降等参数。 gH,^XZe
2、明确所选用机组的接水管左出或右出方向(与管道布置等有关)。 gH,^XZe