3.如何整定漏电保护器的额定动作电流值 e#6H[t
第二级漏电保护器(插座回路)的额定动作电流一般整定值为30mA。当然,对于医疗电气设备,游泳池、喷水池照明等特殊场所有更加严格的要求,由于不在本文范围内,故不赘述。 WrNLGkt
第一级漏电保护器(防火漏电断路器)的额定动作电流的整定,《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.4.21条规定:“为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A。”一般来说,当建筑物总的计算电流不超过300A,一路三相四线电源进线时,防火漏电断路器的额定动作电流可整定为300mA;当总的计算电流不超过500A,一路三相四线电源进线时,防火漏电断路器的额定动作电流可整定为500mA;当总的计算电流超过500A时或者建筑物的面积过大,长度过长,采用多路三相四线电源进线时,使每一路进线电流不超过500A,每一路防火漏电断路器的额定动作电流可参照上面两条整定。以上参数从经验公式:I△n(mA)≥Imax(A)/1000可以推算出来。 WrNLGkt
对于大型住宅建筑,目前电气界有专家提出了三级漏电保护的方案:第一级为普通型,额定动作整定电流值30mA;第二级为选择型,额定动作整定电流值300mA;第三级为固定延时型,额定动作整定电流值1A。这样做有较强的参考价值:当大型住宅楼内发生电弧性接地故障时,防火漏电断路器能有选择性的动作,既切断了故障回路,防止电气火灾的发生,又缩小了停电范围,保证了非接地故障用户的正常用电。 WrNLGkt
WrNLGkt
4.为什么宜使用电磁式漏电断路器 WrNLGkt
虽然电磁式漏电断路器的价格比电子式漏电断路器高,但是,前者的可靠性是后者无法比拟的,而安全性、可靠性正是电气设计优先考虑的因素。 WrNLGkt
在动作原理上,电磁式漏电断路器依靠故障电流的能量脱扣,不依赖电网电压;电子式漏电断路器相反,依靠故障回路的残压(我国规定为50V)脱扣,但带来了三个问题:其一,当接地故障点距离漏电断路器太近时,故障电流产生的电压过低,并不能使断路器跳闸;其二,当发生中性线(N线)断线的情况时,电子式漏电断路器失压,失去保护功能;第三,在浴室等极其潮湿的场所,50V的接触电压不能算是安全电压,依然为危险电压。如电压低于50V,则电子式漏电断路器又拒动作。 WrNLGkt
从“以人为本”的宗旨讲应优先推荐电磁式漏电断路器,何况目前电磁式漏电断路器价格已经和电子式价格相差无几。 WrNLGkt
5.室内空调回路是否装设漏电断路器 WrNLGkt
这个问题争论之激烈从《电世界》杂志和国际铜业协会的《CURRENT》信息快递的相关文章可见一斑。下面谈谈笔者的一管之见。 WrNLGkt
《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.5.2条第4款是这样说的:“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。有人据此认为空调回路不应装设漏电保护装置,这样说并未真正理解规范。首先,规范并没有禁止空调回路使用漏电断路器。规范仅仅给出一种起码的、基本的要求,设计人员完全应当在条件允许的情况下做出更优化的做法。其次,规范的条文说明是强调了一定条件下的规定:“……空调机不是手握式电器,一般为绝缘外壳,且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置。”显然,此种情况仅限于壁挂式空调机,对于柜式空调机并不适合。柜式空调机为落地式安装,且为金属外壳,故存在电击事