故的潜在危害。当前城镇居民的经济情况大为改善,并且家用空调机价格大幅下降,住宅客厅使用柜式空调机的现象已经相当普遍。显然,居民使用哪类空调机是不确定的,那么在电气设计上就应有比较完善的考虑。第三,在不设置封闭阳台的地区(比如南方),即使是壁挂分体式空调机,笔者也看到有很多将室外机安装在阳台上的情况,此时,室外机在人身可触及的范围内,同样也存在电击伤人的潜在危害。由此看来,空调电源插座回路设置漏电保护器就显得十分必要了,也充分体现了党中央国务院“以人为本”的宗旨。 gH,^XZe
还有人认为,在多雷地区,室内空调电源回路不应装设漏电断路器,因为雷击频繁引发漏电断路器跳闸。这种观点有点牵强——第一,如果嫌合闸麻烦而放弃生命安全的话,显然有“一叶障目不见森林”之嫌;第二,在电气界早就有人士撰文指出解决办法:电气、结构、建筑三个专业应该配合,确定室外空调机悬挂位置,悬挂处应该有预埋件,并和建筑内钢筋网相联结。这样做,一方面,当室外机遭受雷击时,因为等电位联结可将雷电流导引入地,增加安全性,减少漏电断路器跳闸次数;另一方面,由于结构专业已经作了承重计算,增加了室外机悬挂的安全性,可避免室外机坠落的危险(国内已有这类悲剧)。可惜,能这样做的设计院少之又少。 gH,^XZe
另外,设计人员仅仅为用户预留了空调机安装条件,囿于经济条件(空调购置费、空调耗能费)普通家庭很可能不装空调,此时,空调电源插座变成普通电源插座,如果不设置漏电保护器,将对人身安全构成极大威胁。可见,设计人员需作全面考虑,万无一失,不可就事论事。 gH,^XZe
6.电源侧RCD和SPD的安装位置如何确定 gH,^XZe
当建筑物电源侧设置浪涌保护装置(SPD)时,笔者赞同将其设置在防火漏电断路器(RCD)之后。理由有两点:其一,当SPD失效时,其对地导通将导致接地故障,此接地故障电流可被防火漏电断路器检测到,从而得到可靠保护,即使失效SPD未及时更换也不要紧。此时,防火漏电断路器对SPD起后备保护的作用;其次,确需整体更换SPD时,可断电以保证检修安全。 gH,^XZe
值得一提的是,《住宅智能化电气设计施工图集99X601》所附“配电箱接线图”将电源避雷器(SPD)放在配电箱进线开关前,于是在工程设计中,有人据此将建筑物电源侧的SPD置于RCD之前,殊不知图集所指为户内配电箱,并非总电源进线箱。国家标准图集《建筑物防雷设施安装99D562》明确指出“……各系统所有SPD的总漏泄电流不应大于该系统设计预留容许值,并采用RCD电器进行后备保护”,对电源侧RCD和SPD的先后位置作了明确规定。笔者认为,为避免混淆,图集《99X601》在这一点应当做出修正。 gH,^XZe