统中风量控制是副环,温度控制是主环。因此当送风管静压发生变化时,末端送风量的变化立即被风量传感器感知,并在尚未影响室内温度前被风量控制回路纠正。 /SCZ&
(2)皇家空调自主开发的双一字、双十字风量传感器具有更多、更合理的探孔布置,并具有更大的动压放大倍数,这样箱体可控最小风量设定值越低,即使在箱体进口条件很不理想地条件下也可提供给控制器精准的信号。皇家空调箱体配置的DDC数字控制器首先含有一个(动压/模拟)转换器将风量传感器的动压信号转换为模拟电子信号,再用一个(模拟/数字)转换器将模拟信号转换为“字节”——也就是DDC控制器能理解的数字信息。为了在设定值获得稳定的控制效果,DDC控制器必须感知不太陡峭的动压变化,要获得更低的最小风量设定值同时保证控制的稳定性和有效性,等同于DDC控制器至少要有14个字节的存储。皇家空调采用的DDC控制器均达到这个ASHRAE最新推荐的测量精度标准。也就是说,皇家空调的变风量产品具备DDC控制和楼宇自控所能达到的最高控制标准。 /SCZ&
3 皇家变风量箱与各种自控系统品牌兼容的技术特征 /SCZ&
皇家空调的变风量空调箱对各种主流品牌的楼宇控制设备是开放的,成功应用于Johnson Controls、Honeywell、Siemens、KMC、Bolimo、Delta、TAC,兼容DDC(直接数字式)和电子模拟式自控设备和以上这些品牌的控制设备兼容,就意味着皇家空调的变风量箱要具有以下技术特性: /SCZ&
(1)空气流速测量 /SCZ&
◆ 空气流速测量管的作用是通过测量不同风速下的全压和静压,将全压和静压差值传送给控制器的压力传感器,控制器通过运算将这些压力信号转换成为流量值,这个流量参数对于压力无关型的变风量末端的控制精度有极其重要的影响; /SCZ&
◆ 皇家空调的空气流速测量管有一字测量管和十字测量管2种形式; /SCZ&
◆ 皇家空调的空气流量测量管空气流速性能曲线符合以上品牌控制器内置软件数学模型或预先设定的程序曲线的要求; /SCZ&
◆ 皇家空调的空气流速测量管的精度达到这些品牌控制器的预设程序的精度要求。 /SCZ&
(2)流通截面尺寸的精度 /SCZ&
皇家空调的变风量末端的空气流速测量段尺寸和精度完全满足ASHREA的要求。 /SCZ&
(3)气密性 /SCZ&
皇家空调的变风量末端的箱体气密性和阀板气密性优于ASHREA的规定。 /SCZ&
(4)风阀扭矩 /SCZ&
皇家空调的枢轴阀的扭转阻力非常小,哪怕是对于最小扭矩的执行器,也能满足使用要求。 /SCZ&
(5)风阀流量的线性特征 /SCZ&
风阀开度与空气流量的线性符合以上品牌控制器内置软件数学模型或预先设定的程序曲线的要求。 /SCZ&
(6)阀片阀轴 /SCZ&